Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1976 2018-11-06 09:54:20

Kamen
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый день Котел Ariston UNO 24 MFFI Помогите решить проблему с котлом
Перестал правильно определять температуру в режиме отопления, при мах задании нагревает 40-45.
Думаю що дамп дохльй поделитесь прошивкой?На проце ПО SW-50



Последнее редактирование Kamen (2018-11-06 10:00:09)

 

#1977 2018-11-06 13:05:42

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Выложи свою прошивку, проверим.

 

#1978 2018-11-06 15:06:14

Kamen
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

You are not registered

 

#1979 2018-11-12 10:48:36

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Вопрос: чем кто менял оригинальный процессор для платы Ariston UNO, может встречались кому аналоги 64 pin, перерыл - новых оригиналов не нахожу. Варианты с доноров себя исчерпали...


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1980 2018-11-22 11:16:55

alexsv_01
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте.Котел ARISTON UNO 24 MFFI. Каждые 2-3 дня загорается красный светодиод и моргает зеленый.После отключения от сети и включения через 5-10 раз  удержания кнопки ресет красный тухнет и котел опять работает несколько дней без ошибок.Подскажите ,пожалуйста,в чем может быть причина?



Последнее редактирование alexsv_01 (2018-11-22 12:13:12)

 

#1981 2018-11-22 11:39:42

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Открытая или закрытая камера? Проследите и опишите более подробно момент ухода в аварию. Иногда такая ошибка появляется из-за неверного определения пламени на плате, иногда из-за выхода из строя механики газового клапана (катушки явно рабочие т.к. основное время работает, а клапан может заедать)...


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1982 2018-11-22 12:15:10

alexsv_01
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Закрытая.Момент ухода в аварию пока отследить не удалось.А то что ошибка сбрасывается не сразу это так и должно быть?

 

#1983 2018-11-22 12:21:12

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

akuliha пишет:

Открытая или закрытая камера?

ARISTON UNO 24 MFFI - это закрытая камера.


alexsv_01 пишет:

Здравствуйте.Котел ARISTON UNO 24 MFFI. Каждые 2-3 дня загорается красный светодиод и моргает зеленый.После отключения от сети и включения через 5-10 раз  удержания кнопки ресет красный тухнет и котел опять работает несколько дней без ошибок.Подскажите ,пожалуйста,в чем может быть причина?

Нужно ремонтировать основную плату(проблема с ионизацией или с розжигом) и плату интерфейса(проблема с кнопками).

 

#1984 2018-11-22 12:26:48

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

99% плата. Хотя бывало, фильтр газовый на входе забивался, иногда не пропускал. Пару раз сам клапан в определенный момент не открывался - благо что была под рукой заведомо рабочая плата, с которой ошибка тоже имела место быть...


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1985 2018-11-22 20:56:55

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

alexsv_01 пишет:

Здравствуйте.Котел ARISTON UNO 24 MFFI. Каждые 2-3 дня загорается красный светодиод и моргает зеленый.После отключения от сети и включения через 5-10 раз  удержания кнопки ресет красный тухнет и котел опять работает несколько дней без ошибок.Подскажите ,пожалуйста,в чем может быть причина?

Есть соответствующая тема в форуме:

You are not registered


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1986 2018-11-26 09:02:54

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ребята добрый день. Нужна ваша подсказка. Котел уно атмосферник работаетзимой только на теплоаккумулятор. ГВС не нужно. Надоело скидывать с моторчика трехходового клапана клемму. Хочу поставить тумблер. Думаю разорвать тот провод, который подает питание на перевод клапана в режим гвс. Вот и вопрос. Этот провод резать и через тумблер его? И второй. Какой по цвету этот провод. Ну или какая клемма на разьеме отвечает за это?

 

#1987 2018-11-26 10:15:42

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если ГВС не пользуетесь - просто снимите сервопривод и разъедините шлейф датчика протока на всякий случай, ничего резать не надо...


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1988 2018-11-26 10:27:37

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я же написал что в зимнее время. И сдергивать надо тогда когда котел перевелся в режим отопления... Я это и делал. Надоело. Один раз током даже трухануло... Залез в разьем пальцем...

 

#1989 2018-11-26 11:44:45

lorry1
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

человек же вам написал, как надо. летом поставили, зимой отсоединили. без сервопривода котел никуда не переводится - пружина трехходового отжимает клапан и он посточянно находится в режиие СО. можно и тумблер, но во избежание случайного протока и перегрева их надо ставить два

 

#1990 2018-11-26 11:55:32

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Так вот и хочется не лазить туда... Тумблерок клац и все... и нафиг там два... В самом приводе есть концевики...

 

#1991 2018-11-26 14:28:54

lorry1
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Второй тумблер на датчик протока. А то если по незнанию кто то откроет кран разбора ГВС, то получится "клац и все..." Или же контур на подаче ГВС перекрывать впридачу... Но вам виднее... Эти советы самоделкиным по части газового оборудования, думаю, на форуме не очень-то приветствуются, не говоря уж представителями горгаза...

 

#1992 2018-11-26 14:38:50

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ну мне и не надо чтобы он переводился в режим гвс... У меня в теплоаккумуляторе теплообменник для гвс... А то что я отключу подачу напряжения на моторчик для перевода его в режим гвс никак не скажется на безопасности...

 

#1993 2018-11-27 00:19:13

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Не пойму, почему нельзя закрыть кран холодной воды на котел и всё? Или просто отключить датчик протока ГВС?

 

#1994 2018-11-27 03:03:29

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

Не пойму, почему нельзя закрыть кран холодной воды на котел и всё?

Пока читал изыскания Петровича, именно эта мысль в голове и сидела. 3-32
IVPetrovith, ГВС включается по датчику протока. Если сантех. вода через котел не пойдет - он на ГВС и не переключится. На кой ляд тебе ГВС отключать нужно?

 

#1995 2018-11-28 09:09:07

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Дело в том что моторчик постоянно ганяет клапан в положение гвс. И перед включением режима отопления снова переводит в режим отопления. Вот я и хочу чтобы зимой трехходовой клапан постоянно оставался в режиме отопления.

 

#1996 2018-11-28 19:37:11

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

Дело в том что моторчик постоянно ганяет клапан в положение гвс.

И с какого перепугу он это делает?
Если нагрев СО не будет деактивирован ручкой на панели управления (режим "лето") или датчик протока не даст команду на нагрев ГВС - сервопривод никогда НЕ ПЕРЕКЛЮЧИТ трехходовой.
Соответственно если гоняет клапан (а СО ты не выключал) - значит есть проток ГВС.



Последнее редактирование Gaz (2018-11-28 19:37:40)

 

#1997 2018-11-28 22:44:02

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

«И перед включением режима отопления снова переводит в режим отопления…» По видимому, у IVPetrovith есть нужда отключать СО переводом ручки потенциометра в режим лето. Если вместо перемычки не стоит комнатный термостат, в наших климатических условиях при небольших площадях обогрева это приходится делать довольно часто с целью экономии газа и поддержания в помещении комфортной температуры. В таком случае трехходовой человека раздражает...


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1998 2018-11-29 14:27:49

alnikv5
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

А не лучше ли поставить комнатный термостат. На нем выставляешь необходимую температуру в помещении и забываешь про котел.



Последнее редактирование alnikv5 (2018-11-29 14:28:26)

 

#1999 2018-12-03 16:38:07

IVPetrovith
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Gaz пишет:

IVPetrovith пишет:

Дело в том что моторчик постоянно ганяет клапан в положение гвс.

И с какого перепугу он это делает?

Алгоритм работы котла такой... Как только выключается режим отопления котел переводит трехходовой клапан в режим гвс... Даже если нет протока.

Добавлено  12.03.2018 16:39:40:

alnikv5 пишет:

А не лучше ли поставить комнатный термостат.

Термостат у меня стоит на другой насос. На тот который работает непосредственно на отопление. Котел же работает только на теплоавккумулятор в котором тоже стоит термодатчик... Я же написал...
   Блин. Мужики. Попросил подсказать какой провод идет на катушку мотора, которая переводит трехходовой в режим гвс... Просто неохота мультиметром ловить момент... Но вижу прийдется...  А алгоритм  работы котла изучите. чтоб не фантазировать что и куда поставить...



Последнее редактирование IVPetrovith (2018-12-03 17:41:30)

 

#2000 2018-12-03 23:15:18

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

IVPetrovith пишет:

Алгоритм работы котла такой... Как только выключается режим отопления котел переводит трехходовой клапан в режим гвс... Даже если нет протока.

Ты уточни что имеешь ввиду под "выключается режим отопления". Если выключение нагрева по датчику NTC - трехходовой не переключается. Но, может ты что-то другое имеешь ввиду.

IVPetrovith пишет:

Блин. Мужики. Попросил подсказать какой провод идет на катушку мотора, которая переводит трехходовой в режим гвс...

Да никто, никогда не заморачивался какой цвет провода на СО, а какой на ГВС. Чтобы ответить на вопрос кому то таки придется тыкать щупами...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 22

map forum

[ Generated in 0.117 seconds, 47 queries executed ]