Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#26 2010-06-09 13:04:26

radibol
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

День добрый!!! Простите, но я полный профан. По схеме вижу где прессостат(скачал инструкцию у вас), но как его проверить? Тестером по напряжению, на короткое либо другим методом? Буду крайне признателен за подробное объяснение!!! Не хочу пока вызывать спецов-они за замену предохранителя содрали с жены 160гр.(меня не было в тот момент дома)mad


Всё, что ни делается,никогда не унывать, всё к лучшему!!!
 

#27 2010-06-09 14:58:14

Dwrz
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

После того, как включится турбина, контакты на пресостате должня замкнуться. Если этого не происходит - в первую очередь проверьте силиконовые трубочки, дымоход - герметичность подсоединения внутренней трубы. На трубочке при работающей турбине должно возникать отрицательное давление - проверить зажигалкой - должно внутрь трубочки втягивать пламя, если есть - то пресостат -срорее всего вышел из строя.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#28 2010-08-31 22:43:09

Мишаня
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

Провел очистку теплообменников и насоса. Собрал все на место, но при запуске котла снова а именно системы отопления и подачу горячей воды, в блоке газоснабжения появился шум - а именно трещание какое-то, как будто шестерни трутся...Особенно при подаче горячей воды...Подозреваю что-то с газовым клапаном. Подскажите пож-та в чем может быть проблема и как её устранить??? Заранее благодарен!!!

 

#29 2010-09-01 00:53:24

Dwrz
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

У этого котла может шуметь наржавека горелка при нагревании и остывании


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#30 2010-09-02 18:11:23

Мишаня
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

День добрый! Дело в том что в котле начинает появляться этот шум именно когда горелка работает на нагрев горячей воды, при работе на обогрев системы отопления шумов нету...

 

#31 2010-10-23 14:05:16

sanchyouz
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

здравствуйте у меня такая же проблема постоянно щёлкает розжиг пламя пульсирует последнее время часто отключается.удалось ли вам решить эту проблему? если да то как?

 

#32 2010-10-23 22:39:36

Dwrz
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

sanchyouz пишет:

здравствуйте у меня такая же проблема постоянно щёлкает розжиг пламя пульсирует последнее время часто отключается.удалось ли вам решить эту проблему? если да то как?

Да проблемму удавалось решить.
1 настроить правильно мин давление газа на горелке.
2 проверить состояние электрода ионизации.
3 проверить конденсаторы на плате в блоке ионизации, диоды и др.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#33 2010-10-23 23:42:02

sanchyouz
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

Живу в маленьком городке со специалистами проблема,сам работаю электриком,знание электроники поверхностное.Реально мне самому починить?Если да,объясните по подробнее что делать.Буду очень благодарен.

 

#34 2011-08-13 11:21:32

Ayax
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

Всем доброго времени суток!
Как известно, на плате управления данного котла, нет клеммы "ЗЕМЛЯ".
Вопрос: каким образом реализуется контроль пламени? Мне просто не совсем понятно, точнее совсем не понятно.

Заранее благодарен.

С респектом.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#35 2011-08-13 20:15:50

Анатолий
Administrator

Re: Котел газовый ARISTON TX

Ayax пишет:

Всем доброго времени суток!
Как известно, на плате управления данного котла, нет клеммы "ЗЕМЛЯ".
Вопрос: каким образом реализуется контроль пламени? Мне просто не совсем понятно, точнее совсем не понятно.

Есть, на входе сетевого шнура, через корпус насоса с платы, через газовый клапан и т.д.

 

#36 2011-08-14 19:35:34

Ayax
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

Во как! Понято-принято. Прослежу.
Хотя, честно говоря, это все-равно, что доставать правое ухо левой рукой, да ещё через голову....
Кстати, в моей практике в 1 из 10 задействован этот пресловутый желто-зеленый провод заземления... Но, в одну точку, по конструкции котла, они соединены точно!

СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С респектом.



Последнее редактирование Ayax (2011-08-14 19:57:18)


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#37 2011-09-17 18:54:26

Бланик
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

Здравствуйте всем!..
Приобрели квартиру, на кухне установлен ARISTON TX 23 MFFI. Никогда не сталкивались с такой техникой. С котлом, вроде бы, всё нормально (сами ещё не пользовались), беспокоит лишь то, что полотенцесушитель в ванной " врезан " в контур горячей воды и, судя по всему, будет нагреваться лишь при открытии крана горячей воды на смесителе. Отсюда и вопросы.
1. Почему полотенцесушитель "врезан" в контур горячей воды (на смесители)?
2. Нельзя ли самим "врезать" полотенцесушитель в контур отопления (батарей)?
3. Если можно переустановить полотенцесушитель, то как это сделать ( куда "врезаться" : на  входе в систему или на возврате в котёл)?..
Помогите кто может. Заранее всем спасибо.

 

#38 2011-09-17 21:24:08

Анатолий
Administrator

Re: Котел газовый ARISTON TX

можно на возврате, но можно и паралельно, но с регулировкой количества протока

 

#39 2011-09-17 21:42:35

Бланик
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

Анатолий пишет:

можно на возврате, но можно и паралельно, но с регулировкой количества протока

Спасибо.. но не понял по поводу "регулировки количества протока" ( не специалист )..что это такое?...если речь идёт о регулирующих кранах при полотенцесушителе, то на мой взгляд это может отразиться и на всём контуре (батарей )..то есть, уменьшаю подачу в полотенцесушитель - то "автоматически" уменьшаю подачу и в батареи...  или "регулировку количества потока"  нужно использовать лишь при параллельном соединении?... поясните пожалуйста...и извините конечно же за "дремучесть" в этом деле))...

 

#40 2011-09-17 22:22:21

емеля78
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

полотенцесушитель врезан в ГВС (горячее водоснабжения) для того чтобы в летнее время когда батареи отключены полотенца сохли быстрее.
мне кажется что вам нужно не полотенчик переделывать а поставить в ванной батарею (чтоб зимой было и тепло и сухо в ванной)popopo


Может и не поможет , но и не повредит!!!
 

#41 2011-09-17 23:38:52

Dwrz
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

Бланик пишет:

если речь идёт о регулирующих кранах при полотенцесушителе, то на мой взгляд это может отразиться и на всём контуре (батарей )..то есть, уменьшаю подачу в полотенцесушитель - то "автоматически" уменьшаю подачу и в батареи...  или "регулировку количества потока"  нужно использовать лишь при параллельном соединении?...

Только при паралельном соединении, при последовательном - не нужны краны


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#42 2011-12-07 19:54:12

Бланик
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

И вновь ARISTON  TX и - вновь проблемы... На этот раз котёл не переключается в режим контура ГВС. Всё вроде перепробовал, но - горячая вода в кранах появляется лишь при включении очередного такта работы контура отопления   (в "летнем" режиме поджик газа вообще не происходит). Если кто сталкивался с подобной проблемой - помогите пожалуйста. Может, надо просто что-то подкрутить внутри котла?.. Спасибо.

 

#43 2011-12-07 21:00:08

Vadgus
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

Бланик пишет:

И вновь ARISTON  TX и - вновь проблемы... На этот раз котёл не переключается в режим контура ГВС. Всё вроде перепробовал, но - горячая вода в кранах появляется лишь при включении очередного такта работы контура отопления   (в "летнем" режиме поджик газа вообще не происходит). Если кто сталкивался с подобной проблемой - помогите пожалуйста. Может, надо просто что-то подкрутить внутри котла?.. Спасибо.

А датчик протока как себя ведет?

 

#44 2011-12-07 22:48:50

Бланик
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

А как должен себя вести датчик протока? Какова его роль в работе котла? Как должно проявляться его "поведение"?..С виду ничего "подозрительного" не видно и не слышно...



Последнее редактирование Бланик (2011-12-07 22:51:52)

 

#45 2011-12-08 01:53:44

Dwrz
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

Бланик пишет:

А как должен себя вести датчик протока? Какова его роль в работе котла? Как должно проявляться его "поведение"?..С виду ничего "подозрительного" не видно и не слышно...

Он должен увидеть что включена горячая вода и дать сигнал на плату


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#46 2011-12-09 01:08:42

Бланик
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

Dwrz пишет:

Бланик пишет:

А как должен себя вести датчик протока? Какова его роль в работе котла? Как должно проявляться его "поведение"?..С виду ничего "подозрительного" не видно и не слышно...

Он должен увидеть что включена горячая вода и дать сигнал на плату

Это понятно... Но как определить, что он "увидел" что включена горячая вода? Ведь нет никаких "индикаторов". Более того, горячая вода "включается" при включении контура отопления и котёл в этом случае поддерживает режим ГВС : отключаешь горячую воду - отключается и пламя в котле.. Поэтому и приходится ждать включение контура отопления, на что уходит немало времени и воды. Можно ли как-то управлять датчиком протока?..

 

#47 2011-12-09 11:43:27

Светлана
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

Помогите решить проблему: при открывании горячего крана трубы "рычат". Что делать???

 

#48 2011-12-09 22:54:56

Dwrz
Админ

Re: Котел газовый ARISTON TX

Бланик
Проверить можно тем же тестером. Или включить котел в летний режим и проверить реакцию  включения на горячую воду

Добавлено  12.09.2011 22:58:18:

Светлана пишет:

Помогите решить проблему: при открывании горячего крана трубы "рычат". Что делать???

много чего можно сделать.... Я бы для начала проверил все прокладки на накидных гайках труб. А в начале вообще отключить котел от питания и проверить связан ли шум с подогревом воды


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#49 2011-12-10 08:22:12

Светлана
Новичок

Re: Котел газовый ARISTON TX

отключала котел - рев оставался, пробовала спускать воду - кратковременное улучшение. Спасибо за совет, посмотрю еще это, может поможет?

 

#50 2011-12-10 13:39:53

Бланик
Пользователь

Re: Котел газовый ARISTON TX

Dwiz

При переходе в летний режим котёл никак не реагирует на открывание кранов горячей воды: вообще не происходит поджиг газа. Как проверяют датчик тестером?.. Спасибо.



Последнее редактирование Бланик (2011-12-10 13:42:06)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.137 seconds, 43 queries executed ]