Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#376 2011-08-24 23:10:18

AlexeyF2008
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Котел Ariston UNO 24 , при включении котла загорается красная лампочка ( давления газа ) . Начали проверять , нет выхода с платы управления, на блок розжига (теряется около 160 В - показует 40В ). В чем может быть причина?

 

#377 2011-08-24 23:33:05

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

AlexeyF2008 пишет:

Котел Ariston UNO 24 , при включении котла загорается красная лампочка ( давления газа ) . Начали проверять , нет выхода с платы управления, на блок розжига (теряется около 160 В - показует 40В ). В чем может быть причина?

Там нету блока розжига, есть трансформатором зажигания
А газ с горелки идет? Спичкой поджигается?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#378 2011-08-24 23:46:17

AlexeyF2008
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

да поджигается, насколько я понял управление с платы по второму проводу отсутствует - на блок розжига

Добавлено  08.24.2011 23:49:29:
точнее теряются вольты (там катушка 220В , а проходит всего 40В)

 

#379 2011-08-25 07:17:46

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Значит нужно заменить оптосимистор на плате, идущий к вашему трансформатору


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#380 2011-08-25 17:43:14

AlexeyF2008
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

это К3022Р - который? Он как раз последний, что стоит на выходе на первый контакт шлейфа?

 

#381 2011-08-28 16:12:10

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

да


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#382 2011-09-03 21:59:57

юрий
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте!Помогите решить следующую проблему.Котел ARISTON UNO с турбиной перестал работать,горел желтый светодиод.Снял плату и поменял одно из трех реле(электровентилятора).После установки платы на место и подключения котла к сети,загораются четыре светодиода на 1секунду и начинает мигать первый зеленый.После запуска режима горячей воды или режима отопления мигают четыре светодиода и слышны щелчки со стороны газового клапана , больше ничего не происходит, вроде постоянно загружается.Если выключить режимы,то снова мигает первый зеленый светодиод.Может проблнма еще и в мкросхеме ULN2003?P.S.Киевская обл.п.Ракитное

 

#383 2011-09-04 08:19:03

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

юрий,
Если применено родное реле, то проверяй прессостат турбины.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#384 2011-09-04 10:37:23

юрий
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Прессостат рабочий,турбина,насос,трехвходовой рабочие

 

#385 2011-09-04 11:24:53

юрий
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я так думаю,если бы не работал прессостат,то турбина хотя бы запускалась,после чего срабатывала аварийка.А так просто клацает газ клапан,мигают все светодиоды.Если повернуть переключатель отопления на ноль и закрытьгарячую воду,то снова мигает первый зеленый

 

#386 2011-09-04 20:44:42

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

что-то не то напаяли видать....хорошо хоть не взорвался котел...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#387 2011-09-04 21:23:49

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Ariston UNO

Мигание всех светодиодов это перезагрузка процессора. Думаю что Вам будет сложно найти причину перезагрузки. Да и подсказать особо не получится. Очень много может быть причин для перезагрузки процессора.
Перечитайте эту тему еще раз.об этом уже говорили.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#388 2011-09-07 23:54:03

rom@n
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте!Помогите решить следующую проблему.Котел ARISTON UNO нужны потенциометры на плату управления.

 

#389 2011-09-08 13:45:29

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

rom@n,
Покажи какой переменник на плате управления твоего котла капризничает...... Нет там переменников, однако....
Другое дело - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-10 08:11:41)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#390 2011-09-09 21:02:23

rom@n
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Извините,на ПАНЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

 

#391 2011-09-10 17:06:21

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

rom@n,
Панели бывают разные. С 2-мя или с 3-мя переменниками. Сомневаюсь я что все они одновременно вышли из строя.
Номинал = 4,7 кОм. При желании можно найти в Одессе  на радиорынке под мостом на Пересыпи.
Какая именно проблема с аппаратом - так и не прозвучало......



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-10 17:09:06)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#392 2011-09-11 00:43:20

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Аристон UNO MFFI/
1.При включении одновременно загораются светодиоды( и в режиме ГВС и в режиме отопления).На очередной попытке включится, завершается или нормально, или включаются все светодиоды.В очередной раз включился при ГВС, погасло пламя, он продолжал работать(насос и вентилятор).
2.Теперь в любом режиме включается насос,3-х ходовой и ничего не происходит.При этом в ошибку не входит.
Прошу Вашей помощи.
Дополняю;не приходит -12В на реле турбины с ULN2003.Ее заменил.Заодно и CNY17-3.



Последнее редактирование sva60 (2011-09-11 01:38:43)

 

#393 2011-09-11 08:14:38

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

... в любом режиме включается насос,3-х ходовой и ничего не происходит.При этом в ошибку не входит....

Я бы начал с проверки датчиков NTC.... Резисторы на панели управления тоже проверить не сложно, но по всем признакам они исправны...



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-11 08:15:37)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#394 2011-09-11 09:48:00

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проверил датчики NTC.При 18 градусах 13.8 и 13.2Ком.
На панели управления переменники в норме: 0-2.2Ком.
Во время работы насоса через трубочку замыкал прессостат- не реагирует.



Последнее редактирование sva60 (2011-09-11 10:25:12)

 

#395 2011-09-11 10:13:05

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

...не приходит -12В на реле турбины с ULN2003....

Насколько я помню +12 В на это реле приходит всегда. А ULN2003 обеспечивает подключение этого напряжения через обмотку реле на общий провод.... Напряжения -12 В там не бывает....
Забирай плату управления на рабочий стол и проверяй на всякий случай прошивку...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#396 2011-09-11 11:40:20

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

+12В приходит с 9pin ULN2003 на реле насоса,3-х ходового и вентилятора.
"-" на катушку реле насоса на включение идет с pin16
"-" на катушку реле 3-х ходового на включение идет с pin15
"-" на катушку реле вентилятора должен быть с pin14, а его нет.
Может кто поделится схемой?
Прошивку самостоятельно проверить не могу.

 

#397 2011-09-11 14:51:53

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

+12В приходит с 9pin ULN2003 на реле насоса,3-х ходового и вентилятора....

Ты в этом уверен????
У меня - нет слов..... Плату в руки возьми и посмотри внимательно букварь про ULN2003....
9pin ULN2003 - это питание этой микросхемы. Как ты полагаешь - это питание с неба на нее падает или от стабилизатора +12 В ?????
Не морочь голову людям, если сам не соображаешь с чем связался.
Отправь плату Паше jvolfss в Луганск. Он - ближе всех. Все получится....
Можешь мне отправить - вылечу......



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-11 14:56:36)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#398 2011-09-11 17:32:19

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Lavrishin, разговаривай по-человечески. Можно ведь просто сказать, что +12В идет
на 9-ю ногу ULN, а заодно и на катушку реле,и на таймер,и на термостат, и еще куда-то.
     Проверил напряжения на 4-й и 5-й ноге СNY17-3 и заменил его.После этого
котел и ГВС начал запускаться. Но постоянно перезагружается.Цикл тоже может закончить
с высвечиванием всех светодиодов.

 

#399 2011-09-11 23:35:03

VLy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здраствуйте! Следующая проблема: не работал 3-х ходовый клапан, работало только ГВС, заменил, ЦО все равно не работает. Шток клапана принудительно переключал рукой на ЦО переключалось. Теперь выяснил, что постоянно идет 220В на вторую и третью клему привода 3-х ходового клапана(это как я понял ГВС). При включении ЦО должно податься питание на первую и вторую клему привода клапана, этого не просходит, причина нет 12В на реле управления  3-х ходового клапана. ULN2003 менял, безрезультатно.Подскажите куда копать дальше?Заранее спаибо.

 

#400 2011-09-12 07:06:13

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

.... постоянно перезагружается.Цикл тоже может закончить с высвечиванием всех светодиодов.

Подобные перезагрузки на UNO-вских платах лечатся не всегда одинаково и не всегда быстро. Это не связано с работой оптрона. Зачастую - проблема совсем в другом месте.


VLy пишет:

...причина нет 12В на реле управления  3-х ходового клапана....

Полагаю, что не совсем так, однако....
Дело в том, что на этих платах даже при обрыве катушки реле 3-х ходового клапана аппарат нахально переводится в режим отопления.
Полагаю, что следует заменить реле управления  3-х ходового клапана. По всем признакам у этого реле залипли контакты.
Не лишним было бы проверить исправность переменного резистора Р100 (управление режимами) на панели управления.



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-12 08:26:58)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 14