Добрый день подскажите, у меня газовый котел Beretta city 24CAI, что на рисунке за клапан отмечен? Я так понимаю это для сброса воды с отопительной системы? Правильно лия сделал что подсоединил его к канализации или надо было открытым оставить?
Это аварийный сбросной клапан. При нормальной работе исправного котла - всегда закрыт. Я бы трубку снял: так легче контролировать "нормальную работу исправного котла". :)
там просто вроде как нельзя чтоб трубка была чтоб давлениее внешнее не создать при аварийном сбросе воды. типа нужно воронку ставить или ведро, ну что струя вытекая разрывалась. Сильно ли это критично, чтоб просто трубу накрутить вместо воронок и ведра?
Если со сбросного клапана побежит вода - то это аварийная ситуация и нужно искать причину поломки(самостоятельно или при помощи сервиса), а клапан работает в одном направлении и попадание через него воздуха в систему отопления исключено.
Подскажите пожалуйста, что сделать, у котла установился такой диапазон: 39°-71°. Получается Δ32! Как установить нормальный диапазон температуры отопления, по паспорту должна быть дельта 15? Котлу BERETTA CITY 24 R.S.I. NEW два года, проблеме тоже.
Последнее редактирование Dormidont (2015-10-13 04:32:38)
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Здравствуйте. Да, котел работает как часы. Не считая описанной проблемы. Насос на макс. оборотах. Вот подвод труб... Вся система из труб Ø25, а на самом входе в котел впаяны переходные патрубки Ø20 для соединения с шаровыми кранами 3/4". Но они короткие - 30÷50 мм. Может из-за них? Система - 4 радиатора(34 секции) и полотенцесушитель.
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Фильтр чист, система работает уже 7 лет. Я в прошлом году сменил котел. Был Колви Термона КТ 26 ТСХ. Спасибо за участие, попробую переделать. Только с кранами как быть, там 3/4". Поищу переход для Ø25. Спасибо!
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Подскажите пожалуйста, что сделать, у котла установился такой диапазон: 39°-71°. Получается Δ32! Как установить нормальный диапазон температуры отопления, по паспорту должна быть дельта 15? Котлу BERETTA CITY 24 R.S.I. NEW два года, проблеме тоже.
Что за диапазон такой и куда он установился, между чем и чем он установился????????????
Что за диапазон такой и куда он установился, между чем и чем он установился????????????
Разводка двухтрубная. Диапазон: Я устанавливаю температуру нагрева отопления обычным способом - как написано в инструкции, ручкой на котле. Установил чуть больше среднего положения. В этом положении раньше, в прошлом году, был диапазон 45°-60°. А теперь, сегодня 44°-75°. У нас иногда вырубается свет и после этого не всегда настройки котла оставались прежними. Иногда приходилось подстраивать сначала. Но сейчас не получается. Я склонен думать, что это электроника. Вот циклы работы котла за 25мин:
Приблизительно 1 мин. нагревает и 3 мин. остывает. 5радиаторов(34секции)+полотенцесушитель.
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Клапан никто не трогал, там заводские настройки. А разводку труб я делал сам, может не так как надо? Радиаторы нагреваются каждый по разному, но отрегулировать их кранами можно. Вот картинка:
Сегодня целый день пробовал различные установки температуры, имитировал отключение света - ничего нового не получилось. Все равно устанавливалась Δ30. Хоть на максимуме нагрева, хоть на минимуме.
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Пролистал паспорт, но не нашел. А где-то ж я это вычитал... Да и чем меньше диапазон тем постояннее температура. Но Δ30° - это много. Спасибо за участие, буду страдать:)
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Спасибо, очень помогли. Профиль дополнил чем мог, но проблема осталась. Дебилизм - это национальная особенность, что с этим делать не знаю. Стыдно, согласен. Гидравлическое сопротивление - ровнее не бывает, системе 7 лет и работала нормально. А котел заменил в прошлом году и к новым капризам не могу привыкнуть. У меня был Колви Термона КТ - 26 ТСХ, грел два этажа. Теперь я поставил BERETTA CITY 24 R.S.I. NEW и отключил второй этаж. Но ожидания по экономии не оправдались. По гидравлике - Насос у Колви - Wilo RS15/6-3P, а Беретты - GRUNDFOS UPS 15-50 отличие только в этом. Никто кроме меня не мерзнет:) Спасибо!
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
Символом Δt в теплотехнике, в частности, принято обозначать разницу температур одного процесса. Я показал диапазон температуры между включением и выключением котла: вкл. - 40° Выкл. - 72° Δt = 32° И какую бы температуру я не установил, диапазон (т.е.Δt), остается тот же - 32°. И вот я интересуюсь у специалистов, можно ли уменьшить этот самый диапазон, назовем его задержкой, и каким способом. С благодарностью ко всем отозвавшимся.
Пусть вас не пугает, что мы все делаем через жопу. У нас богатый опыт!
В режиме гвс, при отключении, зависает турбина. Горелка выключается, турбина продолжает работать. Зависание происходит после длительной работы гвс. Все остальные режимы кател отрабатывает. Настройку газового клапана не проверял. Если после зависания перевести кател в режим отопление, турбина выключается,и работает штатно в режиме отопление. Подскажите...
Последнее редактирование Авега (2017-08-13 07:17:47)
В режиме гвс, при отключении, зависает турбина. Горелка выключается, турбина продолжает работать. Зависание происходит после длительной работы гвс. Все остальные режимы кател отрабатывает. Настройку газового клапана не проверял. Если после зависания перевести кател в режим отопление, турбина выключается,и работает штатно в режиме отопление. Подскажите...
котел сообщает что ему необходимо провести техобслуживание...