#1 2021-12-02 08:02:46

/Алексей /
Новичок

Ошибка Н45

Здравствуйте! Подскажите в чем проблема? Открываю кран с горячей водой, вода идет горячая, через какое-то время горелка гаснет и через секунду загорается снова. На дисплее высвечивается ошибка Н45. Причём такое происходит только при долгой работе, например набираю воду в ванну,когда мою руки или посуду такого перебоя не замечал.  За то время когда набирается вода в ванну горелка гаснет 1-5раз ,а может только раз или вообще не гаснуть.Работа отопления отличное.



Последнее редактирование /Алексей / (2021-12-02 17:21:52)

 

#2 2021-12-02 11:45:33

Leo140969
Пользователь

Re: Ошибка Н45

Ошибка Н45
Менять термодатчик ГВС. Хотя может быть просто окислились его контакты.


"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
 

#3 2021-12-03 16:19:22

Виктор
Админ

Re: Ошибка Н45

0 - Режим ожидания
C - Отопление
C - Задержка отключения насоса в режиме отопления
d - Горячее водоснабжение (ГВС)
H - Задержка отключения насоса в режиме ГВС
F - Включен циркуляционный насос в режиме защиты от замерзания

 