Ещё вопрос, набирает температуру выставленную на котле(75)и потом сбрасывает до 59,почему так,не должна же так много скидывать?

 

#302 2019-11-25 21:43:04

ХохолЯ
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый день, мастера! Нужен совет. Котел Solly standart, в режиме ГВС работает нормально. В РО загорается, через 3 сек. медленно тухнет и на дисплее ошибка dH. Датчики NTC проверял: все 3 по 68 кОм. Вопрос: где еще может собака порылась? Очень нужно - замерзаем!sos

 

#303 2019-11-26 08:50:17

ХохолЯ
Новичок

Re: Газовый котел Solly

ven пишет:

ХохолЯ пишет:

... Нужен совет. Котел Solly standart, ... ошибка dH. ... Очень нужно - замерзаем! ...

ХохолЯ, здравствуйте...
Перестаньте барабанить по кнопкам... БеЖите по специалиста... За одно и нагреетесь...

Наши СПЕЦЫалисты шугаются от SOLLY, как черт от ладана... Уже трем позвонил: SOLLY? Да ну нафиг!.. А в доме холодно...Пробовал переустановить главный контролер- не получается. Котел никак не реагирует. bn



Последнее редактирование ХохолЯ (2019-11-26 08:51:49)

 

#304 2019-11-26 15:23:30

ХохолЯ
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Тема снята. Все-таки датчик NTC. Заменил на подаче и обратке. Все работает (пока).Спасибо всем за участие!

 

#305 2019-11-26 18:26:00

olmezms
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый вечер. Нужна помощь. Газовый котел НоваТек. ГВС работает норм, а вот отопление....?! Ставлю температуру 47 работает нормально, ставлю 49 или 50 или 55 доходит до заданной температуры и выбивает dh. Ставлю 52 градуса, работает. Что может быть?

 

#306 2019-11-26 19:36:39

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

Полупроводник датчика температуры  при определенной температуре может пробиваться, нужно пробовать ставить заведомо рабочий.

 

#307 2019-11-26 20:55:19

olmezms
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Получается нужно заменить датчик? И ещё подскажите нормально, что котел порядка 10 минут работает пока нагоняет температуру 52 градуса, а потом 12 минут падает до 42 и снова запускается? Спасибо за ранее

 

#308 2019-11-27 12:28:17

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Solly

Я думаю, что это нормально, но можно проверить, какие там установки по времени задержки на повторное включение.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#309 2019-11-27 17:09:49

olmezms
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Подскажите как это сделать? Спасибо за ранее

 

#310 2019-11-28 13:16:14

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Solly

В инструкции что нет информации?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#311 2019-11-28 17:05:39

olmezms
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Нет к сожалению

 

#312 2019-11-30 20:53:06

Sashaa
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Подскажите где в

You are not registered

?
Чтобы цена была нормальная. Хочу на даче переделать отопление. Обычно к концу года хорошие скидки.

 

#313 2019-12-01 15:36:31

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Solly

Алюминиевые радиаторы покупают только идиоты, алюминий вступает в реакцию с водой...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#314 2020-01-01 22:38:44

VVV15
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый вечер. Вопрос - при подключении комнатного термостата (выносного) все работает нормально, но цыркуляционный насос постоянно работает (а это 100Вт круглые сутки). Возможно ли отключать насос при отключении котла термостатом посредством виставления перемычок на плате?

 

#315 2020-01-02 11:08:28

VVV15
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Solly srandart

Добавлено  01.02.2020 11:11:59:
В ютубе видел какойто умелец ставит доп.перемычки на плате и говорит что меняется режим роботы насоса. Но чето страшно сжечь плату. Возможно это или нет.

 

#316 2020-01-07 21:56:55

Олексій
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрий вечір! Котел Соллі стандарт 26!В  режимі ГВС видає помилку fy,і так буває вибиває її хаотично!!!??Буває працює нормально в двох режимах.
Що це може бути??



Последнее редактирование Олексій (2020-01-07 22:12:52)

 

#317 2020-01-08 08:40:38

Олексій
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Прочистите засор.
2. Поменяйте неисправный датчик
3. Проверьте правильность подсоеди-
нения трубок, подходящих к датчику
давления
4. Проверьте правильность подключе-
ния перемычек согласно таблице 2

 

#318 2020-01-08 22:32:13

Олексій
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Був майстер поміняв турбіну -- те саме))))

 

#319 2020-01-10 10:45:08

Олексій
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Згоден,але це не заставе котел робити)))

Добавлено  01.10.2020 10:46:38:
Поміняв пресостат,все те саме!!
Купляти новий котел?
Чи можливо ще справити?



Последнее редактирование Олексій (2020-01-10 11:20:06)

 

#320 2020-01-10 14:57:44

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

А причину не нашли?
Так лежбы что поменять?
Описать что конкретно происходит в котле нельзя?
Тогда поменяйте еще плату управления

 

#321 2020-01-11 19:35:08

Igor999
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Всем добрый вечер! Купил котёл Solly Standart 18 kwt
Хочу перевести его на пропан! Квадратура дома 45м2
Подскажите пожалуйста что с ним сделать, чтобы заработал на пропане? Заранее благодарю!

 

#322 2020-01-12 11:44:16

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Solly

Поставить форсунки на горелку пропановские и по инструкции ее настроить


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#323 2020-02-14 09:48:39

vitfox
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый день! Нужна консультация купил универсальную плату на котел Solly Standart H 18F вместо родной. На старой плате нет разъёма Сервопривод трехвходового клапана при подключении выдает ошибку. В описании нет ничего что делать?

 

#324 2020-02-15 15:40:13

karmandimon
Новичок

Re: Газовый котел Solly

здравствуйте.подскажите пожалуйста, у меня на котле solly standart h18 стоит на плате батарея Ni-MH 20mAh 3.6V 14h 2mA, можно ли впаять вместо нее
Ni-MH 40mAh 3.6V 14h 4mA???

 

#325 2020-02-15 17:52:20

karmandimon
Новичок

Re: Газовый котел Solly

был мастер сказал что нужно менять плату,а лучше собирать деньги на новый котел. полистал форумы нашел информацию что может быть проблема в батарейке.сегодня померяли и в самом деле выдает 0.2.
идентичную нашел только с китая,но долго ждать,а по Украине чуть другая,но вольтаж тот же.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.120 seconds, 43 queries executed ]