Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2013-01-24 22:04:34

tenentedg
Пользователь

Saunier Duval ISOFAST C 35

sosКотел запущен где-то месяца 3-4 назад, на новой системе отопления, до 14 января проработал без проблем. Проблема проявляется в следующем: на подачу в СО котел выдают положенные градусы, а вот обратка не приходит, в это же время греется патрубок обратки после насоса. (по впечатлениям отсутствие циркуляции (но ошибки не выдает) или же перепускает 3-х ходовой). Разобрал 3-х ходовой, почистил уплотнения. Но проблема так-же и осталась. Что дальше и думать, не знаю.  bn

З.Ы. Ошибок ни каких не выдает, перегрева нет, работает циклично, но с частыми перезапусками, горячую воду греет просто отличко.

 

#2 2013-01-24 22:44:33

Анатолий
Administrator

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

А не через байпас ли переток идет?
Фильтр на обратке есть - чистый?
Иначе 3-х не переключается до упора

 

#3 2013-01-24 22:50:03

tenentedg
Пользователь

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

Анатолий пишет:

А не через байпас ли переток идет?
Фильтр на обратке есть - чистый?
Иначе 3-х не переключается до упора

ЗА фильтр не помню, есть ли он или нет, но по-моему есть, и я его не смотрел.
Трубка байпаса действительно очень горячая, но как то мне в голову не пришло, что через то проходное сечение может существенно меняться режим нагрева. Тогда может стоит его закрыть полностью?

 

#4 2013-01-24 22:53:20

Анатолий
Administrator

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

Или почистить фильтр?

 

#5 2013-01-24 22:59:35

tenentedg
Пользователь

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

Анатолий пишет:

Или почистить фильтр?

или почистить фильтр. laughter, на месте уточнимся))

 

#6 2013-01-25 20:26:56

tenentedg
Пользователь

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

Урааа!!! Заработало!!!! hihihi Причина была в забитом фильтре на обратке, и почистил и смазал 3-х ходовой клапан.

 

#7 2014-03-23 10:17:51

wwwzekawww
Новичок

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

подскажите при режиме ожидания
работоет пезо при работоещей горелки ионизация отключает пезо. насколько понимаю постояно идёт каманда на ржиг но при этом не подоётся газ. моё мнение чтото с прошивкай. просветити меня если в курсе

 

#8 2015-04-14 08:08:12

iskander77ua
Новичок

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

доброго дня форумчанам,подскажите где копать.isofast 35 кипит на ГВС трехвходовой?

 

#9 2015-04-15 20:25:14

UVA
Админ

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

iskander77ua пишет:

доброго дня форумчанам,подскажите где копать.isofast 35 кипит на ГВС трехвходовой?

Сколько лет котлу? Какая жесткость воды?...............................
Возможно не работает или заклинил трёхходовой клапан
Возможно забит накипью теплообменник
Заполните Профиль


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#10 2015-04-17 16:13:12

iskander77ua
Новичок

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

разобрал.вторичник непроходимый,в общем забился грязью за 7 лет.уже вылечил.благодарю за внимание

 

#11 2015-10-28 19:13:31

Роман 1200
Новичок

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

Доброго дня! У мене котел Saunier Duval Isofast F35E H-MOD 5 років. Працював без проблем зараз потік 3-х ходовой клапан і трубка байпаса гріється дуже сильно. Котел на розігрів робить нормально після розігріву включається на 10-20 секунд і виключається на 2-3 хв. і так постійно працює. Воду гріє нормально. Викликав майстрів вони незнайшли причину чому так він працює. фільтр почистив возвратка нормально працює.

 

#12 2015-10-28 23:44:31

Анатолий
Administrator

Re: Saunier Duval ISOFAST C 35

байпас мог отрыться и так и остался открытым, а радиаторы как греются?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
Alexu(51),
djoniktet(48),
Oles(41)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.093 seconds, 31 queries executed ]