Проверь чистоту теплообменников, фильтров, датчик NTC и перегрева, работу насоса.
Я и задал вопрос, что стою перед дилеммой - с чего начинать (сразу теплообменник чистить или может, что-то ещё проверить). Мне вот уже, например выдвинули предположение, что беда может быть в трёхходовом.
Да, а каким боком тут стоит насос? Если бы у котла была проблема на режиме отопления, тогда согласен (можно было бы и проверить). А так как и на ГВС та же беда, то думаю насос тут не при чём!
И вот ещё вопрос. Как проверить NTC? Просто внешним (контрольным) электронным термометром?
Последнее редактирование ik558 (2014-05-22 14:01:11)
Да, а каким боком тут стоит насос? Если бы у котла была проблема на режиме отопления, тогда согласен (можно было бы и проверить). А так как и на ГВС та же беда, то думаю насос тут не при чём!
А на ГВС не тот же самый насос работает? Если насос не будет обеспечивать достаточный проток через первичный теплообменник - будут проблемы.
Если насос не будет обеспечивать достаточный проток через первичный теплообменник - будут проблемы.
Точно! Ступил. Так тогда действительно скорее всего дело в трёх-ходовом. Насос работает (на режиме "зима" труба выхода теплоносителя нагревается сразу, даже не смотря на цикличность работы горелки), а вот клапан может неправильно открывать и циркуляция по одному из ТО недостаточная - вот и проблема!
Привет всем. У меня протерм klo-50, модуль зажигания sit-537.005 (провод на электрод зажигания один а не два как на картинке), автомат горения sigma 843. Отключился сам по себе, ушел в аварию, зажглась лампа. При нажатии кнопки reset лампа сразу гаснет, через 5 секунд включается поджиг и загорается одна из пяти горелок (запальник не предусмотрен). Еще секунд 5 горелка горит, поджиг трещит, потом щелчок клапана, все дружно отрубается и включается лампа аварии.
Привет всем.У меня таже проблема только в Hermann Habitaт.При включении воды ,срабатывает клапан,включается поджиг,загорается газ,поджиг трещит,потом всё гаснет и загарается красная лампочка,при нажатии на резет всё повторяется,после двух-трёх резетов начинает работать.Если перерыв между включениями не очень долгий,работает норм,если дольше,процедура с резетами повторяется. подскажите пожалуйста на что обратить внимание в Sit 537 ABC? Спасибо.
Нужно почистить горелку, дюзы на коллекторе и контрольный электрод (он) стоит над другой горелкой) пока на ней не появится пламя при розжиге, будет уходить в аварию
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый день! проблема такая. Знакомый принес блок ABC 537 говорит не работает, а именно описал проблему так? сначала подаётся питание на клапан EV1 вместе с искрой. С этого клапана газ поступает только на пилотную горелку, напряжение на клапан EV2, выдающий газ на основную горелку, не поступает.(проверил блок ни чего не нашел, заодно поменял конденсатор С9.) подскажите куда дальше копать?
Огромное спасибо Анатолию ,информация очень помогла.Котел запускался-работал 5 секунд,затем отключался на 5 секунд, после включался и по кругу.Вышел из строя конденсатор С9.Замена его решила все проблемы. С ув.Сергей
Спасибо большое, информация очень помогла! Та же проблема была. Конденсатор С9 замеряли было 0,22 мкф вместо 0,47 мкф. Поставили советский 0,47 мкф 250 В и все заработало как надо!
Нужен совет блок 537ABC 0.537.301 Закипел котёл и блок перешол в аварию заменил транзистор vt7 vt9 Всё заработало опят закипел опять авария. Выяснилось что датчик температуры аварийный не рабочий заменил всё равно авария. Транзисторы целые.
Нужен совет блок 537ABC 0.537.301 Закипел котёл и блок перешол в аварию заменил транзистор vt7 vt9 Всё заработало опят закипел опять авария. Выяснилось что датчик температуры аварийный не рабочий заменил всё равно авария. Транзисторы целые.