Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#76 2011-06-12 13:19:17

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Greysand пишет:

Добрый день, у меня такая проблема, котел Ciao 24(нового образца), при включении в сеть не горят световые индикаторы, на плату 220В идет, что это может быть??

Плата наверное такая маленькая,(размер чуть больше пачки сигарет) и красного цвета?
Если Да,то Вам нужен хороший электронщик.
В профиле укажите место обитания,постараемся найти вам электронщика.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#77 2011-06-30 13:34:15

Greysand
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Спасибо всем, проблему нашел,Микропроцесор и контролер вылетели, скорее всего был перепад напруги, может порекомендуете какой стабилизатор поставить в резетку

 

#78 2011-07-01 21:47:24

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Greysand пишет:

Спасибо всем, проблему нашел,Микропроцесор и контролер вылетели, скорее всего был перепад напруги, может порекомендуете какой стабилизатор поставить в резетку

Микропроцесор и контролер Что то много этих устройств в этом котле. Здается мне что Вы не правильно информированы!


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#79 2011-10-09 11:15:13

gaz3315
Гость

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Здравствуйте. Котел Beretta CIAO c.a.i, год назад поменяли насос на villo-RS, поставили на обратку. В режиме ГВС работает нормально. В режиме отопления не работает вообще, мигает только зеленый индикатор. Давление в системе 1,5-2 бар. Принудительно подавали напряжение на насос - работает, а при включение котла - нет. Зарание спасибо.

 

#80 2011-10-09 15:46:33

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

а датчики NTC проверял?

 

#81 2011-10-17 20:31:17

brovig
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Вітаю всіх!
Котел      Beretta CIAO 24 CSI 4 роки.проблема:В реж ГВ-завжди вода гаряча, на регулятор не реагує.
в реж опаленя миготиь зеленим по 0,5сек. вклчиться і горить 7-10 сек і знову зеленим миготить по 0,5сек, через хвилин 6 все повторюється, батареї чуть теплинькі. Сьогодня прочистив фільтри,теплообмінник,мотор водяний,бай-пас і не помогло.на положення регулятора температури не реагує...згідно із технологією пошуку (тест В) проблема в платі управління.Може хтось мав таку проблему?
Датчики і катушку модулятора перевірив тестером- Все ОК.



Последнее редактирование brovig (2011-10-17 20:41:27)

 

#82 2011-10-17 23:29:55

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

а датчик NTC на подаче проверяли?

 

#83 2011-10-18 18:05:23

brovig
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Сьогодні демонтував плату управління, перевірив з лупою пайку, попідпаював те, що здавалося непропаяним , зфотографував і поставив назад . І о!!! чудово все запрацювало!!!!

 

#84 2011-10-18 21:15:22

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Тоже не плохо

 

#85 2011-11-08 20:11:29

kep33333
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Всем наилучшие пожелания.Котел Beretta CIAO N 2 года, в режиме ГВС работает штатно, а в реж. отопления работает
,выполняет все функции , но при мигающем 0,5 сек. зеленом индикаторе, спустя несколько дней - загорается красный
и ОСТАНОВ котла.Повторно может запуститься через день на второй , либо через несколько часов.Все это время производятся спорадические попытки его запустить путем переключений режимов, ВЫКЛ. ВКЛ., Перекл. РЕЖ.,открываний котла и осмотров и т.д.( т.е. практически ничего не делал ).В чем причина ?

 

#86 2011-11-16 22:22:42

brovig
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Прочисть фильтр системы отопления, и если он забит такими черными отложениями, тонужно снять и промыть теплообменник и идущее к нему гибкие трубки(почему то в них наибольше отложений похожих на хлопья), и прочистить бай-пас насоса . Должно помочь.Удачи!

 

#87 2011-11-26 18:01:31

krim2012
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Вечер добрый! Помогите разобраться почему не работает котёл.  Beretta Ciao 24 C.S.I.N., и нужно ли вызывать нладчика или мастера (в котле залит антифриз, котлу от 2-3лет). При запуске, после залития антифриза, котёл работал стабильно и батареи все были нагреты. Мы его оставили на неделю на минимуме. Когда приехали, батареии были все холодные, и на котле постоянно мигала зелёная лампочка, и не слышно работу насоса, но начальные выходные патрубки гарячии. (все возможные рекомендации по инструкции делал, после перезапуска(RESTART) слышо что включался фитиль и вроде шумел насос, но через 5~10 сек. опять начинала постоянно мигать зелёная лампочка). В чём может быть причина?
За рание благодарен за любой совет или помощь.

 

#88 2011-11-26 22:20:13

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

насос заклинил - не любят насосы антифризы

 

#89 2011-11-27 21:19:41

krim2012
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Возможно ли что после промывки системы насос прочистится и заработает, или он сгорел?

 

#90 2011-11-27 21:41:49

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

krim2012 пишет:

Возможно ли что после промывки системы насос прочистится и заработает, или он сгорел?

Само только поломаться может, а исправиться - вряд-ли...:) Если прочистишь, то может и заработает. Померяй обмотки - узнаешь сгорел или нет.

 

#91 2011-11-28 00:56:50

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

krim2012 пишет:

Возможно ли что после промывки системы насос прочистится и заработает, или он сгорел?

Вал нужно покрутить - легко ли он крутится (находится за большой гайкой)


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#92 2011-12-03 16:50:26

krapiva#32
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Подскажите, что делать, если котел при запуске сначала мигает зеленым, а потом сразу переключается на красный. При этом котёл не запускается

 

#93 2011-12-04 00:53:23

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

krapiva#32 пишет:

Подскажите, что делать, если котел при запуске сначала мигает зеленым, а потом сразу переключается на красный. При этом котёл не запускается

Для начала вызвать мастера чтоб проверил последовательность работы датчиков и приборов котла


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#94 2011-12-04 20:58:36

krim2012
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

День добрый! В доме установлен котёл Beretta Ciao 24 C.S.I.N, помогите разобраться, почему не греют все батареи?(во вложении схема подключении котла и радиаторов) 1-контур ближе к радиатору подключён, а 2-й контур подключён на более удалённом растоянии. Греет только самая ближняя батарее, а остальные нет, почему не понятно мне? Но когда прикручиваю краны до минимума, на вхождении в радиаторах 1-го контура, только тогда тепло доходит до радиаторов 2-го контура и то еле-еле тёплые, и конечно 1-й контур тоже остывает.
Подскажите почему радиаторы не греют на максимуме, а греют в разнобой? какая схема подключения оптимальна? какое должно быть давление в системе?

You are not registered

http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/3557/shema.JPG

 

#95 2011-12-05 01:59:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Если на обратке котла высокая температура - значит вода возвращается с системы отопления -нужно смотреть откуда, если же низкая - малый проток, нужно искать место засорения - возможно теплообменник

 

#96 2011-12-06 15:43:59

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

krim2012 пишет:

День добрый! В доме установлен котёл Beretta Ciao 24 C.S.I.N, помогите разобраться, почему не греют все батареи?

Проверь байпас. Насос.



Последнее редактирование Vadgus (2011-12-06 15:47:41)

 

#97 2011-12-11 18:20:37

brovig
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Подскажите, что делать, если котел при запуске сначала мигает зеленым, а потом сразу переключается на красный. При этом котёл не запускается

Відповідаю:Причина може бути в обриві датчика NTS опалення .
У мене теж були схожі симптоми, тільки крім цього котел періодично включався, нагрівався за 15-40 сек. і загоравя червоний.
Коли відкривав кран гарячої води, то вода грілася хвилями холодна / гаряча.
Викрутивши датчик NTS опалення і перевіривши тестером  опір (18КОм), спробував нагріти датчик гарячою водою із чайника і прослідкувати за зміною показань опору датчика на тестері.
Отже при нагріванні оопір починав зменьшуватись і переходив в обрив, і як тільки охоложувався датчик - опір знову був 18-19КОм.
Замінивши датчик на новий - робота котла відновилася



Последнее редактирование brovig (2011-12-11 18:21:42)

 

#98 2011-12-22 12:07:12

krim2012
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Подскажите, реально последовательно в систему установить дополнительный насос, для улучшения прокачки воды в системе? (котёл Beretta Ciao 24 C.S.I.N)

 

#99 2011-12-23 09:47:33

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

krim2012 пишет:

Подскажите, реально последовательно в систему установить дополнительный насос, для улучшения прокачки воды в системе? (котёл Beretta Ciao 24 C.S.I.N)

По Вашей схеме там и штатного насоса с головой, если конечно отопление смонтировано не криворуко.

 

#100 2011-12-25 11:26:07

krim2012
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Эта вся система мне досталась в нагрузку с домом. Ставил её какой то местный кулибин. Батареии и у старых хозяев толком не грели, и были еле тёплые. Вот теперь пытаюсь я разобраться.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
джони(51)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.119 seconds, 43 queries executed ]