Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2015-05-16 22:07:48

max tr
Новичок

sime formatzip 5.25 bf ts

Здравствуйте у меня проблема :в режиме "лето" Нагреваются радиаторы отопления,когда пользуюсь горячей водой в чём причина подскажите пожалуйста.

 

#2 2015-05-16 23:07:37

Анатолий
Administrator

Re: sime formatzip 5.25 bf ts

не полностью закрывается 3-х ходовой клапан

 

#3 2015-05-16 23:10:02

max tr
Новичок

Re: sime formatzip 5.25 bf ts

И что делать поменять рем комплект?

 

#4 2015-05-17 08:04:04

dynamit
Админ

Re: sime formatzip 5.25 bf ts

Сделать ревизию трехходовому клапану.

 

#5 2016-05-21 20:22:08

dimka
Новичок

Re: sime formatzip 5.25 bf ts

Подскажите, как снять  этот клапан?

 