Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2010-07-05 23:11:48

gal amigo
Новичок

Котел Vaillant - ошибка F28

После грозы высветился код ошибки F28 .
До Вайланда был котел лечился путем изменения положения вилки питания фаза-ноль.
Попробовал на Вайланде произошло КЗ .На входе при отключеном питании сопротивление 560 Ом. При подключении
питающего кабеля выбивает автомат защиты.

Буду признателен за советы по существу.Заранее спасибо.

 

#2 2010-07-05 23:26:06

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Если горелка не разгорается после трех попыток розжига, прибор не включается и переходит в состояние Сбой. Это отображается индикацией кода ошибки „F.28” или „F.29” на дисплее.
Скорее всего у вас чтото с кабелем произошло - проверьте наличие заземления в розетки и на вилке - чтоб заземление не попадало на фазу!

 

#3 2010-07-06 16:35:10

gal amigo
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Земли на фазе нет .
Скажите пожалуйста-сколько стоит новая плата?

 

#4 2010-07-06 19:52:40

Dwrz
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

А авария хоть сбрасывается?
Конденсаторы тамна плате не повзрывались?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#5 2010-07-06 22:24:49

jvolfss
Специалист

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

gal amigo пишет:

Скажите пожалуйста-сколько стоит новая плата?

Цена платы управления(основной) в районе 2000гр.
дисплей в районе 700гр.

Неисправность есть ,но необязательно нужно решать заменой платы.
Лучше тогда уже заменой котла angry



Последнее редактирование jvolfss (2010-07-06 22:26:25)


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#6 2010-07-07 09:23:00

gal amigo
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Что-за предохранители ? Вижу один 2А он рабочий. Дело в том  что фаза не отсекается а коротит  на ноль.Но при отключеном питании кз не прозванивается . Может быть какое-то реле защитное срабатывает?

 

#7 2010-07-08 00:33:33

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

А ведь у вас может быть и автомат неисправен))))
Все реле и варистор находятся после предохранителя.
Если снимете предохранитель на 2 ампера -то звониться у вас не должно, если звониться, проверяйте провод питания, разьем питания, и окислы от разьема на плате - может у вас текстолит прогорел на плате с обратной стороны и вы не видете.

 

#8 2010-10-05 12:14:28

alow24
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Здраствуйте, сегодня утром котел Vaillant AtmoTEC pro перестал работать показывает ошибку F28.
При выключении и включении котла он издает какие то звуки и на етом все, когда включаю воду он также никак не реагирует.
Такая же проблема у меня когда то была, я ее решил перевертанием вилки розетки на 180 градусов.
Сейчас же ето не работает.
Котел подключен через стабилизатор.
На видео, если дать побольше громкость, вы можете услишать звуки которые издает котел. 
Видео здесь:

You are not registered


Котел снят с гарантии так как во время не был приглашен специалист для тех обслуживания котла.
И сейчас звать наших "специалистов" не хочется, ибо они скорее всего скажут "Ооо полетела плата (если не целый котел), надо покупать новую, давайте 3 тыс гривен я куплю новую, установлю и все сделаю".
Сам я в Єтом деле не смыслю, помогите советом, спасибо!

п.с. Я с города Трускавец.

 

#9 2010-10-06 00:55:21

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Ошибка в линии подачи газа, например:
- неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа
- воздух в газе
- слишком низкое давление истечения газа
- сработал пожарный кран
Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или оператор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига (запальный трансформатор, запальный кабель, запальный штекер),
прерывание ионизационного тока (кабель, электрод), неправильная настройка газовой арматуры, неправильное заземление прибора, неисправна электроника

Звуки - возможно розжиг - проверьте подается ли газ в горелку, правильно ли бьет искра

 

#10 2010-10-06 09:55:20

alow24
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Газ идет 100%, слышно нормальное давление + есть запах. Газ без воздуха, унас всегда хороший газ. Между електродами 3 мм, нагара нет. А вот как смотреть заземлен ли - не знаю, вроди заземлен, в розетке же есть заземление. А если не заземлен, то он же как то работал раньше без заземления.

Про искру: ее нету! Раньше я всегда слышал разряды тока проходящие между електродами, после чего слишал воспламенение газа. А сейчас их нету совсем.

И еще, когда подержу серую кнопку с свечой, то ошибка исчезает, но когда пытаюсь запустить отопление, котел начинает подавать газ, через секунды 2 клапан перекрывает подачу газа ибо (я так думаю) видит что он не горит, потом котел делает еще одну попытку, газ сново не поджигается и слишно как там что то ударяется перекрывая газ (наверно клапан) после чего выдает F.28

Пробовал поджигать котел запальничкой, вот что происходит:   

You are not registered


(извините что дал ссылку на видео, просто надеюсь ето поможет)

Звонил "специалисту" рассказал все, и он, как не странно сказал: "наверно сломалась плата, надо менять, новая стоит 150 евро", да еще и приехать сможет только в понедельник. Для нас ето большие деньги.
Что делать - не знаю...



Последнее редактирование alow24 (2010-10-06 17:06:40)

 

#11 2010-12-13 23:52:09

teplovik
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

первое проверить целостность изоляторов электродов.второе проверить надежность контакта на трансформаторе розжига.и не надо так больше делать.(я про зажигалку)

 

#12 2011-01-03 12:26:14

GAS_man
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

TurboTEC 28 кВт, часто возникает ошибка F28.
После розжига выходит на Max горение, потом на Min и тухнет и так три раза, а потом F28.
Значок пламени на дисплее загорается. Сначала думал нет контроля ионизации.

 

#13 2011-01-03 12:49:35

Dwrz
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Ошибка в линии подачи газа:
- неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа
- воздух в газе
- слишком низкое давление истечения газа
Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или
оператор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига
(запальный трансформатор, запальный кабель, запальный штекер),
прерывание ионизационного тока (кабель, электрод), неправильная
настройка газовой арматуры, неправильное заземление прибора,
неисправна электроника


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#14 2011-01-04 09:32:08

GAS_man
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Это то я нашёл в инструкции, а с моим то котлом что?

 

#15 2011-01-04 17:58:17

Dwrz
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

А вы все проверили?
Заземление, минимальное давление газового клапана, состояние электрода ионизации?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#16 2011-01-04 19:38:04

Lavrishin
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

GAS_man пишет:

.... с моим то котлом что?

Проверь-ка ты, уважаемый, для начала напряжение между 0 и корпусом котла и вычисти электрод.

В профиле было бы не лишним указать место обитания - быстрее вылечим.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-01-04 19:38:46)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#17 2011-01-18 10:20:21

tolikjv
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Подскажите пожалуйста! Котел Турбо ТЭК;  насос, турбина и газовый клапан включается, а розжига нет, вылетает ошибка F28. Если поджигаю спичкой, котел работает нормально. Электроды в порядке. Трансформатор высоковольтный звонится. Явно, что полетело что-то на плате в блоке розжига, но я в плате Вайланда пока зеленый. Пробывал замерить ток во время розжига на входе высок. трансформатора, показывает - 0, но там же скорее всего импульсный ток.

 

#18 2012-12-14 11:06:20

Blenny
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Доброго всем дня!
Может кто подскажет...
Ситуация следующая:котел работает года 2. ТО не проходил.
Yf днях выключился с ошибкой 28. После ресета пытается запуститься но опять F28.
Снимаю кожух-открываю камеру сгорания,включаю-Работает!!!Закрываю герметизацию-через примерно 20сек.гаснет с ошибкой 29.
Труба притока воздуха не забита. Вентилятор на вытяжку работает.
Подозреваю  устройство контроля давления в дымоходе,но как проверить?Устройство не разбирается.
Кто что посоветует,т.е. котёл работает но с подсосом воздуха из квартиры.Всем спасибо!

 

#19 2012-12-15 01:08:25

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Если внутренняя труба дымохода не герметично соединина, может срывать пламя с горелки
Если "ноль" не приходит на котел или отсутствует заземление

 

#20 2013-08-23 14:12:50

J.Wais
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Добрый день! Котлу 3 года. После молнии (год назад)- поменял 2 платы. Месяца 3 назад начал котёл сам выключаться- выдавая ошибку "F 29". Уже может и не включиться! После 3-х холостых запалов- выдаёт ту же ошибку! Если постучать по газовой трубе- начинает работать!laughter
В чём тут проблема? Клапан или плата?
Спасибо зв Ваше время!Tip-Hat

 

#21 2013-08-23 17:50:54

UVA
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

J.Wais пишет:

Добрый день! Котлу 3 года. После молнии (год назад)- поменял 2 платы. Месяца 3 назад начал котёл сам выключаться- выдавая ошибку "F 29". Уже может и не включиться! После 3-х холостых запалов- выдаёт ту же ошибку! Если постучать по газовой трубе- начинает работать!laughter
В чём тут проблема? Клапан или плата?
Спасибо зв Ваше время!Tip-Hat

По Вашим ошибкам!
Сразу проверьте моностат!!! Похоже проблема в нём, ещё вопрос турбина запускается?
Продуйте трубку Вентури и патрубки


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#22 2013-08-23 21:59:19

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

J.Wais пишет:

Добрый день! Котлу 3 года. После молнии (год назад)- поменял 2 платы. Месяца 3 назад начал котёл сам выключаться- выдавая ошибку "F 29". Уже может и не включиться! После 3-х холостых запалов- выдаёт ту же ошибку! Если постучать по газовой трубе- начинает работать!laughter
В чём тут проблема? Клапан или плата?
Спасибо зв Ваше время!Tip-Hat

Клапан заедает - распространенная проблема

 

#23 2013-08-26 06:51:47

J.Wais
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Анатолий пишет:

J.Wais пишет:

Добрый день! Котлу 3 года. После молнии (год назад)- поменял 2 платы. Месяца 3 назад начал котёл сам выключаться- выдавая ошибку "F 29". Уже может и не включиться! После 3-х холостых запалов- выдаёт ту же ошибку! Если постучать по газовой трубе- начинает работать!laughter
В чём тут проблема? Клапан или плата?
Спасибо зв Ваше время!Tip-Hat

Клапан заедает - распространенная проблема

Дякую, всім за допомогу!hi
А пробував хтось розбирати цей клапан? Піддається він ремонту чи ні?

 

#24 2013-08-26 23:12:50

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

поддается, если обмотки целые

 

#25 2015-09-10 00:09:55

orichka73
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Здравствуйте, котел - Vaillant TEC pro турбированный, работал без проблем 5 лет.
В данный момент идет розжиг включаются горелки работает несколько минут и выбивает ошибку f28.
Открыли его, сняли защитную крышку, прочистили пылесосом, работает без крышки не отключаясь.
Но когда закрываю гарячую воду или отключаетя отопление  выдает ошибку f62, непойму  причина в газклапане или все таки плата виновата.
Такое впечатление что клапан запаздывает, может подскажите что предпринять, а то скоро зима.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22254
День рождения сегодня 
-Сергей-(53)
Всего сообщений сегодня: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 1
Гости онлайн: 22
Онлайн: 
NAMO