В этой теме есть же схема, резистор 100 Ом - целый? На отронопару приходит 1,2в?
Резистор 100ом-целый, на отронопару идет 5в. в момент замера напряжения тэстером на отронопарре котел начинает нормально работать, электрод зажигания выключается, только перестаю замерять, через пару секунд срабатывает электрод зажигания, котел блокируется.
заменил оптронопару, r906,после замены деталей на оптронопару приходит 1.8в, до этого было 5в. Блокировка зажигания всеравно происходит. При подключении вольтметра к оптроннопаре, котел был в работе около 2 часов, работал как часики.
заменил оптронопару, r906,после замены деталей на оптронопару приходит 1.8в, до этого было 5в. Блокировка зажигания всеравно происходит. При подключении вольтметра к оптроннопаре, котел был в работе около 2 часов, работал как часики.
котел не заземлен. проверил между корпусом и газовой трубой показало 0.8в. при полностью выключенном котле (вилка котла включена в резетку) тоже показало 0.8в. Во время замере напряжения котел заработал.
Последнее редактирование rusvid (2012-12-25 20:00:35)
Всем добрый день. У меня котел аристон уно турбированный.Вопрос в том, что после срабатывания датчика термостата через некоторое время давление в системе с 1бар. падает ниже0.7бар. После подпитки до 0.7 опять падает.Течи из труб нету, проверял.В чем причина? Может причина в теплообменниках? Когда котел работает на отопление давление повышается на полтора деления.Давление начинает падать во время простоя котла.Все началось после замены коллектора на подаче и обратке из-за течи.Еще обнаружилась проблемка:при запуске раз или два в день котел блокируется, перезапускается и работает нормально в режиме на отопление. Иногда при гвс тоже блокируется перезапускается и потом работает нормально. В чем может быть причина?
Последнее редактирование vorbob (2012-12-27 16:56:40)
Здравствуйте. У меня котел аристон уно не турбо. На днях поставил програматор Ауратон 2025 RTH работает он нормально но есть одно но, после того как гаснет горелка, гдето через минуту выключается циркуляционный насос, при пользовании ГВС насос включается при закрытии ГВС он снова останавлевается. Продавци Ауратона говорят, что он насосом не управляет, сервисники говорят, что виноват програматор ведь без него насос в режиме отопления не отключается. Подскажите пожалуйста что может быть.
Здравствуйте. У меня котел аристон уно не турбо. На днях поставил програматор Ауратон 2025 RTH работает он нормально но есть одно но, после того как гаснет горелка, гдето через минуту выключается циркуляционный насос, при пользовании ГВС насос включается при закрытии ГВС он снова останавлевается. Продавци Ауратона говорят, что он насосом не управляет, сервисники говорят, что виноват програматор ведь без него насос в режиме отопления не отключается. Подскажите пожалуйста что может быть.
Если програматор не дает сигнал на отопления то котел переходит в летний режим, в летнем режиме насос на отопления работать не должен!
Всем добрый день. У меня котел аристон уно турбированный.Вопрос в том, что после срабатывания датчика термостата через некоторое время давление в системе с 1бар. падает ниже0.7бар. После подпитки до 0.7 опять падает.Течи из труб нету, проверял.В чем причина? Может причина в теплообменниках? Когда котел работает на отопление давление повышается на полтора деления.Давление начинает падать во время простоя котла.Все началось после замены коллектора на подаче и обратке из-за течи.Еще обнаружилась проблемка:при запуске раз или два в день котел блокируется, перезапускается и работает нормально в режиме на отопление. Иногда при гвс тоже блокируется перезапускается и потом работает нормально. В чем может быть причина?
блокировка котла бывает разная и причин может быть - тысяча падает давление и не востанавливается при нагреве - утечка 100% - течи из труб нет? Уверен на 100% - что часть труб находится в полу и в стенах -и вы их не вскрывали!!!!
У меня отопление в доме теплый пол. Те трубы что снаружи до пола все целые. Может быть где-то утечка идет в тех что под стяжкой. Давление падает после того как котел начинает остывать, и падает где то после 1 часа простоя. Не интересно вскрывать бетонный пол во всем доме. Во время режима отопления давление держится в норме. Если бы была утечка то давление падало бы и во время работы котла. Или я что-то не понимаю? Подскажите.
Последнее редактирование vorbob (2012-12-29 15:12:44)
Понимаете ВЫ правильно. По законам физики при нагревании тела (в том числе и вода) увеличиваются в объеме при охлаждении уменьшаются! В отоплении для компенсации этого явления служит закрытый расширительный бачек. Курите форум - обговаривали предостаточно!
Всіх вітаю з Новим роком,бажаю міцного здоров"я і успіху адмінам і форумчанам. Коротенько про проблему.Котел Арістон Уно турбіннік.Пару днів назад в котлі загорілася індикація: червоний і жовтий світлодіод-горить,зелений мигав.По опису несправності-нарушена циркуляція СО. Дійсно насос був приклинений,прокрунув ротор і почистив ф-тр обратки,бо був забитий.Запустив котла і все запрацювало. Але не довго.Через 5днів котел,працюючи десь 30-40хв.,загорається блокування-жовтий індикатор горить,а зелений мигає.Котел у власника.Приїхавши до котла і вкл.його при знятій обшивці він як назло дві години працював і не відключався,доки я там був.Ми прицьому наділи обшивку-нічого.Тобто сказати,коли проходить блокування не можу,так як не дочекався.При мені цикл вкл.насос,далі турбіна,іскра і нагрівання на виставлену тем-ру.Я поставив на 4,темп-ра 60С,провірив на опір датчики NTC,вони показували 3,25кОм под.і 3,45кОм обр.і згідно таблиці в інст-ії цій темп-рі відповідає.Трубки на пресостаті дивився-чисті,нічого не попало.На форумі прочитав,що може бути реле турбіни вентилятора на платі.Але наголошую ще раз-за два часа при мені він так і не став на блокування.Я зібраввся і поїхав.І що ви думаєте,не пройшло і 5-ти хвилин,звонить власник-загорівся жовтий діод,а зелений мигає.Це було 31.12.2012р. в 16годин.Я запропонував відкрити зверху заглушку для забору повітря з хати.Що з того вийшло-не знаю,так як з власником не розмовляв іще.Після свят маю поїхати,але хотілось би мати напрямки варіантів несправностей,де копати.Дякую.
Всех! С приздниками всего Бухобря! Кроме меня! Уменя перестал работать Аристон уно! Мигает зеленый индикатор но ни чего не происходит! Что делать подскажите с чего начать?
Все похоже сам нашол неполадку! Перебитый провод, разрезал, зачистил скрутил! В ключил моментально запустился и уже час как работает в нормальном режиме! Провод прохое был из проводки питания насоса. Всем кто помог большое спосибо!
Добрий вечір!Позвонив власник,що котел і далі стає на блокування по димоходу(загорається жовтий індикатор).Зараз зима.Щось можна придумати на даний момент,доки знайдеться реле турбіни,аби він не блокувався так часто,або може щось тимчасово відключити.Чекаю на поради.Дякую.ЗАпитання і відповідь п"ять постів назад на 98сторінці.
Добрий вечір!Позвонив власник,що котел і далі стає на блокування по димоходу(загорається жовтий індикатор).Зараз зима.Щось можна придумати на даний момент,доки знайдеться реле турбіни,аби він не блокувався так часто,або може щось тимчасово відключити.Чекаю на поради.Дякую.ЗАпитання і відповідь п"ять постів назад на 98сторінці.
Добрий вечір!Позвонив власник,що котел і далі стає на блокування по димоходу(загорається жовтий індикатор).Зараз зима.Щось можна придумати на даний момент,доки знайдеться реле турбіни,аби він не блокувався так часто,або може щось тимчасово відключити.Чекаю на поради.Дякую.ЗАпитання і відповідь п"ять постів назад на 98сторінці.
Всех с Новым годом! Уже третюю ночь просыпаюсь от холода. Котел перестает работать, слышны гидроудары в районе трехходового или насоса, кожух не снимал, на удаленном управлении газовым котлом(от Аристона) высвечивается авария А02, по нажатию сброса аварии, опять гидроудары и авария переходит в А03 - перегрев. Верхняя точка - котел, лежат теплые полы по всей квартире, на коллекторе стоят краны Маевского (на кранах М. воздуха нету). Заранее спасибо!
Всех с Новым годом! Уже третюю ночь просыпаюсь от холода. Котел перестает работать, слышны гидроудары в районе трехходового или насоса, кожух не снимал, на удаленном управлении газовым котлом(от Аристона) высвечивается авария А02, по нажатию сброса аварии, опять гидроудары и авария переходит в А03 - перегрев. Верхняя точка - котел, лежат теплые полы по всей квартире, на коллекторе стоят краны Маевского (на кранах М. воздуха нету). Заранее спасибо!
необходимо проверить работу циркуляционного насоса, трехходовой клапан и его привод.