Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2016-04-13 09:52:25

лера62
Новичок

EUROSIT630 + электронный термостат

На твердотопливном котле установлено газогорелочное устройство
http://images.ua.prom.st/191280252_w640_h640_174846783_1_64___cherkassy.jpg
Есть задумка вставить между EUROSIT630 и горелкой электромагнитный газовый клапан, управляемый недельным термостатом (для перехода в ночное время на электроотопление по 2-х тарифному счётчику). Вопрос собственно в том :
1.    Как могут отреагировать газовщики на такую модернизацию?
2.    Какой лучше использовать электроклапан в плане безопасности?
Если кто-то занимался подобным вопросом - прошу поделиться опытом.

 

#2 2016-04-14 01:27:42

Анатолий
Administrator

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Такие устройства делают, но проще было бы ставить ту газовую аппаратуру которая предназначена для комнатного датчика, к примеру Sit 820 NOVA

 

#3 2016-04-14 11:03:51

лера62
Новичок

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Анатолий пишет:

... к примеру Sit 820 NOVA

А возможно ли  заменить автоматику 630 на SIT 820 NOVA не меняя конструкцию всего ГГУ?

 

#4 2016-04-14 23:19:45

Анатолий
Administrator

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Там пилотная горелка чуть шире с дополнительным элементом + отдельный датчик температуры

 

#5 2016-04-15 07:50:06

лера62
Новичок

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Спасибо за техподдержку!:)

 

#6 2016-04-16 19:07:07

UVA
Админ

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

лера62 пишет:

На твердотопливном котле (каком?) установлено газогорелочное устройство

You are not registered


Есть задумка вставить между EUROSIT630 и горелкой электромагнитный газовый клапан, управляемый недельным термостатом (для перехода в ночное время на электроотопление по 2-х тарифному счётчику). Вопрос собственно в том :
1.    Как могут отреагировать газовщики на такую модернизацию? им пох...
2.    Какой лучше использовать электроклапан в плане безопасности? никакой! поставьте реле.
Если кто-то занимался подобным вопросом - прошу поделиться опытом.

могу...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#7 2016-04-17 00:54:53

лера62
Новичок

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Котёл КСТ-16.

UVA пишет:

никакой! поставьте реле.

О каком реле идёт речь?    Я планирую установить между горелкой и выходом автоматики электроклапан (NO) с катушкой на 12в под управлением суточного термостата. В ночное время остаётся гореть один запальник, а отопление дома переводится на электрокотёл (ночной тариф).

UVA пишет:

им пох...

Не хочется лишний раз давать повод для опломбирования прибора из-за самовольного изменения сертифицированной конструкции.

 

#8 2016-04-17 06:55:12

UVA
Админ

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Поставь управление котловым насосом


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#9 2019-03-04 11:39:00

Alexit
Новичок

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Все таки подскажите, у меня такой-же вопрос:
- можно-ли вставить между EUROSIT630 и горелкой, электромагнитный газовый клапан, управляемый недельным термостатом?
- находил где-то что Клапан Madas EVO/NC утанавливаеться как (промежуточный) перекрывает подачу газа на потребитель.
Подскажите как работа такого клапана (Madas или другого), скажется на работе EUROSIT630, или вообще такое противопоказано
автоматике или работе всей системы (старт горелки, хлопки и т.п.)?

p.s. управление котловым насосом я уже сделал. котел Данко 10ВС
Часов 9-10 я на работе, термостат переходит на 15градусов в помещении,
насос все 9-10 часов выключен, но нагорает 0,5-0,7 куба газа на самоподогреве котла

 

#10 2019-03-04 11:53:12

Dwrz
Админ

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Производить такие изменения в газовое устройство опасно для жизни.
Если нужно внешнее управление, лучше установить соответствующую автоматику! На пример, на основе SIT 820 NOVA/ mV


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#11 2019-03-04 13:50:24

Alexit
Новичок

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Спасибо за ответ!
Я рассматривал такой вариант с 820й, но возникло несколько вопросов:
- 820 NOVA кажется не модулирует пламя (без какой-то дополнительной приблуды)?
- не понятно как задать температуру на 820 NOVA 220v (там кажись нет крутилки выставления температуры)?
- котел у меня всего 10кВт, не знаю можно-ли приглушить 820 NOVA, ато будет наверное сильно тактовать?
и немного проблематично вставить 820й, придется как-то вертикально, и подвод газа сверху колхозить (у меня сбоку)

 

#12 2019-12-01 20:37:35

kola098
Новичок

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Подскажите если вместо 630 EUROSIT 12 квт поставить 20 квт, котел 12 квт расход газа увеличится? И чем отличается 12 квт от 20 квт

 

#13 2019-12-02 11:22:02

Dwrz
Админ

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

Увеличится скорость нагрева котла, дело не в Евросети, а в горелках.

Добавлено  12.02.2019 11:23:21:
* евросит


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#14 2019-12-03 10:58:37

UVA
Админ

Re: EUROSIT630 + электронный термостат

kola098 пишет:

Подскажите если вместо 630 EUROSIT 12 квт поставить 20 квт, котел 12 квт расход газа увеличится? И чем отличается 12 квт от 20 квт

20-12=8 дети, расъяснят...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
Nikolas
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.090 seconds, 33 queries executed ]