Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1701 2016-12-06 09:51:09

monterputi
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо!

 

#1702 2016-12-19 11:08:15

vorbob
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый день.Подскажите пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации. Котел аристон уно турбо. Осыпалась в верхней части передняя термопрокладка камеры сгорания. Из-за этого на передней крышке котла обгорела фольга и осыпался паролон в местах где была высокая температура. Термопрокладки я уже заказал. Скажите пожалуйста чем можно заменить этот паралон покрытый с верху фольгой и какойто пленкой? Он очень похож на шумку для автомобилей, можно ли заменить на шумку? Или искать еще что-то? Спасибо.

 

#1703 2016-12-19 11:36:40

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Какой MI или MFFI.Если дымоходный, то плохая тяга .При хорошей тяге и замене термопрокладки камеры сгорания,разницы не будет есть фольга ,нет фольги.Прогорать не должно.

 

#1704 2016-12-27 02:04:23

gdn_ua@ukr.net
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем здравствуйте. Котел Аристон уно турбированый, 9 лет. Судя по характерным звукам вентилятор турбины пошёл вразнос, резонанс и иные тяжкие. Звук дребезжания и чирканная лопастей. Из опыта работы с другими механизмами понимаю, что подшипник турбины умер. Как снять турбину - вопросов нет, но для того, чтобы сразу можно было и отремонтировать Котел и запустить его, нужно подготовиться, а знаний не хватает. Если кто может - подскажите ответы на несколько вопросов:
Вопрос1. Подлежат ли турбины ремонту, если да - то какой подшипник там стоит?
Вопрос 2. Есть ли специфические заморочки при замене подшипника?
Вопрос 3 (самый ответственный). Каким образом проводить герметизацию соединения турбины с выхлопной трубой при монтаже на котёл исправной турбины?!?!!
Большое спасибо за подсказки!

 

#1705 2016-12-27 22:49:18

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

gdn_ua@ukr.net пишет:

Всем здравствуйте. Котел Аристон уно турбированый, 9 лет. Судя по характерным звукам вентилятор турбины пошёл вразнос, резонанс и иные тяжкие. Звук дребезжания и чирканная лопастей. Из опыта работы с другими механизмами понимаю, что подшипник турбины умер. Как снять турбину - вопросов нет, но для того, чтобы сразу можно было и отремонтировать Котел и запустить его, нужно подготовиться, а знаний не хватает. Если кто может - подскажите ответы на несколько вопросов:
Вопрос1. Подлежат ли турбины ремонту, если да - то какой подшипник там стоит?
Вопрос 2. Есть ли специфические заморочки при замене подшипника?
Вопрос 3 (самый ответственный). Каким образом проводить герметизацию соединения турбины с выхлопной трубой при монтаже на котёл исправной турбины?!?!!
Большое спасибо за подсказки!

Я думаю это вам обойдется в несколько тысяч гривен - то что вы собираетесь сделать... Гораздо дешевле будет купить новую турбину! Ну разве что взять в аренду специнструмент и соответствующего инструктора и с вероятностью в 50% - начать менять подшибник, потом крыльчатку, потом втулку и т.д. Глупое какоето желание...

 

#1706 2017-01-09 18:32:16

viktor555
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте.Котел Аристон уно турбированый.Проблема : каждые 10-15 дней отключается, вернее выключаются лампочки,не работает насос, но слышно негромкое гудение.Перезагружаю (вилку в розетке выдергиваю) продолжает нормально работать. В октябре проводил чистку системы , профилактику котла. Спасибо за внимание.


Viktor555
 

#1707 2017-01-10 10:09:38

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

viktor555 пишет:

... Спасибо за внимание.

И Вам удачи, нигде не обитающий Вы наш !!!


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#1708 2017-01-10 12:45:00

viktor555
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

...Я дополнил свои персональные данные.


Viktor555
 

#1709 2017-01-12 12:29:01

sirius
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте! Котел аристон уно (дымоход) 6 лет, появились следующие проблемы: 1. В процессе работы во время попытки очередного поджига загорается красный индикатор и стоп работа. Газ поступает, искра щелкает, но поджиг не происходит. Кнопка R помогает, но проблема периодически повторяется. Чистил электроды, менял местами - не на долго (день-два) помогает, потом опять. 2. Периодически (в основном - сразу после возгорания горелки) слезит аварийный клапан на 3 Бар, при том, что давление не превышает норму. 3. Постепенно падает давление (за неделю с 1,2 падает до 0,5 и ниже). Думаю, что тут нашел причину - давление в расширительном баке  - 0. Попробую накачать насосом, надеюсь, что сам бак исправен. Помогите, пожалуйста. И прошу сильно не пинать новичка, если я пропустил описание таких же проблем на форуме))) Спасибо.

 

#1710 2017-01-12 16:39:33

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

А газ точно поступает? Искра на горелку бьет?

 

#1711 2017-01-12 17:10:35

sirius
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Искра бьет, газ поступает

 

#1712 2017-01-12 21:49:57

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

От спички пробовал зажечь?

 

#1713 2017-01-13 08:00:22

sirius
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Пробовал - зажигается. Вчера снова разобрал и немного понаблюдал за поджигом и увидел, что иногда искра криво бьет и как раз в этот момент не происходит поджиг. Снова почистил, поигрался с зазорами между электродом и горелкой - пока работает нормально. Возможно, срок работы электродов уже подходит к концу. Вдобавок нагнал давление в расширительном баке до 1,3.

 

#1714 2017-01-19 12:22:20

monterputi
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Помощи прошу советом.Побежала водичка из предохранительного клапана на 3 бар.Он ревизийный или сразу менять? Буду рад всем возможным советам.Спасибо.

 

#1715 2017-01-19 12:31:05

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

А воздух в расширительном баке есть? какое давление на манометре?

 

#1716 2017-01-19 12:45:59

monterputi
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Taska пишет:

А воздух в расширительном баке есть? какое давление на манометре?

Давление упало до 0.8.Котел сейчас не работает.Сдал плату на тестирование и проверку. Задолбало периодическое включение красного диода(раз в сутки, раз в неделю, три раза за утро) Живет своею жизнью (чуть выше я рисовал про эту проблему).И вот как только вода остыла до 20 начало капать с клапана.Шевелишь его быстрее капает, прижмешь -меньше.Есть ли смысл его разбирать или лучше новый заказывать.Котлу почти что 10 лет.И водичка у нас в регионе "твердая".

 

#1717 2017-01-19 13:11:28

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я свой снимал и под струей воды щелкал и промывал. Ну а по поводу красного диода, плате однозначно нужен ремонт.

 

#1718 2017-01-19 16:31:27

monterputi
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо.Буду действовать.

 

#1719 2017-01-24 12:36:19

Uno
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый день. UNO турбина. Котел начал постоянно перезагружаться и вообще не запускается, прошлой зимой были такие проблемы, но после нескольких перезагрузок включался и работал. Заметил, что в основном перезагрузка происходит в момент срабатывания реле турбины. Если снять клемму с турбины перезагрузка не происходит, включается насос, жду пока не загорится желтый светодиод турбины, подключаю клемму и в 8 случаях из 10 котел запускается. На горячую такой фокус проходит реже 3 : 7. После остановки котел опять самостоятельно не запускается. Турбина вращается легко. Разобрал реле турбины, контакты подгоревшие - почистил. Визуально при срабатывании реле на контактах искра и перезагрузка.
Возможно, кто-то встречался с данной проблемой и может помочь советом. Пожалуйста !!!

 

#1720 2017-01-24 13:04:56

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Присылай плату, вылечим.



Последнее редактирование Taska (2017-01-24 13:06:44)

 

#1721 2017-01-28 23:14:50

Uno
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Большое спасибо Taska,действительно вылечил. Котел работает как часы (тфу-тфу). Еще раз спасибо!

 

#1722 2017-02-18 08:41:26

Taxist
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

akuliha пишет:

Аристон УНО (MI). На этапе срабатывания рэле газового клапана - идет в рестарт с загоранием всех индикаторов.

Добрый день. Аристон Уно турбированый, появились похожие симптомы. Загораются в процессе работы котла все индикаторы перед запуском. Подскажите пожалуйста что мне посмотреть. Небольшой опыт ремонта своими силами был. Спасибо.

 

#1723 2017-02-18 09:25:06

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

2 Taxist Попробуй поменять электролиты по питанию. Один на 1000мкф и два поменьше. Те что в цепи стабилизатора... Увидишь. Они уже потеряли емкость. Я себе так вылечил.

 

#1724 2017-02-18 09:28:07

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Присылай плату, вылечу.

 

#1725 2017-02-18 10:00:09

Taxist
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

Taxist Попробуй поменять электролиты по питанию.

А схема на него есть где нибудь? А то что то найти не могу.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 16

map forum

[ Generated in 0.111 seconds, 44 queries executed ]