Котел данко, автоматика Каре.Подскажите пожалуйста иногда котел нагревает воду до закипания и гаснет. И нехочет переходить с фитиля на основной факел пока не отпустиш чуть-чуть от редуктора трубку, которая идет на регулятор температуры.
Гасне повністю чи фітіль горить.? Якщо гасне повністю все,то одна із причин-порушене регулювання датчика від закипання.
Фитиль горит, и не зажигает основные горелки, а когда закипел,то потух полностью.
Основні пальники не вимикаються при досягненні зазначеної темп-ри: 1.Нещільність імпульсних(з"єднувальних) трубок між мембранним клапаном і терморег-м. 2.Заїдання дистанційної втулки терморегулятора. При досягненні темп-ри води 50-90с котел повністю виключається(все): 1. відрегулювати датчик від закипання 2. відсутня тяга у димовій трубі.
1.Нещільність імпульсних(з"єднувальних) трубок між мембранним клапаном і терморег-м. Это есть, как только я полностью зажимаю втулку на мембранном клапане, то котел не зажигается, а как только немного ослабляю, то он работает, и немного травит газ 2.Заїдання дистанційної втулки терморегулятора.а как это лечить?
Викрутити гвинт14 і зняти ручку 17.Викрутити гвинти і зняти шкалу 15.Викрутити гвинти і зняти кришку терморегулятора6.Обережно витягти мембранний вузол,не пошкодивши мембрани.Виймати вузол за гвинт кріплення клапана12.Демонтувати дистанційну втулку5.Зовнішню поверхню втулки відполірувати м"якозернистою наждачною шкуркою або терпугом плоским №1.Вставити втулку дист.на місце.Зборку виконувати в зворотньому порядку,щоб не пошкодити мембрану-зборку терморегулятора виконувати в такій послідовності:вставити гвинти в кришку терморегулятора 6 і повернути днищем кришки доверху,на гвинти надіти мембранний вузол,потім обережно на гвинти(надіти) вставити різьбовими отворами корпус терморегулятора і затягнути гвинти.Не допускати при зборці розвороту кришки відносно корпусу.
You are not registered
Последнее редактирование sklif40 (2014-02-05 22:00:06)
У меня котёл Данко ,работает хорошо,но последнее время у него появилась обратная тяга.Приходится выключать и включать по новому.Боюсь что эта тяга может появится ночью и наделает бед.Помогите разобраться,как исправить эту болезнь котла?
У меня котёл Данко ,работает хорошо,но последнее время у него появилась обратная тяга.Приходится выключать и включать по новому.Боюсь что эта тяга может появится ночью и наделает бед.Помогите разобраться,как исправить эту болезнь котла?
Почистить теплообменник и дымоход от сажи и нагара... Пригласить печника...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Підкажіть, будь-ласка, в чому проблема, коли в Данко-24В з автоматикою Каре після досягнення виставленої температури не повністю гасне основний пальник та продовжує горіти евакуаційний. Мембранний клапан почистив, дистанційну втулку терморегулятора відполірував - не допомогло.
Последнее редактирование vitoihor (2014-12-06 09:00:26)
Добрий вечір. Прогулявся інтернетом, понапружував мізки - дійшов до висновку, що в мого Данко проблема з терморегулятором. Коли його скрутити на меншу температуру - евакуаційний пальник і основний гаснуть. Може то в стержні терморегулятора проблема. Допоможіть розібратися, бо наші майстри кажуть, що треба все міняти.
Добрий вечір. Прогулявся інтернетом, понапружував мізки - дійшов до висновку, що в мого Данко проблема з терморегулятором. Коли його скрутити на меншу температуру - евакуаційний пальник і основний гаснуть. Може то в стержні терморегулятора проблема. Допоможіть розібратися, бо наші майстри кажуть, що треба все міняти.
Совет! В СССР выпускали АПОК выпуск 1953, польское говно блести, но лучше выглядит!!! Замените на Евросит 630, и будет Вам счастье!!!!!!!!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Відновити в сенсі замінити діафрагму(на вигляд ціла)? Бо поки-що не знайшов підходящої міді, а ставити нову автоматику на 8-мирічний котел мабуть не варто.
Последнее редактирование vitoihor (2014-12-10 18:11:25)
Відновити в сенсі замінити діафрагму(на вигляд ціла)? Бо поки-що не знайшов підходящої міді, а ставити нову автоматику на 8-мирічний котел мабуть не варто.
Устраните утечки на соединениях, и будет всё работать....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
В мембранном клапане есть отверстия соединяющие две камеры...Проверяли?
Дякую Вам за поради, але все вже раніше перевірено - отвори незабруднені, витоку газу ніде нема. Виявив мікротріщинку (1-1,5 мм в довжину)на мембрані терморегулятора,яка з'єднана з одним з отворів для болта. Може вона бути причиною безперервного горіння евакуаційного пальника?
Паньство,у мене така фігня,запалюю свічку,відпускаю кнопку а газ не запалюється,думаю що може погана термопара!!!Як провірити чи справна,ось фото термопари!