Хоть и много текста, повторюсь - дымоход чистый. Да и в случае с сажей был бы просто перегрев без прогрева трубы СО в режиме ГВС. А так в режиме ГВС чаще греет оба выхода (и ГВС и СО), иногда - только СО, а труба на выходе ГВС вообще прохладная. Обратка в котле горячая. Вторичный теплообменник промыт. На счёт трубопроводов: разводка медью вштукатурена в стены - ни фильтров, ни кранов... Хотя проток воды с обеих точек разбора идентичен, падения напора не наблюдается.
Вот это - совершенно пустые слова, стоимостью в полкопейки. Если через теплообменик ГВС протекает отопительная вода и не нагревает проходящую водопроводную при протоке скажем 5л в минуту - то вы, видимо не в той церкви промывали святой водой его.
Если через теплообменник ГВС протекает отопительная вода... А кто сказал, что в моем случае она протекает именно тудой, через вторичный теплообменник. Боюсь, иногда она валит прямиком через байпас обратно в первичный. Иначе как объяснить - "то греет, то не греет". 1. Маловероятно - самопроизвольно пропускает клапан байпаса (на ГВС котел даже не успевает смодулировать, на СО наверняка пропускает тоже, но работает подольше: все-таки циркуляция и насос подбрасывает холодную воду). 2. Клинит трехходовой клапан (тарелка не открывает/не полностью открывает канал для протока отопительной воды) и тогда байпас занимается своим делом на совесть.
Добавлено 10.14.2017 00:49:49: Да и подбрасывали другой теплообменник с рабочего котла мастера...
Доброго времени суток. Аристон Уно дымоходный. В режиме ГВС после длительного использования (кран гарячей воды открыт минут 15-20 и более) загораееться желтая лампочка, котел блокируеться на 15 мин. В режиме отопления работает без проблем круглые сутки.. Куда смотреть?
Если дымоход - срабатывает от перегрева датчик отвода продуктов сгорания. Я бы сначала проверил канал дымохода - плохая тяга. На практике случалось, когда плохая тяга возникает из-за отсутствия притока воздуха в помещение. На СО котел может и не "задыхаться" и работать сутками, если ручка потенциометра на панели управления в позиции 1-2-3. В ГВС при протоке воды модуляция горелки практически отсутствует.
Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
Аристон УНО, турбированый 2008 г.в. Напряжение на катушку розжига подается - искры нет. Как проверить сам трансформатор розжига? Можно ли заменить катушку от турбированой версии имеющейся катушкой от дымоходной? (Землю подам).
Аристон УНО, турбированый 2008 г.в. Напряжение на катушку розжига подается - искры нет. Как проверить сам трансформатор розжига? Можно ли заменить катушку от турбированой версии имеющейся катушкой от дымоходной? (Землю подам).
Зачем химичить,иди к любому спецу.Тр-р легко вскрывается,проверят четыре детали ,что надо заменят и вперед.
Если на трансформатор розжига приходит 220, а искры нет, можно прозвонить две обмотки, бывает что проводочек отгнивает, когда на него капает водичка....
Доброго всем. Прошу совета. Есть Аристон uno 24 МI без турбины. Поломка, горит красный. При старте бывает два варианта 1 только при первом включении или когда выключил и обратно включил, идет искра один или два раза - красный. газ не горит. 2. после рестарта Искры нет, один раз реле клац, потом звонкий звук что-то пытается влючиться и сразу выключается. Но методом включения-выключения с 10-15 попытки удалось котел влючить 2 раза. Загорелся газ и котел нормально работал во всех режимах как обычно. После выключения та же проблема. Подскажите где искать. Замерзаем
После выключения та же проблема. Подскажите где искать. Замерзаем
Зачем выключаешь?Вызывай мастера,Кашпировских здесь не видно,а с таким описанием проблемы. будем играть в угадай мелодию.И пропишись на этой земле.Может мастер живет за углом так посоветуем ,когда толково обьяснит.
мастер будет после 24.11 Пока сам Немного почитал-разобрался. Следовательно, как я понял сначала должен открыться газовый клапан а потом искра При включении громкий звук создает переключение газового клапана но искры нет - не открывается газовый клапан Бывает клапан открывается идет искра но из за слабого давления возвратная пружина сразу отсекает газ. замерял с ПУ не всегда есть 220 на трансформатор розжига вариации от 2В до 290В на очень короткий период времени(меньше секунды)
При проверке котел опять стартанул нормально. Работает без сбоев. С ПУ стабильно 220в.
Вопрос к зающим людям почему такая фигня и где искать, полагаю на ПУ виносит мозг кондер. Подскажите где взять схему ПУ котла.
"но искры нет - не открывается газовый клапан" ??? Нет искры, или нету розжига горелки?
Иногда искры реально нет, но газ. клапан открывается. До момента блокировки по ионизации в таком случае можно поджечь горелку спичкой. Если загорится - то возможно намок трансформатор розжига. Если на него напряжение не приходит - смотрите КОР3022 на плате.
Если искра идет, а газовый клапан не открывается - тогда смотреть напряжение на газовом клапане в момент розжига, если отсутствует - копать реле газклапана на плате и дальше по цепи. Если присутствует - менять катушки газклапана/весь клапан.
Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
Как правильно имитировать пламя на плате Аристон УНО? Если плата в котле, то с разъема "Flame" платы через диод на корпус плата пламя опознает. Если плата на столе, то с разъема "Flame" платы через диод подаю на разъем "земли" платы, и пламя не опознается - уходит в ошибку.
Приветствую всех. Такая проблема. Пару лет назад болячку с невиденьем пламени решили, перепаявши конденсатор. Сейчас новые приключения. Бывает котел уходит в блокировку (красный светодиод) может работать пару часов и остановиться. Пару раз застал его в этом положении если сразу после его блокировки нажать R он не стартует, если выключить и включить как правило запускается, прстоит в блокировке , тоже запускается через R. При проверке когда он не запускается , вольтметр говорит что нет питания на блок газового клапана и розжига (2ва порода с платы). Реле поджига срабатывает всегда (прозрачное на плате). Если все нормально то питание подаётся для розжига. Нашёл что болезнь в оптопаре и резиторах системы розжига (нашёл даже статейку
You are not registered
). Да ещё, 2ва дня живу на том что включил обдув платы вентилятором маленьким , 2ва дня диву так, пока жду оптопару и резисторы. С обдувом проблем нет, блокировки нет. Начал проверять по цветовой маркировке то что стоит , 2 из 3х нет таких цветом в классификации, понимаю что можно измерить, но мало ли что. Подскажите...... Вопрос резисторы (находятся внизу платы, самые большие резисторы из всех) 100кОм (r900), 10Mom (r901), r909 (100Om); все 1Вт - это правильное соотвецтвие расположению и значению сопротивлению? Фото платы одна без пометок, другая с расположением резисторов
You are not registered
You are not registered
Подскажите какие болячки могут быть в цепи розжига К3022Р ?
Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 16:56:08)
RE:"...Вопрос резисторы (находятся внизу платы, самые большие резисторы из всех) 100кОм (r900), 10Mom (r901), r909 (100Om); все 1Вт - это правильное соотвецтвие расположению и значению ёмкости?" Расположение как: на плате/по порядковому номеру/на схеме? У резисторов сопротивление, а не емкость. R900 (100 кОм), R901 (10 МОм), R909 (100 Ом) - номиналу соответствует.
Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
Поправил, спасибо. А то что написали по поводу ионизации и питанию на поджиг-клапан? Может подскажите кто знает , если не заведеться после замены. Где копать по поводу питания на газ-поджиг? Обдув ведь помогает ....
Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 16:39:44)