Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#876 2013-02-13 22:26:36

ddm79
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

добрый день столкнулся вот стакой прблемой при каких либо переключениях котёл впадает в перезагрузку было даже что совсем вырубился прочитал на форуме что возможно конденсатора в схеме питания потеряли ёмкость заменил все кондюки вроде пока работает без проблем спасибо большое а то хотел уже плату новую покупать аона у нас  стоит 6500 руб                               Олег. Россия г.Саратов

 

#877 2013-02-19 07:02:05

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ребята мож и мне подскажите по проблемке. Котел уно атмосферник. дело в том что при возникновении блокировки по поджигу не происходит искрообразование, а сразу загорается красная лампочка. Первые разы помогает сброс. но дальше и сброс перестает помогать. Оставляю котел на время. Затем ошибка сбрасывается. сбой может происходить как при очередном поджиге на отопление так и при переключении режима с гвс на отопление. Ну собственно тоже очередной поджиг. Вот начитавшись форум решил сегодня у себя на рынке купить оптопару. Они одинаковые что у атмосферников что у турбо? Я в правильном направлении двигаюсь, товарисчи?

 

#878 2013-02-19 10:44:26

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

... Я в правильном направлении двигаюсь...?

Двигайся в направлении грамотного специалиста - в Запорожье таковые обитают...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#879 2013-02-19 11:12:55

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Да если бы местные специалисты не только в карман заглядывали. а то как ставил мне котел один из таких спецов- так неделю настраивал поджиг. И каждый раз не забывал упомянуть что мол и дорога дорого и настройка не дешево. Хотя у них и покупал в магазине Гейзер. То у него давление газа не то , то котел высоко висит, то газ мол у нас не соответствует. Плюнул я на это дело и заставил его увеличить немного искровой промежуток. Сначала не хотел. Мол поламаем, мол неможна. А все крутился чтоб приехать когда меня дома нет. Жена то что поймет. Я гаркнул на него малехо. Что мол городок то у нас маленький и что мол все под богом ходим. Отогнул. Итог - 8 лет уже котел отработал. Один раз мыл теплообменники, и один раз поменял электрод. Вот и специалисты. Не жалко денег человеку за честный труд. А то начнет опять расказывать что мол газ Россия снова не такой качает. Роза ветров сегодня не та. Ну и так далее...
А конкретно чтото подсказать никто не хочет? Вот я смотрю Анатолий ( Администратор) дельные советы дает. Мож и мне что подсоветует.



Последнее редактирование IVPetrovith (2013-02-19 11:20:24)

 

#880 2013-02-19 22:04:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

Ребята мож и мне подскажите по проблемке. Котел уно атмосферник. дело в том что при возникновении блокировки по поджигу не происходит искрообразование, а сразу загорается красная лампочка. Первые разы помогает сброс. но дальше и сброс перестает помогать. Оставляю котел на время. Затем ошибка сбрасывается. сбой может происходить как при очередном поджиге на отопление так и при переключении режима с гвс на отопление. Ну собственно тоже очередной поджиг. Вот начитавшись форум решил сегодня у себя на рынке купить оптопару. Они одинаковые что у атмосферников что у турбо? Я в правильном направлении двигаюсь, товарисчи?

а газ идет при этом или нет, если нет, то часто оказывается виновато реле турбины, через него проходит сигнал на поджиг и газ

 

#881 2013-02-20 06:36:17

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо Анатолий. Ваши советы многим помогли. Но я , недождавшись вашего совета, снял плату. Обнаружил окилившиеся контакты на ней.( чай 8 лет туда никто не заглядывал) Почистил. обмел от пыли саму плату. Ночь котел проработал без остановок. Посмотрю ка будет себя вести далее.
Вообще обидно что мало таких людей как вы. В основном такие как Lavrishin. Понятно что всем хочется денег и много. Но не до такой же степени. Автофорумы в этом плане как то дружнее, сплоченее чтоли. Члены форума стараются помочь друг другу. А на таких вот форумах почемуто встретить бескорыстную помощ - редкость. Ну да ладно. Как гриться - все под богом ходим.
Еще раз спасибо за советы всем кто поделился своим опытом или знаниями. и не спасибо тем кто просто тупо отморозился. Может и мой опыт комуто пригодится.
P.S. А вот интересно. Если бы я отослал такую плату господину Lavrishin, он бы сознался что с платой все в порядке или бы сделал вид что поменял кучу деталей и прошивку заодно и еще чтото свое припоял. Особо дефицитное.И во сколько бы мне обошелся такой ремонт. А?



Последнее редактирование IVPetrovith (2013-02-20 06:39:54)

 

#882 2013-02-28 16:59:34

sergey 73
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

P.S. А вот интересно. Если бы я отослал такую плату господину Lavrishin, он бы сознался что с платой все в порядке или бы сделал вид что поменял кучу деталей и прошивку заодно и еще чтото свое припоял. Особо дефицитное.И во сколько бы мне обошелся такой ремонт. А?

Прошу прощения за OFF, но прежде чем бочку катить на Лавришина, вы бы для начала форумы по котлоремонту почитали, и поняли , что дядя Саша помог не одной тысяче пользователей безвозмездно и многие мастера, в том числе обитающие тут, обращаются к нему за консультациями. А то что Вам думать и гуглить лень, это Ваши проблемы!



Последнее редактирование sergey 73 (2013-02-28 17:00:09)


Ремонт котлов отопления Воронеж
 

#883 2013-03-01 13:38:28

YuM
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Уважаемые гуру, проблема с Уно не турбо, 5 лет. При розжиге искра искрит несколько секунд газ не зажигается - красный + зеленый. На слух газ подается, но мож в недостаточном к-ве? Если подождать минут 15 и рестарт, запускается все в установленном порядке. Но каждый последующий поджиг газа идет с возростающей задержкой после старта пьезо и ощутимым хлопком и затем опять - искра трещит, газ не загорается = красная+зеленая. Если нажать рестарт немедленно после загорания красного, не стартует, красный горит дальше, перезапускается только если подождать минут 5-10. ГВС работает нормально.
Реле газа, клапан, еще что-то? Подскажите что проверять в первую очередь пжлста.
Еще заметил в последнее время: Когда работает, циклы нагрев\пауза стали очень короткие. Т.е. нагрев длится где-то секунды 3 и выкл. газ, затем пауза около 1,5 мин. и опять розжиг. Это нормальный ход, или уже проверять термо датчики?



Последнее редактирование YuM (2013-03-01 16:31:31)

 

#884 2013-03-01 21:10:19

Юра.Р
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если ГВС работает нормально ,тогда проверь настройки газового клапана

 

#885 2013-03-01 21:16:16

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

YuM пишет:

Реле газа, клапан, еще что-то? Подскажите что проверять в первую очередь пжлста.

В перую очередь изучить работу котла, почитать руководство, почитать форум - даже эту тему, а потом через недельку, когда появятся какието знания, можно потренироваться на котле соседа. Сотришь через годик будет понятно с чего начинать. Можно утроиться учеником на фирму по ремонту котлов - походить годик, посмотреть - в общем  вариантов масса

 

#886 2013-03-02 04:26:59

YuM
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

YuM пишет:

Реле газа, клапан, еще что-то? Подскажите что проверять в первую очередь пжлста.

В перую очередь изучить работу котла, почитать руководство, почитать форум - даже эту тему, а потом через недельку, когда появятся какието знания, можно потренироваться на котле соседа. Сотришь через годик будет понятно с чего начинать. Можно утроиться учеником на фирму по ремонту котлов - походить годик, посмотреть - в общем  вариантов масса

Гілку перечитав всю. Подібний випадок описаний в пості Mihael. На нього ніхто не відповів.
Толег, премного благодарен за высокомерный висер пост. Пожалуйста, не указывай что мне нужно делать, и я не буду указывать куда тебе идти. Нет желания помочь - молчи. 
Не думав, що звертаючись за допомогою на цьому форумі, отримаю на "рівному місті" таку відповідь від адміна.
Нехайщастить.
ЗІ. Будеш видаляти цей пост, не полінуйся видалити всі пости в гілці під ніком YuM.



Последнее редактирование YuM (2013-03-02 05:39:39)

 

#887 2013-03-02 05:31:50

YuM
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Юра.Р пишет:

Если ГВС работает нормально ,тогда проверь настройки газового клапана

Дякую, але не знаю як перевірити налаштування газового клапану крім напруги на його контактах.



Последнее редактирование YuM (2013-03-02 05:32:29)

 

#888 2013-03-02 05:45:58

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

YuM пишет:

Юра.Р пишет:

Если ГВС работает нормально ,тогда проверь настройки газового клапана

Дякую, але не знаю як перевірити налаштування газового клапану крім напруги на його контактах.

Админ писал -изучить руководство (первая страница данной ветки)- там написано как настроить газовый клапан, возможные неполадки и способы их устранения!!! А вы сразу - Админ нехороший человек, не хорошо так.

 

#889 2013-03-10 15:36:36

landalbert
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста можно ли ставить обычный (советских времен)стабилизатор напряжения для г.котла???

 

#890 2013-03-10 15:47:03

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

landalbert пишет:

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста можно ли ставить обычный (советских времен)стабилизатор напряжения для г.котла???

Не советую, те стабилизаторы были расчитаны на ламповые телевизоры, то есть поддерживать стабильный ток, для накаливания ламп...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#891 2013-03-11 00:54:44

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

landalbert пишет:

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста можно ли ставить обычный (советских времен)стабилизатор напряжения для г.котла???

можно

 

#892 2013-03-11 06:38:09

landalbert
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ну так и надо ведь.Постоянное напряжение,постоянный ток! Защита ведь от скачков тока и падения напряжения нам нужно. Смущает одно:нет земли ((((

 

#893 2013-03-11 07:28:23

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

landalbert пишет:

Ну так и надо ведь.Постоянное напряжение,постоянный ток! Защита ведь от скачков тока и падения напряжения нам нужно. Смущает одно:нет земли ((((

Наш советский стабилизатор подключить можно! Но без толку! Читайте ниже и делайте выводы...
Земля ни причем, контур можете подключить непосредственно к котлу, если он есть.
Возьмите прибор и проверьте работу стабилизатора, чаще всего он занижает входящее напряжение, котлы расчитаны на евростандарт 230-240 вольт. После замеров сделайте свой вывод.



Последнее редактирование UVA (2013-03-11 07:31:00)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#894 2013-03-18 16:40:40

vorbob
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте форумчане. Хотел попросить совета в отношении котла аристон уно турбированный. Котел обслуживаю сам. Недавно заменял реле трехходового, вентилятора и насоса. Все были с обгоревшими контактами. До этого при поджиге иногда загорался красный светодиод. После замены реле проблема исчезла, но появилась другая. Когда котел работает в режиме отопления и при этом открыть кран горячей воды, то иногда после закрытия крана моргают все 4 светодиода, котел перезапускается и после этого работает нормально. Это происходит не все время, а периодически в течении дня раза три-четыре. Читал на форуме по морганию 4 светодиодов, что нужно заменить все электролиты. Поменял, но результат тот же. Менял стабилизатор на 5 вольт, не помогло. Подскажите пожалуйста в каких цепях еще может быть проблема. Навыки по электронике имею. Купить новую плату не имею возможности. Заранее благодарен за совет. С уважением Владислав.



Последнее редактирование vorbob (2013-03-18 17:04:37)

 

#895 2013-03-18 17:52:39

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

"Недавно заменял реле трехходового, вентилятора и насоса" Четырежды, пагдон, герой трижды!!!
"Когда котел работает в режиме отопления и при этом открыть кран горячей воды,( режим отопления при этом ну никак не работает!!!, то иногда после закрытия крана моргают все 4 светодиода, котел перезапускается и после этого работает нормально.
Подогрев ГВС производится, по принципу (самогонного аппарата) Вода-водой! Дельта 25-30 градусов!! Можете позвонить.
По моему котел исправен!
Может Вам на Ксеньевку?
Читайте инструкцию.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#896 2013-03-18 18:09:05

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

landalbert пишет:

"Ну так и надо ведь".Постоянное напряжение,постоянный ток!" Котёл потребляет переменное напряжение, стандарт ЕВРО 230-240 вольт! ( на минуточку!!!!) "Защита ведь от скачков тока"- Бред, Вы что ставили защиту?!! "и падения напряжения нам нужно"- Ну если Вам Нужно меньше 200 вольт?! CТАВЬТЕ и не только советские, особенно Китайские по 200-300грн(Люксеон)Никогда не работали!!!!!!!!!!. Смущает одно:нет земли ((((

Жить нужно на своей земле, по 2метра всем, пока хватит!
Отвлёкся, простите Ну и как Вам стабилизатор времёр СССР?
Помог? Если да, то врёте!!!
Про землю я писал! Корпус свяжите с заземлением проводом сечение которого 4 мм2. и будет Вам СЧастье!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#897 2013-03-18 18:35:16

vorbob
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

UVA, зачем прдираться так к словам. Если я не правильно написал про режим отопления, то можно поправить и по другому. Что гвс в режиме отопления не работает и сам знаю. А за бестолковый совет спасибо.

 

#898 2013-03-18 20:45:48

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

"Недавно заменял реле трехходового, вентилятора и насоса" Четырежды, пагдон, герой трижды!!!
"Когда котел работает в режиме отопления и при этом открыть кран горячей воды,( режим отопления при этом ну никак не работает!!!, то иногда после закрытия крана моргают все 4 светодиода, котел перезапускается и после этого работает нормально.
Подогрев ГВС производится, по принципу (самогонного аппарата) Вода-водой! Дельта 25-30 градусов!! Можете позвонить.
По моему котел исправен!

vorbob пишет:

UVA, зачем прдираться так к словам. Если я не правильно написал про режим отопления, то можно поправить и по другому. Что гвс в режиме отопления не работает и сам знаю. А за бестолковый совет спасибо.

Пожалуйста!
Это диагноз или констатация факта!
Вам бы успокоительного и почитать техническую литературу...
Больше фактов! Знаний! и меньше думать-измышлять!...



Последнее редактирование UVA (2013-03-18 21:14:58)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#899 2013-03-25 16:56:12

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

sergey 73 пишет:

Прошу прощения за OFF, но прежде чем бочку катить на Лавришина, вы бы для начала форумы по котлоремонту почитали, и поняли , что дядя Саша помог не одной тысяче пользователей безвозмездно и многие мастера, в том числе обитающие тут, обращаются к нему за консультациями. А то что Вам думать и гуглить лень, это Ваши проблемы!

Прошу прощеня за OFF/ Спецом прочитал всю ветку. и чет не попалось ни одного поста с просто дельным советом от господина Лавришина.В основном предложения о пересылке платы для ремонта. Что там на других форумах - не знаю. Может вы, ремонтники, и помогаете друг другу В каких то личных сообщения или на закрытых форумах. Но конкретно в этой ветке совета не нашел.Вот и пишу свое мнение.Никого не обираюсь обидеть. Просто факты.

 

#900 2013-03-25 17:10:42

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

sergey 73 пишет:

Прошу прощения за OFF, но прежде чем бочку катить на Лавришина, вы бы для начала форумы по котлоремонту почитали, и поняли , что дядя Саша помог не одной тысяче пользователей безвозмездно и многие мастера, в том числе обитающие тут, обращаются к нему за консультациями. А то что Вам думать и гуглить лень, это Ваши проблемы!

Прошу прощеня за OFF/ Спецом прочитал всю ветку. и чет не попалось ни одного поста с просто дельным советом от господина Лавришина.В основном предложения о пересылке платы для ремонта. Что там на других форумах - не знаю. Может вы, ремонтники, и помогаете друг другу В каких то личных сообщения или на закрытых форумах. Но конкретно в этой ветке совета не нашел.Вот и пишу свое мнение.Никого не обираюсь обидеть. Просто факты.

От себя с 1998 бесплатно ну никак не смог помочь Тысяче!?...
И чем-бы питалась моя семья, и что мне пить, курить и кушать?
Всё по Жизни...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6036
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22238
День рождения сегодня 
Сулико
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: AlexNik
Пользователи онлайн: 1
Гости онлайн: 21
Онлайн: 
Gavrosh

map forum

[ Generated in 0.125 seconds, 45 queries executed ]