Re: Газовый котел Ariston UNO
Котел Аристон УНО дымоход, 10 лет эксплуатации. На СО работает без замечаний. На ГВС с дальней точки разбора вообще не прогревает, а с ближней - слабо прогревает воду. Спустя некоторое время уходит в ошибку по желтому СИДу. Кожух котла явно перегревается. Дымоход чистый. Датчик перегрева заменен - без результата. При внимательном изучении проблемы обнаружен прогрев трубы подачи СО при работе ГВС. Решил - недовключает трехходовой и в режиме работы ГВС насос не гоняет воду по СО, а на ГВС перекрыто, вот кипяток по байпасу и возвращается в первичный теплообменник. Проверил привод трехходового - рабочий, без воды (на всякий случай подкидывал с другого котла - ситуация без изменений). Снял переднюю крышку и внутренности трехходового - чисто. Заодно проверил шланг и клапан байпаса - было забито, но просле очистки ситуация не изменилась. На всякий случай подкинул внутренности и переднюю крышку трехходового с другого котла - без изменений. В "ручном" режиме с достаточным усилием на шток концевиком отвертки переключение на ГВС происходит лучше, но воду все-таки немного продавливает в контур СО.
В связи с этим пару вопросов: 1. Если прохудился первый сальник задней крышки трехходового - теплоноситель для подогрева ГВС может забрасывать в СО? Заднюю крышку не смотрел, не трогал. 2. Может, ослабла пружина клапана байпаса (но тогда почему прогревается контур СО)? Насос берет участие в циркуляции теплоносителя при работе ГВС, может такое случиться из-за потери производительности насоса? (например, конденсатор. Но опять же греется контур СО)? Читал о перекосе штока трехходового (допускаю при неправильной сборке, но случилось-то всё до вторжения, да и ставил дважды с другого котла). Любой совет сочту за помощь и буду благодарен.