Да, роспал срабатывает с первого раза, но запаздывает второй индикатор на дисплее с опозданием загорается. Котел при закрытой крышке работает минуту - две, щелчок и выдает ошибку 28. перед этим тухнет второй индикатор, сегодня меняли платы с рабочего котла такого-точно все равно выдает ошибку 28.
Скорее всего у вас коаксиальная труба дымохода разгерметизирована или вообще неправильно собрана. Такое часто случается с газовыми котлами. Происходит отрыв пламени или невозможность поджига газа. Не помешает проверить длину дуги розжига и давление газа при поджиге горелки.
котел турбированный, стоит у родителей уже 5 лет и работал без проблем. турбину никто там не трогал перед возникновением неполадки. после возникновения ошибки трубу снимали и чистили. на днях будем проверять заземление и ток ионизации.
добрый вечер коллеги котел тот же но стоит у родственников - не сбрасывается кнопкой авария F28 на плате выстрелил С фильтра замена без результата пожалуста подскажите то что знаю то проверил,значит не дурак,не все знаю :) - как определяется схемой исправность газов клапана (по сопротивл ?) - какой р/элемент на фото благодарю за ответ
Доброго вечора панове (можливо українською почують) ніхто не спішить на допомогу - а я надіявсь лежу чекаю - відчуваю що температура падає бо ноги інієм вкриваються :) всерівно дякую за науку - поганий результат теж результат
а тему не закривайте надто актуальна та гарна як і котел :( Буду навідуватись Всім 73
добрый день спасибо за ответ Вы мне помогли у меня сомнений нет это действительно J113 - профиль заполнен если что не так подскажите в ЛС - а проблема в том что не удается сбросить F28 кнопкой есть сомнение что слетела прошивка или мозги в них надежные были случаи ?
Так выложите свою прошивку, и мы посмотрим, как ваша прошивка или мозги котла не дают кнопке замкнуть два контакта. Может пару капель спиртика или резиночку с кнопки пульта в мозги котелка и смотришь и станет сниматься ошибка и появляться по новому.
всем доброго вечера Виктор спасибо что старались,г ениальный каламбур получился, мозги моего котелка и без спиртика работают :)
предлагаю: только ответ специалиста по Vaillant - не сбрасывается (стирается) F28 - другие спровоцированные ошибки устраняются сами - подскажите какие критические ошибки сбрасываются через кнопку - может ли газовый клапан или модулятор создавать неисправимую ошибку F28 (как проверить?) с уважением ко всем
Одни посчитали каламбуром, другие призадумались и попробовали в нужных местах провести маленький экспиримент и у некоторых ошибка стала сбрасыватья. Кнопка сброса аварии в котлах Вайланд может испортится и перестать работать.
Последнее редактирование виктор (2015-11-06 22:43:17)
Здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3 Такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибку f28(особенно если нагрев и отопление вместе) был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак что можете посоветовать???
Низкое давление воды ошибку А28 вызвать не может, эту ошибку может вызвать загряненный электрод, высокое напряжение на корпусе котла и неправильная работа газового клапана
здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3 такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибкуf28(особенно если нагрев и отопление вместе) был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак что можете посоветовать???
Заяйцу не хватает воздуха,открой окно и включи горячую воду.Если заработает ,ищи причину в притоке и дымоходе.
короче,что вы и говорили, окно не открывал снял крышку,без крышки-работает,и отлично что посоветуете сделать,он висит на кухне, в одном из шкафов,есть все стенки,кроме задней,а спереди-декоративная решоточка может убрать низ из шкафа этого? и еще вопрос,при помощи какого нибудь пропеллера-вентилятора,эту проблему нельзя решить?
Последнее редактирование sanyak55 (2016-12-02 22:41:49)
спасибо за советы,но сегодня с утра тоже была ошибка f 28,хотя котел был без крышки на улице правда сыро и ветер,я замечал что при плохой погоде,это чаще происходит чем тут можно помочь? я думаю что проблема с дымоходом,потому как в этот дымоход подсоеденена вытяжка из кухни а к этим котлам нет каких либо вентиляторов,что бы сделать турбо,если вентилятор подключить к насосу(ну я так думаю)
Последнее редактирование sanyak55 (2016-12-03 21:15:59)
Удалять сообщения,это как 2 пальца об асвальт.Ну бог с ним с удалением. Тогда будь добр опиши человеку подробно,что он нарушил все нормы СН и ПБГХ и ему категорически должно быть запрещена эксплуатация газ.оборудования(дымоходного котла).
Здравствуйте котел Vaillant Т6 выдает ошибку Е12 Vaillant Е 12 Блокировка котла 150 сек. Т1-Т2 :>35, запускается отопление розогревает трубу от котла на 1,5 метра и выпадает в ошибку, труба остывает и опять пробует разогреть, через клапан пробовали воздух выпустить, в систему запускали воду давление поднялось до 2. Перевернуть выилку, перезапустить тоже пробовали. Перед этим очень сильно что то хрупало внутри , думали воздух выходит. Помогите пожалуйста, в нети все ошибки есть кроме этой Дорполняю, утром выставила отопление на 40 вроде ошибки нет и батареи потеплели, что может быть? возможно чтото вышло из строя?
Последнее редактирование ab021091kas (2018-12-26 07:52:27)