1. Как ещё поднять давление теплоносителя?(в ждущем режиме манометр показывает 0,8 Бар, при включеном отоплении 1,5 Бар) Правда на розширительном бачке не проверял. Проверю, если меньше 1 Бар, можно ли подкачать обыкновенным насосом? 2. Как правильно стравить воздух с теплообменника?(воздухосбрасыватель работает нормально, с насоса воздух стравливал, с батарей тоже.) 3. Насос снимал , чистил, визуально все в порядке.(на переключение скоростей реагирует адекватно) 4. 3-х ходовой снимал , чистил, визуально все в порядке. Мотор работает при поступлении команды переключения с ГВС на отопление. Шток ходит без затруднения.
Последнее редактирование vs.bodnar (2011-07-03 18:50:25)
Все таки датчик да? Ну что ж , пойду покупать.....А там посмотрим,........ Спасибо. Если есть другие соображения, с радостью прочитаю. P.S А с феном я то хорошо придумал, хоть на выходные без горячей воды не остались. Может кому то пригодится.
Доброго Всем дня. Довожу до вашого ведома, что при замене датчика NTC на подаче, котел отработал последние полторы сутки без моего вмешательства. Правда, при замене датчика, проследил что от него один провод идет на дифреле. Вот и решил паралельно снять дифреле, продул, тем самым несколько десятков раз сомкнул и розомкнул контакты на микровыключателе. (Подумал, что может контакты окислились) Будем следить за роботой котла дальше,.... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЗА ТО ЧТО ВЫ ЕСТЬ
Последнее редактирование vs.bodnar (2011-07-05 14:38:47)
Здравствуйте. Котел Ariston Uno в эксплуатиции 4 года, перестал подавать горячую воду. Отопление работает нормально. А вот при включении крана горелка зажигается, но вода уходит в систему отопления. Просмотрев форум, делаю вывод, что проблема в трехходовом клапане. Что именно это может быть и сколько может стоить ремонт? Заранее спасибо.
Здравствуйте участники форума, помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме: котел Аристон уно турбированный отказывается вообще работать, а именно ситуация была следующая: Была включена горячая вода, потом несколько раз ее выключали и снова включали - после вода из крана стала бежать холодная - на котле горела желтая лампа и зеленая лампа. Сбросил котел - после открытия горячей воды ничего не происходит, снял датчик протока воды, проверил - чистый и работает. Дальше больше - сначала загоралась желтая лампа при открытии горячей воды - теперь при открытии горячей воды загораются все лампы которые есть на котле при этом реле щелкают и котел выключается совсем, после этого включается и опять тоже самое при открытии крана. Очень прошу помощи в устранении данной проблемы - заранее благодарен.
Датчики местами менял - тот же эффект. Удалось один раз запустить горячую воду - шла горячая нормально - но потом пошла холодная, закрыл кран - пока дошел до котла - вроде все нормально просто мигает зеленая лампочка - до корпуса турбины дотронуться невозможно - очень горячий.
Последнее редактирование tagm (2011-07-18 20:22:32)
Здравствуйте. Котел Ariston Uno в эксплуатиции 4 года, перестал подавать горячую воду. Отопление работает нормально. А вот при включении крана горелка зажигается, но вода уходит в систему отопления. Просмотрев форум, делаю вывод, что проблема в трехходовом клапане. Что именно это может быть и сколько может стоить ремонт? Заранее спасибо.
Цена зависит от места вашего проживания Вышел из строя 3-х ходовой, из -за того что прохудился сальник в держателе привода и в него попала вода - скорее всего так
Здравствуйте участники форума, помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме: котел Аристон уно турбированный отказывается вообще работать, а именно ситуация была следующая: Была включена горячая вода, потом несколько раз ее выключали и снова включали - после вода из крана стала бежать холодная - на котле горела желтая лампа и зеленая лампа. Сбросил котел - после открытия горячей воды ничего не происходит, снял датчик протока воды, проверил - чистый и работает. Дальше больше - сначала загоралась желтая лампа при открытии горячей воды - теперь при открытии горячей воды загораются все лампы которые есть на котле при этом реле щелкают и котел выключается совсем, после этого включается и опять тоже самое при открытии крана. Очень прошу помощи в устранении данной проблемы - заранее благодарен.
Help! Ситуация следующая: Проверили все реле - работают. Поставил плату на место - включили котел - работает все: и вода и отопление и турбина запускается - все как положено, за исключением того, что периодами загораются все лампы, котел перегружается и снова работает нормально. Прошло часов 7 после установки платы - и вот при попытке включить горячую воду - вроде все прошло нормально котел начал греть воду - но бац, загораются все лампы и горят уже без перезагрузки котла. Сбросил. Но теперь при открытии крана - никаких реакций на котле вообще не происходит. В чем может быть причина такого неординарного поведения??
Уважаемые форумчане, не уточнил еще одну деталь - поменял местами реле: то что стояло на FUN поставил на PUMP и на оборот соответственно. Только что открывал воду - опять происходит розжиг работа 5 сек и выключение - горят все лампы, обе трубы (подача обратка) - кипяток.
Последнее редактирование tagm (2011-07-20 21:51:46)
jvolfss, если не хотите помочь советом просто ничего не пишите, если я ковыряюсь в котле то мне это интересно и я могу себе это позволить, и на сколько я знаю форум для того и создают, чтобы люди общались.
С вами (возможно быстрее найдется причина) или без, я все равно его сделаю и он будет работать.
Последнее редактирование tagm (2011-07-20 23:57:17)
если я ковыряюсь в котле то мне это интересно и я могу себе это позволить, и на сколько я знаю форум для того и создают, чтобы люди общались.
Мда. Удачи. Только не забывайте что это газовое оборудование. А оно может нанести не только Вам вред ,а и окружающим. Дальше буду молчать.Удачи в ремонте. На досуге прочитайте
You are not registered
человек тоже на форуме вопрос задал. ЗЫ.Хоть сообщите где Вы обитаете.может Я Ваш сосед.Так я сменю место жительства.
Быстро! Качественно! Дёшево! Выберите только два пункта.
Итак, котел уже работает т.е. включается турбина, насос, розжиг происходит нормально, не перегружается. Была заменена одна реле с которой проводился эксперимент, а также были найдены трещины в пайке у ножек стабилизатора. Все уже как бы нормально и воду греет - но есть один нюанс -- не регулируется температура горячей воды - т.е. при открытии крана независимо в каком положении стоит ручка регулятора - он греет ее на всю - и как следствие на малом протоке сильно подогревает и выпадает в ошибку: красная лампа, желтая и зеленая. Подскажите пожалуйста, если не трудно, какой датчик отвечает за данное безобразие?
Последнее редактирование tagm (2011-07-22 08:49:06)
Промерял датчики - при температуре примерно 40-45C оба датчика показывают 4,5 кОм Видно также что при включении гор воды - газовое пламя реагирует на ручку регулировки т.е. пламя становится то меньше то больше в зависимости от того куда поворачиваешь ручку, но проходит 3-4 секунды и пламя уже не реагирует на ручку вообще никак.
Последнее редактирование tagm (2011-07-22 10:37:13)
Промерял датчики - при температуре примерно 40-45C оба датчика показывают 4,5 кОм Видно также что при включении гор воды - газовое пламя реагирует на ручку регулировки т.е. пламя становится то меньше то больше в зависимости от того куда поворачиваешь ручку, но проходит 3-4 секунды и пламя уже не реагирует на ручку вообще никак.
Для размышления. У меня была проблема с одним из датчиков NTC, тестер показывал те же данные, что приводятся в таблице. Но только непосредственная замена датчика NTC решила проблему.
Поменял оба датчика - эффекта нет. Когда на котле выставлено на 1 - из крана идет очень горячая вода. Думал может забился теплообменник - снял - чистый. Есть еще какие нибудь предположения?