Извините, но забыл написать: осенью(ноябрь) делал котлу профилактику и трехходовый показал себя довольно приемлемо, воды небыло, трущиеся элементы сервопривода были смазаны силиконовой смазкой, а вот циркуляционный как проверить?!)Я только заглушку открутил, проверил что ротор крутится и все. Сегодня снял кожух, была установлена скорость на циркуляц.насосе 1, переключил на 2, так-как на 3-ей скорости появляется свист довольно неприятный. На какойто момент подумал что этого будет достаточно для решения трабла, но опять неудача, опять авария, опять гидроудары!!! Блин!
Извините, но забыл написать: осенью(ноябрь) делал котлу профилактику и трехходовый показал себя довольно приемлемо, воды небыло, трущиеся элементы сервопривода были смазаны силиконовой смазкой, а вот циркуляционный как проверить?!)Я только заглушку открутил, проверил что ротор крутится и все. Сегодня снял кожух, была установлена скорость на циркуляц.насосе 1, переключил на 2, так-как на 3-ей скорости появляется свист довольно неприятный. На какойто момент подумал что этого будет достаточно для решения трабла, но опять неудача, опять авария, опять гидроудары!!! Блин!
Во время т.о. теплообменник промывался? Проверьте настройки газового клапана, датчики NTC.
ТО проводил осенью. Теплообменник промывал. Откуда гидроудары????
Добавлено 01.03.2013 21:12:44: есть подозрение что воздух попал в ц/насос, как ума не приложу, но порой самая бредовая мысль воплощается в жизнь. Так вот, если воздух попал, как его оттуда извлечь?
ТО проводил осенью. Теплообменник промывал. Откуда гидроудары????
Добавлено 01.03.2013 21:12:44: есть подозрение что воздух попал в ц/насос, как ума не приложу, но порой самая бредовая мысль воплощается в жизнь. Так вот, если воздух попал, как его оттуда извлечь?
на улитке насоса есть автоматический воздухоотводчик, он всегда должен быть открыт, через него и удаляется воздух без вмешательства пользователя.
Извините, но забыл написать: осенью(ноябрь) делал котлу профилактику и трехходовый показал себя довольно приемлемо, воды небыло, трущиеся элементы сервопривода были смазаны силиконовой смазкой, а вот циркуляционный как проверить?!)Я только заглушку открутил, проверил что ротор крутится и все. Сегодня снял кожух, была установлена скорость на циркуляц.насосе 1, переключил на 2, так-как на 3-ей скорости появляется свист довольно неприятный. На какойто момент подумал что этого будет достаточно для решения трабла, но опять неудача, опять авария, опять гидроудары!!! Блин!
то что ротор насоса крутиться, не значит что вместе с ним крутится крыльчатка то что промывали теплообменник - не значит что его промыли... ну и проток по радиаторам нужно проверить - а то бывали совсем смешные случаи - люди ставят фильтра водопроводные на отопления и забывают про них
разобрал 3-ех входовый, оказался в норме, снял сервопривод решил проверить куда вода побежит, а она в котле гуляет. Теплообменники сам лично промывал, на счет крыльчатки согласен, завтра буду разбирать ц\насос, ключа на 4 не оказалось дома, так что разбор на завтра. Проток отсутствует, гидроудары в многофунциональной гидрогруппе, вторичный теплообменник холодный, байпас греется, наверняка крыльчатка насоса заклинила, ТО насосу не делал, вот и оплата в виде холода.
разобрал 3-ех входовый, оказался в норме, снял сервопривод решил проверить куда вода побежит, а она в котле гуляет. Теплообменники сам лично промывал, на счет крыльчатки согласен, завтра буду разбирать ц\насос, ключа на 4 не оказалось дома, так что разбор на завтра. Проток отсутствует, гидроудары в многофунциональной гидрогруппе, вторичный теплообменник холодный, байпас греется, наверняка крыльчатка насоса заклинила, ТО насосу не делал, вот и оплата в виде холода.
Байпас греться не должен, или заклинил клапан или линия отопления зажата до "НЕМОГУ".
разобрал насос, норма, вторичная профилактика 3-ех входового, немогу снять вторичный ключа не окозалось(мистика, кому дал непомню) снял группу распределения поиски продолжаю. Линия отопление не зажата, уверен!)
Всем большое спасибо! Котел заработал, камни(накипь) во вторичном пришлось уксусом прочищать. Смазал элементы ц\насоса, проверил 3-ех входовый, смазывать не пришлось. При монтаже вторичного удалил накипь на прокладках и промазал силиконовой смазкой. Re: Незнаю, но по моему неправильно котел работает, 5 мин. работает, 2 мин. отдых - сдается мне что некорректно, ц\насос продолжает крутить. Работа котла была нестабильной по причине некорректной регулировки газового клапана, а также в климат-менеджере были сбиты настройки температурного баланса работы котла. Еще раз всем спаибо и с наступающими!!!
Добрый день! Приехал из командировки по причине замерзания жены и ребенка перестал работать котел! Симптомы: включаю, секунд через 5 начинает работать насос, затем клацает искра (искра есть) 2-3 секунды пытается зажеч горелку но увы. Загорается красный индикатор и все! Может у кого-то есть мысли по этому поводу?
Добрый день! Приехал из командировки по причине замерзания жены и ребенка перестал работать котел! Симптомы: включаю, секунд через 5 начинает работать насос, затем клацает искра (искра есть) 2-3 секунды пытается зажеч горелку но увы. Загорается красный индикатор и все! Может у кого-то есть мысли по этому поводу?
После выкручивания двух винтов м4-102 мои действия зашли в тупик так как нехочу сломать ничего. Подскажите пожалуйста как выполнить 3-ю операцию более подробно.
Не удалился, а отешел, простите, но Рождество))) Так что вы там откручивали? В сервоприводе проверили наличие или отсутствие воды - это у Аристона проблема периодическая. Сопротивление на NTC датчиках проверили?
Добрый день! Приехал из командировки по причине замерзания жены и ребенка перестал работать котел! Симптомы: включаю, секунд через 5 начинает работать насос, затем клацает искра (искра есть) 2-3 секунды пытается зажеч горелку но увы. Загорается красный индикатор и все! Может у кого-то есть мысли по этому поводу?
При розжиге - если на газовый клапан подается 220В на черные катушки и даже если эти катушки не сгорели то еще можно помочь... иначе ... надо смотреть что менять