537 ABC является автоматической системой управления и контроля газовых агрегатов для управления газовыми горелками с использованием принципа ионизационного детектирования пламени.
Уважаемая Администрация! Я автор схемы sit 537, та, что у вас выложена.. Сообщаю Вам, что эта схема с ошибками, не окончательная.. думайте сами, но с газом не шутят! С уважением, Евгений
Хочу выразить благодарность Анатолию за выложеную информацию блока Sit 537 ABC.Очень помогла в ремонте даного блока.Проблема была в очень слабой модуляции.Причиной был стабилитрин D11 в цепи управляющего электрода VS1.
Огромное спасибо Анатолию ,информация очень помогла.Котел запускался-работал 5 секунд,затем отключался на 5 секунд, после включался и по кругу.Вышел из строя конденсатор С9.Замена его решила все проблемы. С ув.Сергей
У меня Котел proterm KLO-50 с данной автоматикой зажигания запускался-работал 5 секунд,затем отключался на 5 секунд,после включался и по кругу,кроме этогов промежутках между включением слышно было как периодически прощелкивала искра на запуск котла. Действительно у меня вышел из строя круглый конденсатор C9 на 0,47 мкф 250 В, при замере его емкости оказалось 0,22 мкф. заменил на новый советский и блок автоматики ожил. Благодарю Всех участноков форума написавших о блоке зажигания 537АВС
Парни, добрый вечер. Прощу помощи, за окном мороз. Сдох котел HABITAT 23SE. Ошибочно включил котел наоборот ноль-фаза. Цепь однофазная, заземления нет. Как обычно произошел поджиг, а секунд через 5 отключение и сигнализация аварии. После правильного подключения постоянно горит авария и включения соответственно не происходит. Очень мерзнем.
Парни, добрый вечер. Прощу помощи, за окном мороз. Сдох котел HABITAT 23SE. Ошибочно включил котел наоборот ноль-фаза. Цепь однофазная, заземления нет. Как обычно произошел поджиг, а секунд через 5 отключение и сигнализация аварии. После правильного подключения постоянно горит авария и включения соответственно не происходит. Очень мерзнем.
Необходимо сбросить аварию (нужно читать руководство по котлу) - поверните ручку в крайнее положение -где две стрелки
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Здравствуйте, у меня возле дома грохнула молния, стабилизатор не помог, подскажите, что скорее всего летит на этой плате от электромагнитного излучения?
Здравствуйте, у меня возле дома грохнула молния, стабилизатор не помог, подскажите, что скорее всего летит на этой плате от электромагнитного излучения?
Чаще всего всё, если разлетаются дорожки
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
snatcher Я бы включил и проверил блок розжига на столе отдельно от платы управления. Очень может быть, что этот блок не поврежден... Симптомы неисправности тоже не прозвучали пока. Получается как в анекдоте: "...Теоретически - кобыла, а практически - не едет..."
Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-28 09:17:32)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Симптомы такие, что котел в летнем режиме включен(горит зеленый индикатор): открываем кран горячей воды, включается вентилятор и через 5 секунд загорается красный индикатор, газ так и не загорается. Сделал я такой вывод потому, что у нас второй раз уже от молнии летит эта плата.
snatcher Начать надо с проверки состояния датчика перегрева и правильности срабатывания контактов прессостата турбины. Заниматься ремонтом этого блока следует только при полной уверенности в корректной работе этих устройств.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
snatcher Катушки газового клапана проверить несложно и не помешает ни разу.... И в профиле обозначь место обитания. Быстрее выручим, бездомный ты наш.....
Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-28 13:59:13)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Добрый день. У меня котел Protherm Panthera 24K, в котором также стоит блок поджига ABC 537. Котел работает нормально, но в последнее время все чаще стала произвольно выскакивать ошибка F1. Разобрал блок,обнаружил непропаи на входных разъемах. Пропаял,стало значительно лучше. Но при правильном поджиге происходит неапрерывный пробой между электродами розжига, а иногда происходит пробой, потом пауза и опять неувереная искра. Скорее всего после такого случая и выскакивает ошибка. Как локализоавть неисправность, если это происходит раз 3-4 дня.
Хочу снова поднять вопрос по поводу SIT 537ABC! Сгорела плата,точнее перегорели дорожки от 3 и 4 ножки подсоеденительного разъёма и предохранитель. восстановил,проверил все детали-всё рабочее.Ставлю на котёл-тишина.Вскрываю первое реле-залипли контакты.Размыкаю ,чищу-тишина.Вручную перемыкаю контакты первого реле-всё работает.Начинаю мерить напряжение на катушке-68 вольт.Что делать? Кто нибуть посоветуйте
Последнее редактирование корнней (2011-11-10 21:28:21)
Спасибо! Так оно и есть.занимался платой на столе и не додумался о кнопке резет.Сегодня понял-Снял аврию и всё поехало.Прихожу домой,включаю форум,читаю вашу подсказку и становится стыдно.Надо-же быть таким олухом!!!! И всё равно большое вам спасибо за участие и за стремление помочь.Хотелось бы обсудить с вами не понятный для меня вопрос.Речь идёт о протерме 40 КЛО.В газовом клапане есть штифток в пластиковой оболочке,внутри оболочьки какая-то жидкость.Что за жидкость,её роль и что произойдёт если она вытечет?
Доброй ночи, столкнулся с такой же проблемой, котел запускается и тут же отключается, и так бесконечно, пока не отключишь сеть. Происходить это стало постепенно, сначало редко, потом чаще и чаще, и вот настал момент когда стало постоянно. Вызвал аварийную службу, приехали стали менять электрод (сразу не понимал зачем ??), разумеется это не помогло. Уехали так ничего и не сделав, сказали приедут с электронным блоком. Не дожидаясь их полез в интернет и нашел кучу таких вопросов про 537 ABC. Скажите люди, что сделать: самому заморочиться заменой конденсатора С9, или купить новый блок (а старый починить и в запас) ? Никак не могу найти стоимость этого блока, подскажите плиз - у меня 537 ABC 0.537.005, котел 30KLO. И ещё вопрос: а электрод реально может полететь, или это мнения не профессионалов ?
Спасибо за совет, обязательно это сделаю и попробую, что получится ). Потом напишу о результате. В запасе будет блок. Но сегодня, в итоге, поехал купил новый блок 537 ABC, code 0.537.005, нашел по инету хороших ребят, продали за 6800 руб., аварийная служба позвонили сегодня предложили поменять мне блок за 8200 руб + их работа ! Сорри,пришлось ребят послать. Прикрутить винтик и вставить разъём как-нибудь сам справлюсь. Вечером доберусь до дома, поставлю блок и посмотрю. Самое обидное, если проблема окажется из-за электрода, хотя мне сказали что ломаются они очень редко. О результатах испытаний напишу!
Поставил самостоятельно блок, и сразу.... всё заработало !!! По дому вновь распространилось тепло ). Так что, разумеется дело было блоке 537 ABC. В старом блоке теперь, как будет время, поменяю конденсатор, и положу в запас. Всем спасибо, за полезную информацию на форуме!
Здравствуйте Анатолий. Подскажите пожалуйста-как правильно открыть крышку блока? Она не хочет открываться - ломается. Она посажена на клей или там есть защелки? Перестал работать котел Proterm KLO - зажигается и тухнет с периодичностью 3-5сек. Что может быть? С уважением, Евгений