Всем привет. Такой вопрос, почему не срабатывает электромагнитный клапан, не открывается и соответственно нет подачи газа в горелку. Сразу скажу что давно занимаюсь ремонтом колонок и котлов и на вопрос о проверки датчиков- да замыкал, батарейки новые (дюрасики) блок розжига новый, ну и клапан тоже новый а она с... не горит ) Обычьно замена батареек решает эту проблему но тут епт нет. Вот думаю или клапан бракованный или блок розжига а как проверить? Хотелось бы разобратся с этой проблемой раз и навсегда.Спасибо!
Датчики в поряде проверял а электроды то тут причем, поджиг тобиш искра идет, почистил, подогнул это понятно но электромагнитный клапан не притягивает шток с прокладкой и не открывает подачу газа. Я думаю что или катушка брак (хотя две новые пробывал) Или блок розжига но он у меня один новый, хотя этих китайцев хер поймеш что они сделали, рабочий он или нет, они же его эпокситкой заливают и все. Нонсонс просто с колонкой, вроде уже новое все поставил, тупо должна работать а она ни как не колится ))).
Датчики в поряде проверял а электроды то тут причем, поджиг тобиш искра идет, почистил, подогнул это понятно но электромагнитный клапан не притягивает шток с прокладкой и не открывает подачу газа. Я думаю что или катушка брак (хотя две новые пробывал) Или блок розжига но он у меня один новый, хотя этих китайцев хер поймеш что они сделали, рабочий он или нет, они же его эпокситкой заливают и все. Нонсонс просто с колонкой, вроде уже новое все поставил, тупо должна работать а она ни как не колится ))).
Проверьте свежесть батареек! Мембрану, она дожимает проток газа к электромагнитному клапану!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
UVA, С батарейками все нормально, говорю же поставил Дюрасел новые а мембрана тут вообще непричем и микрик, и электрод ионизации, это все тут вообще не втему. С магистрали газ подается на газовый блок и газ там давит всегда на электрмагнитный клапан. Клапан перекрывает вход газа с магистрали в колонку, когда открываем горячую воду она давит на мембрану та толкает тарелку со штоком и шток давит и дает подачу газа на горелку, но если электромагнитный клапан не открылся то все побарабану, газа то нет в колонке вообще. Когда вода давит на мембрану микрик дает искру и сигнал на блок розжига а блок розжига дает команду на открвтие электромагнитного клапана. Но если клапан не притягивает шток и не впускает газ в колонку то всеравно, почищен ли электрод ионизации или нет ,и.т.д.! Я думаю что или электромагнитные клапана из 5 один может нормальный или блок розжига тупит и не факт что новый не такой же тупень попадется и как проверить! И да татчики замыкал не помогает) Спасибо!!! Думаем!
Всем Привет! Газовая колонка StarGas АТОН JSD 20. Проблема в том что после роботы колонки от 3 до 10 минут при температуде 39-41 градус. Слышно щелчок горелка тухнет. При повторном запуске не зажигается. Токо после повторного щелчка примерно через 30-40 секунд снова работает.но до повторного щелчка. Колонка уже 3 за месяц новая.Подскажите пожалуйста в чом проблема и как ее решить???
Andrei Скорее всего забит дымоход и теплые газы выходят в квартиру, поэтому сработал датчик тяги и дал сигнал на электромагнитный клапан, он то и щелкал, потом через 30-40 он остывает и снова можно включить колонку. Но если дымоход забит то все повторится. Вердикт !!! Чистить дымоход!!!
Всем Привет! Газовая колонка StarGas АТОН JSD 20. Проблема в том что после роботы колонки от 3 до 10 минут при температуде 39-41 градус. Слышно щелчок горелка тухнет. При повторном запуске не зажигается. Токо после повторного щелчка примерно через 30-40 секунд снова работает.но до повторного щелчка. Колонка уже 3 за месяц новая.Подскажите пожалуйста в чом проблема и как ее решить???
Замени батареи!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Как вариант может и батарейки но думаю что всетаки это дымоход, можно проверит открутв датчик отведи его в сторону и понаблюдай будет тухнуть колонка или нет. Если будет работать значит точно - дымоход. Незабудь прикрутить датчик назад, это твоя безопасность.
Re: Китайские колонки. Газовая колонка gorenie GWH 10NnBW, в эксплуатация год. Холодная колонка после включения воды сразу не зажигается, раз пять надо вкл.выкл. Потом целый день работает без замечаний включается пока не остынет. Розжиг работает нормально Газ почему то сразу не поступает? Спасибо!
Спасибо всем! Нашел проблему! Меня сбило нормальная работа розжига, а причина из-за слабых батареек не хватало мощности батареек и электромагнитный клапан не открывался,хотя розжиг работал! После смены батареек все работает!
здравствуйте , котел Maxi boilers ECO 18SE сейчас в режиме горячей воды почти постоянно пищит и выдает ошибку Е6 неисправность датчика системы дымоудаления, в период отопления этой проблемы не было ..также было и в прошлом году , приходил мастер , сказал , если бы датчик полетел , то котел бы не работал , а так как он работает , что видимо там на датчике какая то влага собирается , почистил от мусора котел и все , и сейчас опять та же проблема..почти невозможно пользоваться горячей водой..включаешь , начинает пищать , выдает ошибку , потом через пять минут начинает гудеть и может заработать , а может начать снова пищать или может начать работать , а потом неожиданно выдает ошибку и снова пищит .В чем же проблема? спасибо
здравствуйте , котел Maxi boilers ECO 18SE сейчас в режиме горячей воды почти постоянно пищит и выдает ошибку Е6 неисправность датчика системы дымоудаления, в период отопления этой проблемы не было ..также было и в прошлом году , приходил мастер , сказал , если бы датчик полетел , то котел бы не работал , а так как он работает , что видимо там на датчике какая то влага собирается , почистил от мусора котел и все , и сейчас опять та же проблема..почти невозможно пользоваться горячей водой..включаешь , начинает пищать , выдает ошибку , потом через пять минут начинает гудеть и может заработать , а может начать снова пищать или может начать работать , а потом неожиданно выдает ошибку и снова пищит .В чем же проблема? спасибо
В системе дымоудаления - турбина,трубка Вентури,прессостат
спасибо..только я девушка и щас живу одна с ребенкам , как бы мне найти правильного мастера , а то такие , что приходят , только деньги берут , а проблему никто не решил и толком не разобрался , я живу в Николаеве.
спасибо , написала ему личное сообщение , надеюсь ответит , а то это уже как то не смешно с этим котлом , сначала включается , например , намылил голову , а потом включаешь его , что бы смыть , а он начинает пищать , и не дает теплую воду и делай что хочешь(
на мои сообщения вашему рекомендованому мастеру он не ответил , вызвала мастера местного , нашла по обьявлению , пришел , сказал , что проблема в том , что при включении горячей воды идет ее перегрев..пытался снизить напор газа в котле , но сказал , что там итак стоят настройки на минимуме , прикрутил газ с помощью краника внизу, под котлом , включили воду..вроде нормально работала..только он за порог , я посуду помяла , выключаю воду..снова пищит и Е6 выдает , перезагрузила , стал показывать температуру , снова пыталась включить воду и опять начал пищать и Е6..мастер взял 350 грн , были отложены эти деньги на ремонт и как теперь быть? что же это за мастера , что приходят и только деньги берут , а проблему никто не решает?, помогите!!
ир, при чем здесь перегрев, если "Е6 - неисправность датчика системы дымоудаления"? Вам ведь написали:
dynamit пишет:
В системе дымоудаления - турбина,трубка Вентури,прессостат
Вызовите своего мастера и пусть проверит эти узлы.
спасибо..вернула мастера обратно , он поменял прессостат , хотя до этого он его проверял и сказал , что он рабочий , мастер ушел и котел опять запищал , я вспомнила , что при похожей проблеме иногда советовали повернуть резетку на 180 грд..следалала..после того пока не пищал , будет смешно , если проблема была именно в этом , так как отдала 550 грн за ремонт непонятно чего