Добрый день, подскажите пожалуста. Котел Ariston UNO 24 MFFI - перегорел предохранитель, поменяли - отопление работает нормально, а горячая вода не бежит (вернее бежит сначала горячая секунды 2-3, а потом холодная), причем температура очень быстро доходит до 80 и при выключении горячей воды - так же быстро опускается до 40. Котлу 4 года, достался по наследству с квартирой, поэтому что было с ним раньше не знаю.
Последнее редактирование maMykola (2010-12-27 15:48:55)
добрый день - котел uno дымоходник,ктото может подсказать с чем может быть связан сильный треск при розжиге котла- сначала были сильные хлопки при включении по отоплению,загорался красный светодиод (авария в системе розжига) после чего была выполнена чистка всего котла и теплообменника - а сейчас при вкл отопления слышен сильный треск - в чем может быть проблема ??? заранее спасибо
добрый день - котел uno дымоходник,ктото может подсказать с чем может быть связан сильный треск при розжиге котла- сначала были сильные хлопки при включении по отоплению,загорался красный светодиод (авария в системе розжига) после чего была выполнена чистка всего котла и теплообменника - а сейчас при вкл отопления слышен сильный треск - в чем может быть проблема ??? заранее спасибо
При включении трещит розжиг, может трещать привод трехходового или насос отопления, сните крышку и послушайте откуда треск, а так что толку гадать.
День добрый! Во время работы котла, не важно это гор.вода или отопление, время от времени срабатывает эл.розжиг, (при этом горелки не гаснут, а продолжают гореть и уровень горящего газа прыгает вверх немного) зеленая лампочка начинает моргать - 3сек. и загорается красная (так сказать, сбой зажигания). Переодичность определить не могу - бывает сутки работает, бывает 3сек. в прямом смысле.
Кто знает, что с этим делать и как лечить? Заранее благодарен!
День добрый! Во время работы котла, не важно это гор.вода или отопление, время от времени срабатывает эл.розжиг, (при этом горелки не гаснут, а продолжают гореть и уровень горящего газа прыгает вверх немного) зеленая лампочка начинает моргать - 3сек. и загорается красная (так сказать, сбой зажигания). Переодичность определить не могу - бывает сутки работает, бывает 3сек. в прямом смысле.
Кто знает, что с этим делать и как лечить? Заранее благодарен!
Сначала прочисть електрод(И тему прочитай всю :) не ленись) А дальше видно будет.
Последнее редактирование Vadgus (2011-01-04 13:54:15)
Проблема з насосом. В насосі появився механічний шум. Котел відключається. Насос зняв. При прокручуванні вручну також є шум і віьрація валу.Дав кілька крапель машинного масла на підшипники. Коли прокручую вал вручну шум зник.Викликає підозру великий зазор в передньому підшипнику(втулці) - 1-2 мм.Чи це нормально.Який має бути опір обмотки насоса? Котел ARISTON UNO
Доброго времени суток! У меня проблема с системой отопления (Ariston uno). В дальних комнатах практически холодные батареи. Хотя в кухне , зале и ванной комнате очень горячие. Что это может быть? PS^ Краники открыли, воздух выпустили, давление увеличилось до 1,6 бар, а в детской и спальне все не т еплеет :(
Доброго времени суток! У меня проблема с системой отопления (Ariston uno). В дальних комнатах практически холодные батареи. Хотя в кухне , зале и ванной комнате очень горячие. Что это может быть? PS^ Краники открыли, воздух выпустили, давление увеличилось до 1,6 бар, а в детской и спальне все не т еплеет :(
Рассогласованная система отопления - добейтесь что бы у вас температура обратки общей, что приходит на котел и температура обраток радиаторов была одинаовой. Подзакройте те радиаторы у которых температура обратки выше чем у остальных. И если у вас не забыли установить фильтр на обратке системы отопления -проверьте его.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста котёл ariston uno турбированый постоянно поднимается давление за 8 часов доходит до 4 и если не сбросить, то происходит аварийный слив и вливается ведра 2 воды. Давление в расширительном бачке проверяли было 0,5 подкачали до 1,5, воздух из системы спускали, поменяли колпачёк на баке на более надёжный. И ещё если вы определите что что-то надо будет менять - сколько примерно должны стоить детали и работа мастера? У нас в городе одна мастерская по ремонту котлов и в предпоследний раз мне поменяли пластиковый колпачёк на баке за 220 гривен, при том что это не помогло и сосед заменил мне его на металический с резиновой прокладкой даром! но это был самый дешёвый ремонт этого котла, а так он ломается раз в пол-года как минимум и ремонт обчно очень дорогой:( Заранее большое спасибо!