basiliyПодключаем плату к котлу или "стенду" (который не трудно собрать самому,достаточно почитать сервисную инструкцию на котел), выясняем какой узел не работает . и производим ремонт на основе знаний электроники.Проверяем режимы работы . даташиты на все детали лежит свободно в интернете. Выясняем что не исправно в плате и меняем, на исправное.
Быстро! Качественно! Дёшево! Выберите только два пункта.
Всем добрый день! У меня котёл UNO 24 MFFI и вот какая проблема случилась, при открытии крана горячей воды падает давление воды на монометре с 1 бара до 0.2 и котёл отключается, после закрытия давление в системе не восстанавливается и тем самым отопление тоже не работает, путём манипуляций с краном(смесителем) повышаю давление до 0.6, запускается отопление и давление подымается до 1 бара и котёл работает стабильно (в режиме отопления) до момента использования горячей воды, и всё повторяется снова. Может это проблема 3-ходового клапана (протечки), помогите советом ПОЖАЛУЙСТА, заранее благодарен.
Нет у УНО датчика давления! Контроль наличия воды по разности температур между NTC левым и правым. А у Вас пробит вторичный теплообменник между контурами(не лечится).Глушите на котле контуры входа и выхода ГВС и вперед искать вторичный теплообменник.
Случилась проблема! Котёл Турбированый Ariston Uno 24. после включения прогревает отопление до нужной температуры уходит в режим пос-циркуляции и все больше от него искры не видать! все срабатывает- отсутствует искра и уходит в ошибку розжига!!! Перезапуски (Reset) не помогают. Выключаем на 5-10 минут и после включения снова первый раз все срабатывает нагревается отопительный контур до установленной температуры уходит в режим циркуляции и в последствии опять пропадает искра !!! Зазор электрода розжига проверял 4 мм искры нет!!! нет и характерных пьезо - щелчков которые до этого были слышны! Я так понимаю дело в плате ! Подскажите Как лечить данный трабл или где взять дешевле плату управления на данный котёл или все же отремонтировать???
Доброго времени суток! Помогите решить проблему с котлом ARISTON UNO MFFI. Проработал котёл около 6 лет. Два раза менял конденсатор С903. Вчера случилась проблема загорелся желтый индикатор и соответственно зелёный, насос работает и всё. Приходили ремонтники--- ноль.Перезагружал котел - бесполезно. При включении ГВС желтый индикатор тухнет, мигает зелёный и никаких движений.
У нас в селе часто отключают эл-во. Я пытался подключить ARISTON UNO к генератору и инвертору и в обоих случая сробатывает автоматика контроля пламени. Подскажите как можно решить проблему?
У нас в селе часто отключают эл-во. Я пытался подключить ARISTON UNO к генератору и инвертору и в обоих случая сробатывает автоматика контроля пламени. Подскажите как можно решить проблему?
Подключить ноль на один из проводов питания генератора
Доброго времени суток! Помогите решить проблему с котлом ARISTON UNO MFFI. Проработал котёл около 6 лет. Два раза менял конденсатор С903. Вчера случилась проблема загорелся желтый индикатор и соответственно зелёный, насос работает и всё. Приходили ремонтники--- ноль.Перезагружал котел - бесполезно. При включении ГВС желтый индикатор тухнет, мигает зелёный и никаких движений.
здравствуйте, котел проcто 24MI, 5 лет, итальянец. инструкции скачал, искреннее спасибо, - читал, пытался докопаться до решения своих проблем, однако пара вопросов остается. ранее приглашал мастера, он обслужил по своему разумению, что-то пылесосил, измерял, заменил один датчик (NTC1), заставил купить стабилизатор. последний раз при нем как-бы всё работало, но наутро опять проявились проблемы. звонить ему уже надоело. как юзер, хотел бы и сам кое-что понимать. если не трудно, подскажите: - после промежуточного остывания включенного на отопление котла при включении ГВС четко загорается горелка, начинает течь горячая вода, но через 10-12 сек происходит остановка "желтый-красный-зелен_мигает" (перегрев системы или нарушение циркуляции воды). легко сбрасывается R, но далее при попытке та же история. если же включать ГВС при работающем отоплении, все работает исправно. - давление в системе отопления сильно гуляет - после остывания - 0, при работе - 2, а также меняется на 0.2-0.3 деления при включении ГВС. - про хлопки умолчу :)
Доброго времени суток! Помогите решить проблему с котлом ARISTON UNO. Перестал правильно определять температуру в режиме отопления, при мах задании нагревает 40-45. 1. Датчики в норме. 2. В режиме трубочиста греет как положено 90 (измерял внешним термометром) 3. На выводе м/с отвечающей за контроль температуры вижу чередующийся сигнал 2,5-3,2в частотой гдето 3гц. 4. Задающий резистор в норме (почистил). 5. Перемычка стоит правильно 6. Тр.х. клапан в норме 7. Котлу 6 лет
после промежуточного остывания включенного на отопление котла при включении ГВС четко загорается горелка, начинает течь горячая вода, но через 10-12 сек происходит остановка "желтый-красный-зелен_мигает" (перегрев системы или нарушение циркуляции воды). легко сбрасывается R, но далее при попытке та же история. если же включать ГВС при работающем отоплении, все работает исправно.
нужно проверять работу насоса
Юрий_Н пишет:
давление в системе отопления сильно гуляет - после остывания - 0, при работе - 2
проверьте расширительный бак на предмет наличия воздуха (азота) - об этом много раз писалось уже
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Спасибо, думаю оба проявления связаны, и хочу начать с проверки бака. В инструкциях бак почти не описан, поэтому прочитал всё, что было на форуме об этом, но пока не въехал в тему. Там один человек спрашивал: "Господа, еще интересна правильная процедура удаления воздуха из системы - вопрос в том что можно открывать а что нет (по описанию - бачок имеет две камеры разделенные мембранной , первая - для воды , вторая - закачан азот под давлением 1 бар, - штуцер на баке - для закачки азота ? или удалить лишний воздух ?,- и как ? - при циркуляции или при обесточенном котле? По звуку помпы - воздух есть)" - но ответа там я не нашел. Мой вопрос: может ли быть воздух в баке со стороны системы,- например, после наполнения водой? Если нет - как проверить, что он таки там есть и удалить его? Знаю, что есть воздухоотводчик, но он находится ниже бака и, думаю, воздух таки там может оставаться. Еще писали, что завоздушивание (водородом) может набираться от алюминиевых радиаторов - ??
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, когда включаю горячую воду котел даёт розжиг ,но потом тухнет ,хотя кран воды открыт,потом через пару минут снова разжигается, и через пару минут снова тухнет, и так постоянно, температура воды соответственно не превышает 50 градусов, давление воды в системе ГВС нормальное, заметил то что, температура воды достигая 60 град. по датчику на котле, при этом он сразу отключается. Может у кого есть какие то соображения по этому поводу?
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, когда включаю горячую воду котел даёт розжиг ,но потом тухнет ,хотя кран воды открыт,потом через пару минут снова разжигается, и через пару минут снова тухнет, и так постоянно, температура воды соответственно не превышает 50 градусов, заметил то что, температура воды достигая 60 град. по датчику на котле, при этом он сразу отключается.
Или маленький проток воды у вас - меньше 2лв мин или минимум мощности газ клапана завышен
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
проток воды нормальный, а вот регулятор температуры ГВС ведет себя так, если минимум то он чаще включается и выключается, если максимум то реже.Интересно то что, с отоплением все нормально!!! А вот вода тепленькая и не больше!!!
Скажите, а есть програматоры к котлу которые не работают по принципу вкл-выкл, а по принципу плавного изменения температуры носителя? Тоесть при прогреве помещения чтоб батареи были слегка теплые(но не выключались вообще), а при остывании были погорячее....и при этом контролировалась заданная температура помещения
Скажите, а есть програматоры к котлу которые не работают по принципу вкл-выкл, а по принципу плавного изменения температуры носителя? Тоесть при прогреве помещения чтоб батареи были слегка теплые(но не выключались вообще), а при остывании были погорячее....и при этом контролировалась заданная температура помещения
.... при прогреве помещения чтоб батареи были слегка теплые(но не выключались вообще), а при остывании были погорячее....и при этом контролировалась заданная температура помещения
Применение Аристоновского Climat Manager и датчика наружной температуры обязательно помогут. Только надо правильно выбрать необходимую кривую эквитермического регулирования.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!