Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2009-07-27 13:31:54

Анатолий
Administrator

Wessex 220

Инструкция котловых модулей Wessex 220     

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Wessex/Wessex.jpg


rtfm
 

#2 2010-09-06 10:07:05

VV
Гость

Re: Wessex 220

Подскажите принцип работы контроллера (автоматики)при работе большого количества модулей (21), расчет требуемой нагрузки(количества модулей) для нагрева теплоносителя. Эффективнее ли будет плавное регулирование модулями?? (аналоговым сигналом). Спасибо.

 

#3 2010-09-07 00:20:50

Анатолий
Administrator

Re: Wessex 220

Автоматика для большого количества модулей устанавливается по заказу, под каждую котельню програмируется по своему, потому что работа осуществляется не просто на гидравлическую стрелку, а с дальнейшим распределением нагрузки. Регулирование модулями обычно усуществляется ступенчатым методом. А  с выхода стрелки с помощью смесителей производится плавное регулирование самой температурой.


rtfm
 

#4 2016-10-25 11:14:27

europa_teploteh
Новичек

Re: Wessex 220

Здравствуйте, подскажите расшифровку кодов ошибок WESSEX-220M(родной паспорт утерян)

 