Заметил что греетса сильно батареи и проверил теходовик он туговато шол и смазал и хорошо двигается но труба которая от него идет вниз тоже очень горячая и греетса батареи и не хочет котел выключатся даже если оба регуляторы закрыты
Заметил что греетса сильно батареи и проверил теходовик он туговато шол и смазал и хорошо двигается но труба которая от него идет вниз тоже очень горячая и греетса батареи и не хочет котел выключатся даже если оба регуляторы закрыты
Вот вы сами и ответили -не работает 3-х ходовой... А регулятор ГВС каким образом вы могли закрыть???
дело было в дачике температуры.он не давал инода команду на виключение котла поетому и грелись батареи до 90 во преки тому что регулятор температуры стял на минимум.Но почемуто регулятору работают наоборот.с отопление регулирую температуру в баке накопительный а с гвс рег. темп.в системе. так нормально или нет?
горелка зажигается и через несколько секунд тухнет,потом все повторяется.датчик ионизации проверил,при неудачных запусках 6-8мка,если запускается то 3-4мка.заметил что нормально запускается через бесперебойник,он выдает 225в,если включать сеть,там 205в,начинаются эти проблемы с запуском.что можно сделать,неужели такая чувствительность к напряжению,котел проработал больше 4лет и нормально.Котел Hermann Supermaster 23Е
дело было в дачике температуры.он не давал инода команду на виключение котла поетому и грелись батареи до 90 во преки тому что регулятор температуры стял на минимум.Но почемуто регулятору работают наоборот.с отопление регулирую температуру в баке накопительный а с гвс рег. темп.в системе. так нормально или нет?
горелка зажигается и через несколько секунд тухнет,потом все повторяется.датчик ионизации проверил,при неудачных запусках 6-8мка,если запускается то 3-4мка.заметил что нормально запускается через бесперебойник,он выдает 225в,если включать сеть,там 205в,начинаются эти проблемы с запуском.что можно сделать,неужели такая чувствительность к напряжению,котел проработал больше 4лет и нормально.Котел Hermann Supermaster 23Е
Добродень! Подскажите по алгоритму наполнения бойлера + накачка расширительного бачка. Из инструкции не совсем понятно какое давление в водопроводе измерять - проточной воды или при закрытых кранах? Правильно ли я понял:
1. Слить воду с бойлера. 2. После выполнения работ наполнить полностью бойлер, пока из горячего водоразборного крана не начнет течь вода. 3. Закрыть кран наполнения бойлера. 4. Накачать расширительный бачек до давления в водопроводе (проточное или статическое?) 5. Открыть кран наполнения бойлера и включить котел.
И вторая проблема: некоторое время назад в контуре ГВС появился воздух. Краны как бы стреляются воздухом некоторое время после открытия горячей воды. С чем это может быть связано? Визуально прошелся по всему контуру по дому - вроде бы нигде не течет, не капает.
Последнее редактирование kadabrik (2014-01-03 23:02:29)
Чтоб накачать расш бак бойлера - нужно закрыть вход холодной воды в бойлер, открыть любой крн горячей воды в доме. Накачать расш бак до 2-3 атмосвер и вернуть краны в исходное положение. Воздух в ГВС - если только в ГВС - возможно это не воздух - а газ разложения, но экстрасенсными возможностями не обладаю...
Воздух в ГВС - если только в ГВС - возможно это не воздух - а газ разложения, но экстрасенсными возможностями не обладаю...
Воот, правильно ли я понимаю, что это может быть из-за забитого отложениями теплообменника происходит закипание воды и образование газа, который и идет дальше в трубы? Если это оно - то чистить теплообменник?
Очень может быть. Сегодня заменил подмешивающий кран. Уже давно при каком-то очередном ТО товарищи ремонтеры не придумали ничего лучше как поставить в него заглушку со стороны холодной воды (мотивировали какими-то мифическими протекающими у меня краниками в системе водопровода и напугали ценой нового подмешивающего в 1500 грн). И это при том, что у меня второй такой же котел имеется на запчасти (с выгоревшей электроникой). Оттуда сняли кран - сказали оба крана ок, пусть будет заглушка, это у вас какие-то грабли в смесителях.
Сегодня решился, вооружился мануалами, слил воду из бойлера и снял старый кран. В принципе сразу стало ясно что он нихрена не рабочий, находится постоянно открытым (забит какими-то кокашками):
Поставил второй (продувкой воздуха было понятно что краник работает). В данный момент функционирует нормально - можно переключить воду как в режим суперкомфорт так и в супербойлер (лучи ненависти ремонтникам).
Теперь текущие проблемы, которые остались и немного мыслей (в том числе нужны советы) как их исправить. Очень слабый напор горячей воды. После фото внутренностей бойлера в предыдущем посте зародилось подозрение, что у меня внутри не лучше. Плюс к этому когда сливал воду с бойлера - при открытии сливающего крана из него ничего не лилось практически. Только когда открутил подмешивающий кран оттуда со стороны подачи холодной воды пошло все содержимое бойлера. У меня есть стойкое подозрение, что сливающий краник в бойлере забит гуаном, выход с бойлера аналогично забит гуаном и поэтому такой хреновый напор горячей воды (холодная ок, а на вводе в дом вообще пришлось ставить редуктор, ибо там шурует 7-8 атмосфер).
Теперь вопрос: возможно ли самостоятельно почистить бойлер и его стоки? Если там вопрос только в снятии днища - то вроде бы ничего сложного, отсоединить подающую трубу, выход горячей воды с бойлера и раскрутить основание с 8-ю гайками по периметру. Если да - то чем чистить? Какой-то особый состав или аккуратно щеточкой? И имеет ли вообще смысл чистка или подумать о замене бойлера с "клона"? Магниевый анод кажется не менялся очень давно (года 2 точно), вода в районе очень жесткая. Вид бойлера снизу прилагается (вокруг гайки анода это уже слегка поотбивал коричневые кокашки, было больше):
Теперь вопрос: возможно ли самостоятельно почистить бойлер и его стоки? Если там вопрос только в снятии днища - то вроде бы ничего сложного, отсоединить подающую трубу, выход горячей воды с бойлера и раскрутить основание с 8-ю гайками по периметру. Если да - то чем чистить?
А подскажите еще - можно ли снять бойлер не сливая контур отопления с радиаторами? Смотрел по схеме и в живую - теплообменник ГВС вроде соединяется через какой-то клапан с ним. Есть ли возможность только слить бойлер, контур теплообменника ГВС, снять бойлер и поставить другой, не сливая и набирая заново радиаторы?
Я имел в виду как поступить с этим вот клапаном (буквы A, B...):
У него там 3 положения переключателя, в инструкции описан только процесс полного слива - обоих контуров (установка клапана в среднее положение). Может его можно переключить, чтобы был открыт только контур горячей воды? Если да - то какое из них?
Я имел в виду как поступить с этим вот клапаном (буквы A, B...): У него там 3 положения переключателя, в инструкции описан только процесс полного слива - обоих контуров (установка клапана в среднее положение). Может его можно переключить, чтобы был открыт только контур горячей воды? Если да - то какое из них?
А с обраткой как? Может если очень надо, лучше поставить заглушки.
Когда включаю горячую воду отопление не отключается.
Ну так, не сразу, не моментально...... у вас же целый бак горячей воды. Когда температура воды в бойлере упадет, тогда котел и переключится с нагрева отопления на ГВС.
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!! Herman Supermaster 23E
Поборол вобщем сегодня котел :) Заменил бойлер на почищенный (насколько можно было руками и химией отчистить), установил новый анод. В снятом бойлере просто жуть творилась, приблизительно как на фото с предыдущей страницы. По свободе буду отчищать, если если найду контору с бустером - отдам на чистку (нашел только одну пока, но там маленький обьем - 10л). Попутно обнаружил, что редуктор не держит давление в статике и при любой регулировке понемногу пускает воду.. может с этим и связан плохой напор горячей.
Вопросы нерешенные: - слабый напор горячей воды, какие еще причины со стороны котла могут быть? - в горячей воде все-таки продолжает появляться воздух, что еще можно проверить? Теплообменники внутри если что - не чистил.
Включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается на воду через минуту кран возвращается и котёл начинает нагревать отопление И пока не нагреет отоплени до 60-90градусов не отключается?????