Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2017-10-23 20:51:23

lorry1
Пользователь

Котел PROTHERM - ошибка F5

Турбированый PROTHERM РЫСЬ LYNX 24. Стартует трехходовой и запускается насос.
Дальше - всё.
Уходит в ошибку F5. По мануалу - неисправность маностата.

Прессостат проверен, в дежурке клеммы разомкнуты, при разряжении - сомкнуты.
На турбину напряжение не приходит.
Плата после ремонта мастером, "который обещал прийти еще".
Визуально: выжжена одна дорожка - накинули проводком к одному из контактов катушки реле.
Подозреваю, это реле турбины (На плате обозначено RL1) Опасаюсь, впаян не тот номинал.
Стоит OMRON G5Q-1-EU DC 24V.

В связи с этим нуждаюсь в помощи - подскажите номинал оригинального реле.

 

#2 2017-10-24 20:08:15

Виктор
Админ

Re: Котел PROTHERM - ошибка F5

Вентилятор включает не реле,проследи по дорожкам.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.069 seconds, 20 queries executed ]