Привет всем.Такая проблема.UNO24MFFI-6 лет безаварийной работы. В прошлом сезоне эксплуатировался с комнатным программатором. В этом сезоне отказался видеть датчик. Датчик отключил, перемычку не устанавливал!!! - котел работает как с перемычкой. Посоветуйте, что делать. Заранее спасибо.
Вариант 1: плату на стол и смотреть цепь комнатного термостата. Если сам не разбираешься - найди того кто сможет. Вариант 2: найти сервисника и за доплату поменять плату.
При чем здесь батарейки? ПРОВОД НА ДАТЧИК ОТКЛЮЧЕН, ПЕРЕМЫЧКА НЕ УСТАНОВЛЕНА!!!!! Котел работает как с перемычкой. Посмотрел плату. На первый взгляд или 2003А или процессор. Как реагирует процессор при появлении "+" на 6 ножке?
.... Как реагирует процессор при появлении "+" на 6 ножке?
При отключенной перемычке комнатного термостата на 6-й ноге процессора должно быть менее 2,4 В. Если там больше, то по всем признакам процессор куролесит. Я бы попробовал перепрошить EEPROM и проверить плату на столе. Хотя, и с такой неисправностью можно научить плату работать при использовании комнатного термостата.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Здравствуйте! Проблема такова- в режиме отопления нагревает максимум до 40 градусов. В режиме трубочиста до 80-85 греет. ГВС тоже до 60 нагревает. Сопротивления датчиков NTC при указанных температурах соответствуют таблице сервисного мануала. Напряжение в сети 237 вольт, поэтому котел подключен через стабилизатор на 220. Котел в работе 7 лет. Подскажите, менять датчики, либо надо перепрошивать?
Здравствуйте! Проблема такова- в режиме отопления нагревает максимум до 40 градусов. В режиме трубочиста до 80-85 греет. ГВС тоже до 60 нагревает. Сопротивления датчиков NTC при указанных температурах соответствуют таблице сервисного мануала. Подскажите, менять датчики, либо надо перепрошивать?
Зачем-же NTC менять если они в норме. Они не при чем! P.S. Профиль заполни, глядишь и вылечим...
перемычку проверил. на месте, контакты замыкает, проверил тестером. один из контактов прямо на ПЗУ идет. Плату осмотрел, ничего подозрительного не заметил.
перемычку проверил. на месте, контакты замыкает, проверил тестером. один из контактов прямо на ПЗУ идет. Плату осмотрел, ничего подозрительного не заметил.
Перепрошей EEPROM и все получится. Я на такую неисправность попадал. Лечил перепрошивкой EEPROM.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
При отключенной перемычке комнатного термостата на 6-й ноге процессора должно быть менее 2,4 В. Если там больше, то по всем признакам процессор куролесит. Я бы попробовал перепрошить EEPROM и проверить плату на столе. Хотя, и с такой неисправностью можно научить плату работать при использовании комнатного термостата. На 6-й ноге проца 4,7В. В отопительный сезон проц трогать нехочется, отложу до весны. Подскажите, пожалуйста, как подключить термостат.
...На 6-й ноге проца 4,7В. В отопительный сезон проц трогать нехочется, отложу до весны. Подскажите, пожалуйста, как подключить термостат.
Проц ты уже не вылечишь (по всем признакам). Как подключить комнатный терморегулятор - подскажу в личку когда увижу в Вашем профиле место вашего обитания....
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Могу выслать прошитую EEPROM взамен на Вашу неисправную. Либо - готов перепрошить вашу, если время терпит и Вы сумеете ее правильно перепаять без перегрева. Либо - высылайте плату - перепрошью и все проверю. Срок доставки из Киева и обратно - не более 2 суток... Иногда помогает подключение CLIMA MANAGER (от ARISTON) с перенастройкой параметров аппарата. Но, лучше всего - перепрошить EEPROM.
Последнее редактирование Lavrishin (2012-11-01 16:35:59)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Подскажите, пожалуйста, как правильно устанавливать вторичный теплообменник Аристон Уно? Уже пятый раз ставлю и течет в месте соединения с узлом возврата...Прокладки на месте, целые...Может что то не так делаю?
Подскажите, пожалуйста, как правильно устанавливать вторичный теплообменник Аристон Уно? Уже пятый раз ставлю и течет в месте соединения с узлом возврата...Прокладки на месте, целые...Может что то не так делаю?
может прокладки грязные или что-то лопнуло в том узле
Поставил. Наверное за пять лет эксплуатации прокладки утратили толщину (у меня - 3,5 мм). Так как вечером не мог приобрести новые, а ночью мерзнуть не хотелось, рискнул немного спилить ножки теплообменника (были 11 мм, стали 9 мм). Также действительно имеет значение чистота и сухость поверхностей. Ночь прошла без проблем. Благодарю за внимание.
Всем добрый вечер. Проблема такова: проснулся утром, насос работает зеленый диод мигает батареи холодные,нажал перезагрузку,ничем не помогла. Отключил питание минут на 15 ,ничего не изменилось,включается котел,включается режим отопления,затем насос и все. Поменял местами датчики NTC ничего не изменилось,напряжение на одном 2.2 на другом 7.9 Вечером опять включив котел заметил ,что при выключеной рукоятке отопления котел включается сам потом пареходит в аварийный режим,включив отопление на 1 и сделав сброс,опять вкл насос и все,ничего не происходит и так неоднократно. В чем может быть проблема?
Всем добрый вечер.Проблема такова:проснулся утром,насос работает зеленый диод мигает батареи холодные,нажал перезагрузку,ничем не помогла.Отключил питание минут на 15 ,ничего не изменилось,включается котел,включается режим отопления,затем насос и все.Поменял местами датчики NTC ничего не изменилось,напряжение на одном 2.2 на другом 7.9 Вечером опять включив котел заметил ,что при выключеной рукоятке отопления котел включается сам потом пареходит в аварийный режим,включив отопление на 1 и сделав сброс,опять вкл насос и все,ничего не происходит и так неоднократно.В чем может быть проблема?
7,9 В на датчике быть не может, а тот на котором 2,2 в мусор
Всем добрый день. Прошу подсказать, Котел Аристон Уно, турбированный. Стала периодически загоратся желтая лампочка - турбина запускалась, котел работал 10-20 мин и останавливался - загорался желтый индикатор. В таком режиме его использовали пару недель, потом стало совсем интересно - при попытке запуска, моргал ВСЕМИ индикаторами и уходил в перезагрузку. Очень изредка запускался. Снял на видео -
You are not registered
. Неисправна плата - 100%. Все остальное в норме. (пару лет назад, этот котел перестал запускать турбину, и мадам втюхали плату за дорого, еще и взяв 250 грн. за установку.... Я в старой плате перепаял реле турбины (8 грн. на кардачах) установил плату на место - Котел работает без нареканий уже месяц. Для снятой платы сразу прикупил три реле, но еще не проверял установленные.) Может подскажете что может понадобится еще?
Последнее редактирование hennadiy74 (2012-11-06 08:52:54)
Попробуй сменить две емкости 100мкфх25В возле 7805, в большинстве случаев помогало.
Добавлено 11.06.2012 18:26:23: Необходимо проверить работоспособность детектора пламени, возможно один из транзисторов ВС237 или ВС227 пробит, или опторон в этой цепи. Удачи.
добрий вечір!підскажіть будь-ласка,при включені котла ariston 24uno мигае зелений індикатор,працюе насос,і більш не яких реакцій не відбуваеться,що може бути?
добрий вечір!підскажіть будь-ласка,при включені котла ariston 24uno мигае зелений індикатор,працюе насос,і більш не яких реакцій не відбуваеться,що може бути?