всем доброго времени суток. Подскажите как правильно настроить клапан байпаса, котел vaillant VC 10 не продавливает горячую воду по всей системе, гоняет по малому кругу.
всем доброго времени суток.подскажите как правильно настроить клапан байпаса,котел vaillant VC 10 не продавливает горячую воду по всей системе,гоняет по малому кругу
В продолжение темы котел Vaillant vcw sine 18 T3 w не работает на ОТОПЛЕНИЕ, т.е. насос работает, пламя несколько секунд и отключается, ГВС - в порядке. Разобрал - собрал трехходовой кран вроде все норм. При снятом датчике т-ры воды - горит до кипения). Можно ли на время сделать хотя бы отопление без ГВС, пока подберу новый котел. Да, котел реагирует при нажатии на микрики термостата верхний - включается гвс, нижний выключается пламя отопления. но. ессно нажимаю вручную))
Да, при разборе трехходового клапана вияснилось. что поршень-шток, который, если я правильно понял, при нагревании должен двигаться вверх и сжимать пружину?, переключая с ГСВ на отопление? не фунциклирует ввиду того что неплотно входит в гильзу?(пропускает воздух) насколько я понял шото вроде тормозного цилиндра? Кто-то мне может объяснить правильно ли я рассуждаю и можно ли както это дело реанимировать? Пардон за терминологию) ____________________________________________________________________________________________________________________ Проблема решена, вопрос закрыт)
Последнее редактирование peters (2013-10-29 21:01:03)
Приветствую. Есть котел Vaillant VCW-sine 18 T3 w, блок управления не реагирует на датчик температуры NTC.Датчик исправный. Котел отключается по перегреву. Проверил диоды, резисторы, все исправны. Ищу схему блока, или хотя бы название микросхемы IC1. Буду очень признателен, если сможете чем то помочь.
Последнее редактирование Zet (2014-01-13 01:22:37)
Здравствуйте. Подскажите, в чем проблема. Vaillant VCW 15/2 T3W При включении на отопление котел НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ горелка постоянно горит набирает температуру и давление пока не бежит вода со всех дырок... Не реагирует на ручку терморегулятора.
Здравствуйте. Подскажите, в чем проблема. Vaillant VCW 15/2 T3W При включении на отопление котел НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ горелка постоянно горит набирает температуру и давление пока не бежит вода со всех дырок... Не реагирует на ручку терморегулятора.
1.Инструкцию прочитал, но в ней по моему вопросу ничего нет. 2.Компенсатор прокачать - значит закачать в него воздух - я правильно понял? 3.А как проверить термостат? Микропереключатели под крышкой проверили-рабочие.
1.Инструкцию прочитал, но в ней по моему вопросу ничего нет. 2.Компенсатор прокачать - значит закачать в него воздух - я правильно понял? 3.А как проверить термостат? Микропереключатели под крышкой проверили-рабочие.
2 Читай подпись 3 Термостат замыкается или размыкается, при определённых условиях!!! Если это не понятно, тогда Вам не стоит лезть в котёл....
Последнее редактирование UVA (2015-04-20 22:00:30)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Я думал, что форум помогает в форме общения и дискуссии решить проблему, а Вы советуете не лезть в котел и отправляете в сервисный центр
Вам, безопаснее вызвать специалиста!!!!!!!!!!! Я дал Вам рекомендации, в надежде что общаюсь со специалистом, который хотя-бы понимает в электротехнике, я молчу о гидравлике и термодинамике.... Учить Вас этому заочно? Сколько лет пройдёт? Пы.Сы. Радует, что Вы думаете.... Только этого мало, нужно понимать....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"