Автор: IVPetrovith Ребята может подскажите, кто сталкивался с таким. Котел запускается. работает. Но происходит отключение подачи газа. Потом снова поджиг. отключение... и так пока не сработает выносной термостат. Котел работает у меня на теплоаккумулятор. входная труба градусов 40. Выходная 62... мерял термопарой. при отключении газа температура падает , происходит снова поджиг... сперва думал по перешгреву сработка. но тепература не высокая. Потом думал что насос слабо качает. но судя по тому как падаети растет температура - насос качает нормалтно. термодатчики местами менял. сопротивления их в пределах нормы... что за чертовщина... на плате менял одно реле и кондеры на питании. Ну и этот в цепи контроля пламени... Котел атмосферник 10 лет Вот видео егшо работы. Правда снял боком..."https://youtu.be/Kpr1depUgj0"
IVPetrovith, у УНО алгоритм 15сек - запускает горелку, меряет температуру, если норма- то 2мин перекур, если меньше то греет дальше, так же может причина отключении газа в емкости с308
Taska Сегодня докупил кондеров. Попробую поменять все электролиты. 308 не помню менял или нет. Он не в цепи питания? Может все же забит насос и температура растет слишком быстро на выходе... Не хочется откручивать насос... Но видимо прийдется. Спасибо за наводку. Сегодня попробую поковырятся...
2 Taska Только что заметил что и запускается котел как то не с первого раза. Причем не блокируется и не загораются никакие светодиоды... Может все же чтото с протоком? Или сам насос или датчик протока? Как считаешь? И если можно, поделись схемкой плиз...
Небольшой отчет по ремонту платы и конкретно по замене конденсаторов. Из девяти электролитов шесть оказались ниже допустимого по емкости. И только три были в пределах нормы. Двенадцать лет эксплуатации однако. Поменял следующие с300, с905, с206, с303, с305, с308. Ну и пленочный с903 на 01мкф. Не менял 307, 101 и 904.Так что считаю это необходимой профилактикой после стольких лет эксплуатации... Цена вопоса пару долларов и минут тридцать времени. Зато сколько головняка уменьшиться...
Последнее редактирование IVPetrovith (2017-02-20 17:14:19)
Аристон УНО: скачки давления в системе. Вроде бы с вопросом знаком, но это особый случай. Давление в расширительном баке 1,1 бар. Что было сделано: Отсекал котел от системы СО (перекрывал краны подачи и обратки СО), сливал воду через штуцер слива снизу. Бак снимал, накачивал до 1,1 бар, погружал целиком в воду: ни внешння обшивка, ни нипель, ни патрубок подключения к системе воздух не травят. При снятом баке пробывал открывать кран подпитки - вода в трубку подвода к баку поступает - значит там не забито. Ставил бак на место, открывал краны подачи и обратки СО, подпитывал систему до 1,2 бар. Если при таком давлении запустить котел, то при включении насоса сразу +0,2 бар. В процессе разогрева теплоносителя с 20 до 40 градусов давление возрастает еще на 1-1,2 бар, и чтобы не беспокоить взрывной клапан, я сливаю воду через штуцер слива внизу. Подгоняю давление в СО приблизительно до 1,4 бар при 60 гранусах теплоносителя. В режиме зима так работает стабильно - утечек нет, подпитывать не приходится. Но при переходе на лето - при остывании давление падает до 0 бар. Хотя при 0 бар котел легко стартует как при режиме нагрева СО, так и ГВС. Правда при разогреве ГВС с 0 бар вода в теплообменнике жудко бурлит с воздухом, это меня и напрягает. Может, я делаю неправильно и при таком способе подпитки (не сливая воды из системы) - первичный теплообменник остается завоздушеным. Но как это связано с напрочь отсутствующей функцией компенсации бака. Что может еще так повлиять на работу системы? Раньше 7 лет котел проработал без скачков, пока не вышел из строя золотник и не стравило азот. Заранее благодарен за ответ без сарказма...
Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
Сколько воды в системе СО,если до 60 литров то давление в расширителе 0,9-1,0 атм.Рабочее давление в системе от 1,0атм.,до 2,7 вполне нормально,и должно в зависимости от температуры расти и падать до установленого давления.Если вы установили давление при 60 гр 1,4 атм,то при 25 гр оно упадет ниже чем установленое на 60гр.,а если при 25гр установили в СО 1,4 ,то при большей температуре должно расти ,а при падении температуры должно упасть до 1,4атм.Если падает ниже ,то скорей всего у вас есть маленькие утечки.
Воды в системе около 40 л. В том то и дело, что раньше дельта давления при холодном и горячем теплоносителе была максимум 0,2 бар, а сейчас - 1,5 бар. Если при 25 градусах установить 1,4 бара, то при 60 будет почти 3 бара - порог срабатывания взрывного клапана! Не хотелось бы его так напрягать... Да, забыл сказать - в систему всегда заливалась вода, незамерзайка с различными загадочными коэффициентами расширения не используется. О микроутечках и мгновенных подсыханиях на фитингах при горячем теплоносителе наслышан - не мой случай - если отопление работает сутками, то давление не отклоняется даже на 0,1 бар за месяц. Стоит перевести котел в режим "лето" - и за 15-20 минут - минус 1,4 бар на манометре. Тут я просто чего-то не учитываю, где-то втыкаю. Где - не пойму. Натолкните на мысль.
Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
может маномерт, которым измеряется давление воздуха вышел из стоя и так бывает... или котловой растянут... 40 литров воды - это не более 6 радиаторов в доме
Сколько воды в системе СО,если до 60 литров то давление в расширителе 0,9-1,0 атм.Рабочее давление в системе от 1,0атм.,до 2,7 вполне нормально,и должно в зависимости от температуры расти и падать до установленого давления.Если вы установили давление при 60 гр 1,4 атм,то при 25 гр оно упадет ниже чем установленое на 60гр.,а если при 25гр установили в СО 1,4 ,то при большей температуре должно расти ,а при падении температуры должно упасть до 1,4атм.Если падает ниже ,то скорей всего у вас есть маленькие утечки.
Таки Виктор оказался прав - была небольшая утечка на американке. Плюс немного травил кран подпитки - подпитывал утечку. В совокупности парило мозг... Устранено - с 20 градусов в спокойном состоянии до 60 градусов при работе насоса давление растет на 0,3 бар - от 1,7 до 2 бар. Всем спасибо за помощь - ничего лишнего не искал и не придумывал...
Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
Ребята, такая проблема с уно турбо В режиме лето работает отопление как обычно, только нагревает с сорока до сорока пяти и так тактует на нтс датчиках около четырех ком в этом режиме ткните пож. носом где искать
Ребята, такая проблема с уно турбо В режиме лето работает отопление как обычно, только нагревает с сорока до сорока пяти и так тактует на нтс датчиках около четырех ком в этом режиме ткните пож. носом где искать
А если отключить комфорт,тоже повторяеться.И как понять в режиме лето работает отопление как обычно-это как?
Комфот отключен, ручка отопления стоит на лето, а котел включает отопление. Как будто включен комфорт и он подогревает контур отопления вместо малого круга
Комфот отключен, ручка отопления стоит на лето, а котел включает отопление. Как будто включен комфорт и он подогревает контур отопления вместо малого круга
Проверить заменой потенциометр по СО,ну на лето можно снять перемычку на комнатный термостат.
Всем добрый день!У меня похожая проблема как у Кузьмы,после окончания холодов перевожу котел (Ariston Uno24MI дымоходный)в режим лето,но он все равно работает без остановки.ГВС работает но при закрытии крана слышно как срабатывает трех ввод.и снова греются батареи.Делала сброс"R"вынимала вилку из розетки при вкл.котле,все это никаких результатов не дало!Перед вызовом мастера хотела бы знать ситуацию,а не выслушивать от него разные мифы в целях недобросовестных извлечений средств!Заранее Вам благодарна!
Последнее редактирование Anneya (2017-04-03 16:59:38)
Всем добрый день!У меня похожая проблема как у Кузьмы,после окончания холодов перевожу котел (Ariston Uno24MI дымоходный)в режим лето,но он все равно работает без остановки.ГВС работает но при закрытии крана слышно как срабатывает трех ввод.и снова греются батареи.Делала сброс"R"вынимала вилку из розетки при вкл.котле,все это никаких результатов не дало!Перед вызовом мастера хотела бы знать ситуацию,а не выслушивать от него разные мифы в целях недобросовестных извлечений средств!Заранее Вам благодарна!
Anneya, как уже отвечал виктор
виктор пишет:
Проверить заменой потенциометр по СО,ну на лето можно снять перемычку на комнатный термостат.
Вот на это и ориентируйтесь. Упс. Уже опередили.
Последнее редактирование Kpecc (2017-04-04 02:13:27)
Добрый день и спасибо вам всем за ответы,но хочу задать вам еще вопрос?Сын аккуратно снял плату управления чтобы перепаять местами регулировки и заметили что деталь R100 отличается цветом,скажите это нормально или она подгорела? Вот ссылка на фото платы