Re: immergas EOLO star 23 kw
Мах. расход горячей воды (DT 30°С) 11,1 л/мин - из букваря.
Выходит ,что в летнее время при температуре входящей воды 20-24 гр.и протоке 11.1 л/мин,температура будет 20(24)+30=50(54)гр.,а при меньшем протоке дельта увеличеться, значит и тем. на выходе увеличиться.На иммергазах также стоит у датчика протока дросельная шайба которую лучше снять или подобрать в зависимости от протока у вас.
А на счет много кушает 1-какую кубатуру отапливает
2-какие потери здания
3-какая система и из чего
4 -что приходит и что выходит из котелка(мбар.,или мм.вод.ст.
5-6-7-8???
и это надо учитывать до монтажа отопления,а не после.Так же ,при желании решить свои вопросы лучше в профиле прописываться и указывать род занятий.Если будет понятна ваше компетентность и ваши возможности(замеры давления,пользование тестером),то может подскажем,что и как отрегулировать,а при указании места обитания возможно есть хороший спец ,который вам расчитает и отрегулирует.Не обижайтесь,любое газооборудование является опасным.А в кашпировских ,которые видят и лечат на растоянии не верю и вам не советую.