вчера котел вырубился с желтым сигналом. Путем поиска в интернете пришли к выводу, что туго втягивается прессостат. Вызвал мастера - заменили, все работает. Но при осмотре котла он увидел капли воды под приводом трехходового клапана. Снял его - сочится по штоку клапана. Сказал готовиться к его замене. Вот теперь вопрос - что покупать? Есть крышка 65100770, есть ремкомплект 65101288. Прошу помощи в выборе запчастей у специалистов. И второй вопрос - можно ли заменить крышку не сливая воду из котла и системы? Какой порядок действий?
1) Если шток в хорошем состоянии, то достаточно заменить крышку. 2) Нет. Делайте это без промедления, а то попадете еще на замену сервопривода и трансформатора розжига.
- что покупать? Есть крышка 65100770, есть ремкомплект 65101288.
Тут есть разница в ремкомплектах... 1- есть с общим штоком:
2- есть с раздельным штоком:
Ренмкомлект с раздельным штоком - предпочтительнее(ИМХО). Не передаётся нагрузка пружинной части хвостовика штока на шток-втулку, которая в крышке движется без угловых смещений тем самым не разбивая канал крышки. Однако чистить его периодически всё равно надо.
подскажите как котел работает в этом режиме?(а то нет информации в ТИ), нете нашел информацию о том, что в режиме ТП мах температура 50грд, и пришел к выводу, если в режиме отопления рукоятка на max=80грд, то можно предположить, что в режиме ТП рукоятка на max=50грд?
гвс работает нормально,отопление в режиме минимум,греет до градусов 40 и выключаеться,точнее через 12с.Потенциометры рабочие.Поставил на htc датчики резисторы по 1,5 ком,греет где-то до 60ти градусов,но соответсвенно так же потенциометром не регулируеться,котел думает что он вырубаеться на минимуме.Заменил микросхему uln2003,оптрон cny17-3,r900-100k,r909-100om,конд.47мкф,транз.с337-25,без изменений,подскажите плз. что еще может быть на плате,прежде чем заниматься прошивкой.Причиной поломки мог быть плохой контакт на ножке трансформатора,искрило,устранено.
фишка 3 вы имеете в виду,она стоит в положении В.Может кто подкинет схему?
перемычка 3 CN104 положение А Потенциометр температуры отопления: 38-44гр. положение В Потенциометр температуры отопления: 42-82гр(нормальный режим отопления) ОТВЕТ для SPAUM
Последнее редактирование coll (2018-02-16 21:08:36)
купил запчасть, заменил, течи нет. Но две недели назад загорелась желтая лампочка, приехал мастер, заменил прессостат. Все заработало. Вчера вечером снова желтая лампа, утром проверил - прессостат имеет большое усилие, вентилятор не способен втянуть его. Купил новы и все заработало. Вопрос к знатокам - почему возрастает усилие прессостата? Как его отрегулировать и проверить усилие?
не скажу,у меня было какое-то густоватое серого цвета,но думаю сильно жидким из масленки не стоит,а вообще лучше почитать в нете да, видать схему или прошивку придеться долго ждать,зайдите на спутниковый форум,там люди прошивки,плейлисты,все в открытую выкладывают,наверное люди занимающиеся котлами обладают особенными качествами
подправил профиль,пол добавил,mail был.Скинет кто-то схему платы и прошивку?Пока работает в режиме теплых полов с резисторами на датчиках на 1,7ком,но это временная мера,вода в гвс сильно гарячая
наверное люди занимающиеся котлами обладают особенными качествами
Если в котел вы запишите не ту прошивку, что вызовет взрыв газа, какими вы качествами будете обладать потом? Особыми, если останетесь живыми сами? Ну если останетесь - лет 15 придется отохнуть затем от мирских дел, в местах нестоль отдаленных!
подправил профиль,пол добавил,mail был.Скинет кто-то схему платы и прошивку?Пока работает в режиме теплых полов с резисторами на датчиках на 1,7ком,но это временная мера,вода в гвс сильно гарячая
Паршивку смотри в личке ,красная точка.Если имеешь чем шить.