Re: Велгас-10 ПХО. Honeywell v5474. СО - грав.
Update:
1. Щелчки/стуки -- не из котла.
2. Снял крышку котла, прилип к смотровому окошку камеры сгорания. На основной горелке крайняя дальняя форсунка завалена ржавчиной, факел из-за этого низкий. Ржавчина эта раскаляется и горелка становится похожа на вулканический разломив с магмой.
3. Выключив подачу газа, с помощью фонарика осмотрел камеру сгорания. Та её половина, где начало горелки -- идеально. Половина-же, которая в конце горелки -- все поверхности ржавые в хлам. Видимость через глазок хреновая, но мне кажется, я видел несколько капель воды и более тёмную мокрую ржавчину на дне камеры под засыпанной горелкой.
4. Ручка терморегулятора всё-таки в какой-то мере функционирует: при уменьшении до "1" издаёт тугой щелчок и гаснет основная горелка. Меняя положение ручки с "1" на большее значение тот-же щелчок и зажигание осн.гор-ки.
При любом значении выше "1" (хоть "3", хоть "7") основная горелка работает беспрестанно и вроде как ровно, но при этом t℃ поднимаясь до 48 вдруг падает до 35 и так по кругу...