За 60 минут перезагрузка происходила 52 раза(считал),в аварию не уходит.Бывало под ряд 5раз.Происходит в любом режиме, но 60% при запуске турбины ,40% при включенной горелке,10% просто при циркуляции насоса.Все релюхи заменены.Сегодня ночью ушел в аварию ,зеленый мигает,а красный горит.Перезагрузил он запустился,через десять минут опять та же авария, но запустить уже не удалось-нет(нормальной) искры т.е. запускается насос, потом турбина,потом искра но она не "трещит" ,а просто "клацает" с интервалом чуть меньше чем одна сек., потом уходит в аварию.
За 60 минут перезагрузка происходила 52 раза(считал),в аварию не уходит.Бывало под ряд 5раз.Происходит в любом режиме, но 60% при запуске турбины ,40% при включенной горелке,10% просто при циркуляции насоса.Все релюхи заменены.Сегодня ночью ушел в аварию ,зеленый мигает,а красный горит.Перезагрузил он запустился,через десять минут опять та же авария, но запустить уже не удалось-нет(нормальной) искры т.е. запускается насос, потом турбина,потом искра но она не "трещит" ,а просто "клацает" с интервалом чуть меньше чем одна сек., потом уходит в аварию.
Уважаемый Вы лечите свой котел уже месяц,можно было за это время отправить плату хоть на дальний восток к спецу и она давно уже бы вернулась,а за это время спокойно заниматься своим делом.Для опытного спеца унка ремонтируеться от 15 минут до пару часов,в зависимости от сложности.Если Вы не в состоянии произвести замеры по питанию платы ,что вам подсказывать как быстрей убить проц.Обратитесь даже сдесь к спецам которые ближе живут и через пару дней ваша плата будел мурлыкать Вам в удовольствие.
За 60 минут перезагрузка происходила 52 раза(считал),в аварию не уходит.Бывало под ряд 5раз.Происходит в любом режиме, но 60% при запуске турбины ,40% при включенной горелке,10% просто при циркуляции насоса.Все релюхи заменены.Сегодня ночью ушел в аварию ,зеленый мигает,а красный горит.Перезагрузил он запустился,через десять минут опять та же авария, но запустить уже не удалось-нет(нормальной) искры т.е. запускается насос, потом турбина,потом искра но она не "трещит" ,а просто "клацает" с интервалом чуть меньше чем одна сек., потом уходит в аварию.
Таки ДНЕПР! Рулит!! Цифра к цифре!.............. Точно 52?!!! Может 54??????????????
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Спасибо ,но к местным сданного форума уже обращался,разве что за пару лет появились новые профи
Ну если не доверяете участникам форума,тогда зачем спрашиваете - купите новую плату и не морочте голову ни себе ни людям.
Я имел ввиду Днепр
Добавлено 10.07.2014 22:26:36: Послушай Юрий давай без, хамства лично вы "лечили" мне плату,сбили половину стоимости платы на то время,по отрезали на котле кучу проводов ,потом по скручивали их, то нет того датчика,то другого(зачем ехали ремонтировать?) и т.д.Ладно,может мой котел был для вас первым UNO.После вашего лечения котел проработал без нареканий около двух недель,потом все повторилось,может вы уже и профи в uno конечно ,но не набивайте себе цену, я на форум пришел за помощью.А на счет цифр,так вы тогда не спрашивайте ,что, как и в какой последовательности.Без зла,желаю вам удачи.Надеюсь вы бросили пить.Жду от всех активных участников форума помощи,Lavrishin скинь свои координаты пож.
Всем добрый день.Огромное спасибо всем откликнувшимся участникам форума.Набрал первый телефон пришедший на почту, оказалось человек из Днепра.Разговор был короткий " что с котлом?"Говорю"живет своей жизнью".Ремонт платы занял 15 минут.Вторые сутки полет нормальный.Причем денег не взял, сказал протестируй неделю, потом отдашь.Еще раз всем спасибо.
Спасибо ,но к местным сданного форума уже обращался,разве что за пару лет появились новые профи
Ну если не доверяете участникам форума,тогда зачем спрашиваете - купите новую плату и не морочте голову ни себе ни людям.
Я имел ввиду Днепр
Добавлено 10.07.2014 22:26:36: Послушай Юрий давай без, хамства лично вы "лечили" мне плату,сбили половину стоимости платы на то время,по отрезали на котле кучу проводов ,потом по скручивали их, то нет того датчика,то другого(зачем ехали ремонтировать?) и т.д.Ладно,может мой котел был для вас первым UNO.После вашего лечения котел проработал без нареканий около двух недель,потом все повторилось,может вы уже и профи в uno конечно ,но не набивайте себе цену, я на форум пришел за помощью.А на счет цифр,так вы тогда не спрашивайте ,что, как и в какой последовательности.Без зла,желаю вам удачи.Надеюсь вы бросили пить.Жду от всех активных участников форума помощи,Lavrishin скинь свои координаты пож.
Это камень в мой огород? Давай открытый диалог!!! Твой адрес? Телефон? Когда? Что? Дата?
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Доброго времени суток!помогите пожалуйста советом что делать!Проблема заключается в том что при закрытой камере сгорания котёл не зажигается, все остальные системы работают как положено, когда открываю камеру сгорания и включаю отопление или горячую воду горелка воспламеняется как положено. открывал крышку чёрную сверху на котле для забора воздуха - не помогает.
Доброго дня!! Котел Арістон Уно -турбінний. Проблемка така: добавив води в СО,зробив тиск 1.2,запустив котел.При нагріванні вода розширюється,тиск доходить до 2 на 60С, і коли виключаєш СО,то через 20-30 хв.,тиск падає на 0.Аварія не показує ніяка,що нема води в СО. Перечитав всі 152 сторінки,були проблеми похожі.Що робилося: 1. Розширювальний бачок накачався тиском 1. 2. Бай-пасний шланг виймався,продувався і чистився. 3.Капілярна трубка,яка йде до манометра від"єднувалася і прочищалася,пробував продувати ротом,но стрілка манометра навіть не поворушилася,а брав манометр інший для тиску води-пробував продувати,стрілка на здвинулася на 0.2-0.4 бар.Манометр,що в котлі і той що брав до 4бар. 4. СО ціла,йде позовні,спаяна поліпропіленом, всюди сухо і до цього робила нормально. 5. Батареї стоять чугунні,у СО десь до 200л. води. Питання:1. чому тікає вода? На форумі було припущення,що вторинний теплообмінник пробитий.Коли вода тікає,то кран ГВП закритий. В мене таке припущення- чи можливо таке,що капіляр манометра забитий і ми скажим набираєм воду в СО і тиск на манометрі котловому показує 1.2,а фактично набрано менший тиск(припустим 0.4) і при охолодженні СО він падає до 0.Зараз мова про встановлення додаткового манометра десь у СО не йде,поставлю то тоді стане ясніше. 2.Коли би я взяв і на вихід ГВП під котлом поставив би заглушку,то якби впав тиск в СО до 0 і добавивши води знову і запустивши котел,то якби тиск не падав-то так можна провірити вторинний теплообмінник. Я правильно розумію. Прошу поділитися думками. Дякую.
...2.Коли би я взяв і на вихід ГВП під котлом поставив би заглушку,то якби впав тиск в СО до 0 і добавивши води знову і запустивши котел,то якби тиск не падав-то так можна провірити вторинний теплообмінник. Я правильно розумію. Прошу поділитися думками.
Всё несколько проще можно выполнить. Перекрыть вход холодной воды в котел. При закрытом кране заполнения системы открыть кран горячей воды в любой точке разбора. Если из крана будет хоть немного прокапывать, то надо менять вторичный теплообменник однозначно.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
...2.Коли би я взяв і на вихід ГВП під котлом поставив би заглушку,то якби впав тиск в СО до 0 і добавивши води знову і запустивши котел,то якби тиск не падав-то так можна провірити вторинний теплообмінник. Я правильно розумію. Прошу поділитися думками.
Всё несколько проще можно выполнить. Перекрыть вход холодной воды в котел. При закрытом кране заполнения системы открыть кран горячей воды в любой точке разбора. Если из крана будет хоть немного прокапывать, то надо менять вторичный теплообменник однозначно.
завтра поставлю у чугунну батерею додатковий манометр і всетаки поставлю заглушку на ГВП,аби не гадати. Віднишусь. Дякую за допомогу.
Последнее редактирование sklif40 (2014-10-22 20:55:17)
доброго времени суток подскажите котел аристон уно на отоплении работает нормально гарячую воду нагревает очень горячей и регулятором температуры води не регулируется в чем может бить причина
доброго времени суток подскажите котел аристон уно на отоплении работает нормально гарячую воду нагревает очень горячей и регулятором температуры води не регулируется в чем может бить причина
Сломан регулятор, не отрегулирован газ, малый проток воды,
...2.Коли би я взяв і на вихід ГВП під котлом поставив би заглушку,то якби впав тиск в СО до 0 і добавивши води знову і запустивши котел,то якби тиск не падав-то так можна провірити вторинний теплообмінник. Я правильно розумію. Прошу поділитися думками.
Всё несколько проще можно выполнить. Перекрыть вход холодной воды в котел. При закрытом кране заполнения системы открыть кран горячей воды в любой точке разбора. Если из крана будет хоть немного прокапывать, то надо менять вторичный теплообменник однозначно.
завтра поставлю у чугунну батерею додатковий манометр і всетаки поставлю заглушку на ГВП,аби не гадати. Віднишусь. Дякую за допомогу.
Поставив додатковий манометр і виходить така ситуація-тиск на котловому і додатковому падає.Але є 2 місця,де схована труба у штукатурку: в першому довжина схованої 1,5м а в другому під котлом м.п.труба по 0.5м схована у зовнішній стіні(піноблок) і не утеплена.Але стіна суха. Перевіряти є що. Дякую.
Всё несколько проще можно выполнить. Перекрыть вход холодной воды в котел. При закрытом кране заполнения системы открыть кран горячей воды в любой точке разбора. Если из крана будет хоть немного прокапывать, то надо менять вторичный теплообменник однозначно.
завтра поставлю у чугунну батерею додатковий манометр і всетаки поставлю заглушку на ГВП,аби не гадати. Віднишусь. Дякую за допомогу.
Поставив додатковий манометр і виходить така ситуація-тиск на котловому і додатковому падає.Але є 2 місця,де схована труба у штукатурку: в першому довжина схованої 1,5м а в другому під котлом м.п.труба по 0.5м схована у зовнішній стіні(піноблок) і не утеплена.Але стіна суха. Перевіряти є що. Дякую.
а как у вас с напором воды, может краник подпитки пропускает?
Вечер добрый! Прочитал семьдесят страниц форума, но ответа на свою проблему не нашел, на большее не хватило сил. А проблема у меня следующая: котел ARISTON UNO турбированный, четыре года, перепад между выключением и включением - 20-25 градусов (с момента установки), соответственно нагрев примерно полторы минуты, при этом, когда котел выключается, значительная разница между температурой на выходе из котла и на входе. Судя по тому, что я прочитал на форуме, такого быть не должно. Что делать?