#651 2012-09-24 21:52:26

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

вход манометра забился мусором

 

#652 2012-09-25 10:59:15

ELZA
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Помогите пожалуйста, не работает котел аристон загорается желтый светодиод.
как проверить есть ли тяга или это неполадки в котле?
Проверяли с помощью спички подносили - тяга есть.

Добавлено  09.25.2012 11:00:57:
Возможно ли вообще в котле разобраться или это пустая трата времени?

 

#653 2012-09-25 20:36:33

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

ELZA  пишет:

Помогите пожалуйста, не работает котел аристон загорается желтый светодиод.
как проверить есть ли тяга или это неполадки в котле?
Проверяли с помощью спички подносили - тяга есть.

Добавлено  09.25.2012 11:00:57:
Возможно ли вообще в котле разобраться или это пустая трата времени?

прессостат воздуха, вентилятор, плата управления ??? - или специалист.

 

#654 2012-09-27 14:34:47

ВПК
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

вход манометра забился мусором

Действительно забился вход. Прочистил, работает Спасибо! Подскажите, на какой скорости( в каком из трёх положений) должен работать двигатель насоса?. Небольшая трёхкомнатная квартира.



Последнее редактирование ВПК (2012-09-27 14:36:07)

 

#655 2012-09-27 20:44:34

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

ВПК пишет:

Анатолий пишет:

вход манометра забился мусором

Действительно забился вход. Прочистил, работает Спасибо! Подскажите, на какой скорости( в каком из трёх положений) должен работать двигатель насоса?. Небольшая трёхкомнатная квартира.

на 2 или 3 скорости. Для радиаторов хватит 2, а для приготовления горячей воды, лучше конечно 3

 

#656 2012-10-01 20:33:38

mishel
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

mishel пишет:

Gaz пишет:

На трубку плотно одевается резиновое кольцо, которое в свою очередь плотно входит в "многофункциональную гидравлическую группу" тем самым обеспечивая герметичность соединения. Фиксирующая скоба просто предотвращает самопроизвольный выход трубки из группы. Чё непонятно?

Ок! Спасибо, понял.

Анатолий, еще раз спасибо за инф.!! Все сделал. Разобрал систему, заменил гидравлическую группу и собрал, по ходу профилакика отдельных частей, как выянилось очень кстати! :)  Действительно, все легко разбирается и собирается, даже не ожидал.

 

#657 2012-10-03 19:35:05

олег 88888
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Котел ARISTON UNO. Помогите пожайлуста разобраться в неисправности.Турбированный котел, не запускается мигает зеленый светодиод , насос работает турбина нет при проверке  прибором сопративления датчика NTC срабатывает  турбина, загорается пламя и  работает 5 секунд     загораеться красный светодиод и тухнет турбина тоже выключается.почему так реагирует датчик?может они неисправны?

 

#658 2012-10-03 21:11:58

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Датчик NTC замените для начала!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#659 2012-10-03 21:30:34

олег 88888
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

на холодной воде  датчики NTC показывают 6.9 кОм это нормально?

 

#660 2012-10-04 11:00:22

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

олег 88888 пишет:

на холодной воде  датчики NTC показывают 6.9 кОм это нормально?

На холодной да!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#661 2012-10-04 12:28:16

олег 88888
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

значить датчики в норме причина где-то дальше или нет ,я не понимаю.

 

#662 2012-10-04 18:59:10

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

олег 88888 пишет:

на холодной воде  датчики NTC показывают 6.9 кОм это нормально?

сопротивление мерять - это глупо - меряй напряжение на включеном датчике

 

#663 2012-10-16 14:11:53

DocS
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Котел ARISTON UNO MFFI EE 2005 год
Прошу исправить меня если не правильно понял

если потек клапан то его (Кронштейн для электропривода 3-х ходового крана "Elbi")менять нет смысла нужно менять маленькие колечки сальники на штоке привода только они удерживают воду, а в самом кронштейне нет манжеты сальника только пластиковая опора под шток или я не прав (подскажите где можно их купить резиновые сальники а не весь клапан в сборе)
и второе расширительный бак его родной лопнула резиновая камера как выяснилось нигде нет с выходом с боку вроде как снят с производства предлагают с выходом с низу но на фото крепление совсем отличное от моего еще и думай сам как перейти на жесткий выход с боку причем есть два комплекта с разницей что в одном уже есть шланг но цена за шланг 400 грн это уж слишком может кто находил выход по экономичней

 

#664 2012-10-16 20:03:42

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

DocS пишет:

Котел ARISTON UNO MFFI EE 2005 год
Прошу исправить меня если не правильно понял

если потек клапан то его (Кронштейн для электропривода 3-х ходового крана "Elbi")менять нет смысла нужно менять маленькие колечки сальники на штоке привода только они удерживают воду, а в самом кронштейне нет манжеты сальника только пластиковая опора под шток или я не прав (подскажите где можно их купить резиновые сальники а не весь клапан в сборе)
и второе расширительный бак его родной лопнула резиновая камера как выяснилось нигде нет с выходом с боку вроде как снят с производства предлагают с выходом с низу но на фото крепление совсем отличное от моего еще и думай сам как перейти на жесткий выход с боку причем есть два комплекта с разницей что в одном уже есть шланг но цена за шланг 400 грн это уж слишком может кто находил выход по экономичней

поищи здесь:

You are not registered


и здесь

You are not registered

 

#665 2012-10-18 22:27:48

Дима
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ребят подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: включаю горячую воду, котел начинает шуметь (греть) на датчике температура начинает возростать, в кране вода начинает идти горячая, идет горячая примерно в течении 2-3 минут и потом снова идет холодная, шум в котле пропадает, потом решил проследить весь процесс и обратил внимание что при открытии крана гор.воды котел начинает шуметь, темперетура по датчику возрастает до 80*С затем в течении 2-3 минут он шумит, температура держиться, потом шум прекращается, загораются все индикаторы и котел гаснет,потом включается и по новой, пока все это происходит соответственно вода в кране уже холодная, купаться невыносимо, ресет нажимал, в постоянном режиме индикаторы горят первый (С) постоянно, и капелька моргает. Заранее спасибо)

 

#666 2012-10-18 23:47:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Повидимому накипь во вторичном теплообменике. Не хватает давления. Плохо работает насос, и др.

 

#667 2012-10-27 20:54:30

stepan333
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

При подаче воды в котел с крана слива постоянно вытекает вода,и поднимается давление, при етом котел работает...Что делать?

 

#668 2012-10-27 21:10:40

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

stepan333, не ленись: почитай не форуме о расширительном баке.po

 

#669 2012-10-27 23:07:17

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

stepan333 пишет:

При подаче воды в котел с крана слива постоянно вытекает вода,и поднимается давление, при етом котел работает...Что делать?

а кран подпитки закрыт?

 

#670 2012-10-28 01:06:30

stepan333
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Кран подпитки закрыт до упора, но ещё протикает... Что делать?



Последнее редактирование stepan333 (2012-10-28 01:11:32)

 

#671 2012-10-28 01:26:58

stepan333
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

И при открытом кране горячей воды котел гаснет , но отопление роботает нормально...

 

#672 2012-10-28 01:55:31

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

stepan333 пишет:

И при открытом кране горячей воды котел гаснет , но отопление роботает нормально...

что это значит?

 

#673 2012-10-28 03:26:54

stepan333
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Кран подпитки закрыт до упора, но вода из слива всеравно течет...Остальное в норме...Подскажыте что нужно сделать...

 

#674 2012-10-28 11:33:01

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

stepan333 пишет:

Кран подпитки закрыт до упора, но вода из слива всеравно течет...Остальное в норме...Подскажыте что нужно сделать...

Давление на манометре какое?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#675 2012-10-28 12:20:36

stepan333
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

При включении котла давление на манометре 1.3bar и через 5мин опускается

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6035
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22238
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Quiet
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 14

map forum

[ Generated in 0.111 seconds, 43 queries executed ]