Котел не включается. Слышно как включился насос и выключился. Стрелка давления при этом поднялась и упала. Если пару раз включить-выключить котел, то может заработать. Но в какой-то момент, при включении, котел зажигается, сразу же выключается и мигает зеленая лампочка. Постепенно стрелка давления падает, температура падает и ни котел ни горячая вода не включается. Один выход включать и выключать котел кнопкой выключения, или вилку вытягивать из розетки. Помогите, пожалуйста.
Всем привет. Такой вопрос. Слили воду с отопительной системы. Можно ли использовать котёл для нагрева воды в кране, если воды в батареях нет (со включенным летним режимом) ?
Всем привет. Такой вопрос. Слили воду с отопительной системы. Можно ли использовать котёл для нагрева воды в кране, если воды в батареях нет (со включенным летним режимом) ?
Можно, только если в котле осталась вода под давлением.
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
День добрый! Такая проблемка - котел много кушает электроэнергии. За ночь с работающим котлом наматывает 10+ кВт. С обесточенным (выдернутым из розетки) - 2-3 кВт. То есть, котел берет на себя почти по киловатту в час, уж очень это дофига. Что там может такого сливать электроэнергию в землю? Насос? Может кто сталкивался, что делать?
Придется искать электрика с клещами... Что же касается проводов и розетки, то попробую конечно воткнуть котел в другую розетку (через удлинитель). Но, тут вот какая штука, у меня установлен счетчик НИК-2102 02, на котором имеется три лампочки, одна из которых называется "Земля". Когда эта "Земля" горит, то значит идут потери. К одной розетке подключены и котел и холодильник (через сетевой фильтр). Так вот, когда я выдергиваю вилку котла, то на счетчике лампочка "Земля" сразу гаснет, т.е. потери прекращаются. Как только вставляю снова вилку котла (даже выключенного), то "Земля" загорается. То есть, если бы дело было в розетке и проводке, то и холодильник, включенный в ту же розетку, давал бы потери электроэнергии (мне так кажется), а он не дает.
ven, благодарю за участие! Котел вряд-ли заземлен, разве что сам на себя. Что за муфта на ГП мне не ведомо, но наверное стоит. Пользую все что угодно, в том числе Skype и КиевСтар. Никаких гвоздиков никуда не пихали. ____________________________________________________ Вообщем, пришел домой, разобрал котел, подергал и потыкал там все, что мог и что достал. Желаемого результата не достиг.
You are not registered
Добавлено 03.05.2020 20:26:11: И тогда, как последний шанс, воспользовался советом от уважаемого Dwrz, насчет неисправности розетки. Воткнул котел в другую розетку, и о чудо, лампочка "земля" на счетчике погасла! То есть, дело оказалось именно в розетке! Огромная благодарность Dwrz и всем, кто участвовал в оказании помощи! Блин, там розетка, а мы тут котел разбираем
Я очень хорошо изучил насос, так как мне сказали, что он может давать утечку энергии. Даже собирался уже покупать новый. Для определения неисправности скинул колодку с насоса, но утечка энергии не исчезла. Таким образом я исключил насос, а вот до муфты я так и не добрался.
PECHKIN пишет:
... дело оказалось именно в розетке! ...
PECHKIN, шо было в розетке?..
У меня есть смутные подозрения. Надо будет проверить на выходных. Там за стенкой, где висит котел, есть еще одна комната - подсобка, в которой живут три мои кошки. Так вот, если во всем доме проводка делалась 12 лет назад медными проводами, то в подсобке проводка не делалась, а осталась старая-старая, алюминиевая, да еще на скрутках. И возможно, я ту старую проводку подцепил на эту розетку, от которой питался котел, я так думаю. Ну, то надо еще проверить. Странно то, что и холодильник был включен в ту розетку, что и котел. Но холодильник не давал потерь и "земля" с ним не горела, что меня и сбило с толку.
Последнее редактирование PECHKIN (2020-03-05 22:49:08)
Добрый день.Котел аристон уно турбо при включении гвс уходит в перезапуск. Иногда сразу после включения иногда через 5-10 включений. Бывает что после перезагрузки вообще отключается и не реагирует на кнопку включения. Помогает только выдергивание вилки шнура питания из резетки. Менял электролиты, реле вентилятора поставил помощнее того что было, кренки по питанию платы не менял.Что еще может быть? Искрение реле газового клапана дает помехи на процессор?
Еще раз понаблюдал за работой в режиме гвс. Получается так: когда идет сбой, иногда загорается красный светодиод, но больше уходит в перезагрузку при открытии и закрытии крана горячей воды. У меня возникают подозрения насчет микропереключателя на пресостате. Может там подгорели контакты и иногда они дают искру и поэтому идет пререзапуск. Особенно когда раз 5-10 подряд открыть и закрыть кран гвс. Хотя тестером проверял микрик, неконтакта не было и сопротивление при включении не показывает
Последнее редактирование vorbob (2020-06-14 09:20:01)
Поменял на плате все электролиты и полипропиленовые конденсаторы, заменил два стабилизатора 7805. Реле турбины поменял на 16 амперное, реле насоса тоже. Стало лучше. Уже раз 10-15 подряд включаю выключаю гвс без перезагрузок, но иногда всеже опять уходит в перезапуск. Вроде кажется стало не критично, но хотелось бы довести дело до конца. Может кто то подскажет, что еще может вызывать перезапуск?
Последнее редактирование vorbob (2020-06-15 16:32:31)
Нашел причину. Электрод разжига почти лежал на газовой горелке. Был очень маленький зазор и скорее всего это давало сбой. Сейчас включаю гвс сколько хочу раз и ни одной перезагрузки. И с влюченным отопительным контуром и в летнем режиме. Спасибо всем, кто откликнулся.
Доброго время суток, прошу помощи в проблеме с котлом ariston uno 24 mffi, пару дней назад заметил странности при работе котла, а именно при открытии крана ГВС на короткий промежуток котёл не включается (зелёная лампа мигает), кран закрываешь-срабатывает поджиг и идёт нагрев воды до 60 градусов и котел выходит в режим ожидания. При следующем открывании крана ГВС из него идёт кипяток, а позже вкл и сам котёл. А сейчас вообще не реагирует на открывание крана ГВС (зелёная лампа мигает). Думаю на датчики NTC,хотя зимой менял оба (не ужели такой маленький срок службы?) Подскажите где капать?