Добрый день.Котел Ariston UNO 24 двухконтрурный. Перестала работать функция "комфорт". Включаю кнопкой функцию "комфорт", лампочка индикации загорается, а функции отсутствует: нет автоматических запусков с целью подогрева воды в системе ГВС, соответственно вода остывает в "пасиве". Что это может быть? Датчики NTC? Мозги? Кто сталкивался с подобным?
Добрый день.Котел Ariston UNO 24 двухконтрурный. Перестала работать функция "комфорт". Включаю кнопкой функцию "комфорт", лампочка индикации загорается, а функции отсутствует: нет автоматических запусков с целью подогрева воды в системе ГВС, соответственно вода остывает в "пасиве". Что это может быть? Датчики NTC? Мозги? Кто сталкивался с подобным?
Верхний теплообменник остывает до 20 градусов при включенном режиме комфорт?
Верхний теплообменник остывает до 20 градусов при включенном режиме комфорт?
Думаю что нет, котел установлен на кухне, там очень редко холодно бывает,но надо будет померить температуру, например утром.С котлом в последние дни что то не то происходит, горячая вода в ГВС стала по прохладней, причем вначале вода с температурой более менее, но очень недолго несколько сек, а потом становится прохладней, а котел при этом переходит в режим ожидания, ждет не понятно чего, а вода в это время еще более прохладная становится, потом происходит запуск и нагрев воды и цикл повторяется. В общем вода большей частью времени прохладная. При этом ни каких ошибок не кидает. Зеленый индикатор горит, а в режиме ожидания мигает. Цикл работы котла в режиме ГВС 15 -20 сек работает 10 - 15 ждет. Думаю, для большего понимания, надо составить температурно/временную карту выше описаного мной цикла. Причем наверное надо и у вторичного теплообменника температуру промерить . Вечером после работы займусь. А как насос можно протестировать?На третьей скорости появился шум, на первой и второй все тихо. Может это он хулиганит и все беды от него?
Последнее редактирование index (2020-10-21 14:58:51)
Температурный цикла работы своего котла на режиме ГВС измерил. Выглядит так. Открываем воду, запускается насос, ч/з 2 сек поджиг, на максимальной мощности работает 12 сек, после уходит примерно на 50% мощности и работает еще 18 сек, выключение. Температура выключения на основном теплообменнике 76 - 75 град., температура на вторичном теплообменнике 55 град, температура воды на выходе из водопровода(на этот момент она имеет максимальное значение в цикле)31 град. Котел ждет 8-10 сек. за это время температура воды в основном теплообменнике понижается до 63 град, во вторичном теплообменнике до 41, на выходе водопровода до 22, запуск, повторение цикла. Получается цикл работы, временной, как в букваре. А вот температурный? Что скажете Анатолий по этому поводу? Я вообще чайник в этом вопросе, только начал разбираться.
Последнее редактирование index (2020-10-22 14:24:42)
Нужно мыть от накипи, скорее всего вторичны теплообменник
Я то же так думаю. Но сезон отопительный начался и у нас в городе не моют теплообменники, а покупать насос для промывки по цене котла не целесообразно. Думаю необходимо покупать новый вторичный теплообменник и б/у первичный и отправлять куда-то на промывку(б/у первичный и б/у вторичный). Вопрос где лучше и выгоднее их помыть? А еще меня мучают вопросы: можно ли купить вторичный теплообменник на большее количество пластин и почему котел при подготовке ГВС отключается на 76 град а не на 66(так накипи не избежать в дальнейшем).Спасибо Анатолий за уделенное время. Теперь я более уверен в том что делать дальше.
Последнее редактирование index (2020-10-26 12:24:13)
На большее количество пластин вторичный теплообменник можно ставить, если он влезет - лучше будет греть ГВС. А промывать вторичный теплообменик легко вручную, главное чтоб была соответствующая кислота. Сложнее снять его...
Добрый день....... Что это может быть? Датчики NTC? Мозги? Кто сталкивался с подобным?
Мозги - вряд ли. А вот на NTC датчики - похоже, вполне вероятно. Нужно менять на заведомо исправные, т.е. новые, измерения тестером ни к чему не приведут.
Маловероятно. Анатолий прав, это накипь(вероятность этого 1). Отсюда и потери в теплообменниках. Возможно еще плохая работа циркуляционного насоса и как следствие слабый поток горячей воды во вторичном теплообменнике (вероятность 0,1 - 0,2), возможно не полное открытие трехходового клапана по какой-то причине и как следствие так же слабый поток горячей воды в вторичном теплообменнике(вероятность 0,2-0,3). Возможно все вместе понемногу, накипь, насос и трехходовой. Но датчики NTC мало вероятно, потому как были бы уходы котла в ошибку,на каком то этапе цикла, а таких уходов нет. Так что я думаю что Анатолий прав на все 100%, надо начинать с удаления накипи в теплообменниках, причем желательно в обоих.
Доброго всем здоровья, уважаемые форумчане. У родителей в Мироновке с 2004 г. работает Ariston Uno турбированный. За время эксплуатации котла из-за отсутствия адекватных специалистов по обслуживанию и ремонту этой техники было приобретено еще 2 платы управления по очереди взамен вышедшей из строя. Каждая из плат проработала около 5 лет. Пришлось вникать во все самому. Благодаря каплям информации на нашем форуме, я сделал стенд для проверки плат и отремонтировал в результате все платы. Я радиоинженер 1к, понимаю о чем разговор. Ремонт стандартный: поменял все реле, поставил оригинальные Nais(Panasonic),поменял проблемные емкостя и стабилизаторы и т.д. На стенде платы работают без сбоев. После 2 лет безотказной работы отремонтированной родной платы котла возникла следующая ситуация: котел работает от 1,5 до 8 часов в режиме отопления, работа корректная, затем при попытке розжига горелка зажигается на 1 сек. и сразу гаснет, котел тактует до полной блокировки. После сброса питания котел не запускается, пока не остынет. Индикации аварий нет никаких, стандартный режим ожидания. Все три платы ведут себя одинаково, тактуют только с разной частотой(видать прошивки разные), время нормальной работы котла непредсказуемо- было даже двое суток. Финал один- полная блокировка без индикации аварии. Согласно логике работы котла поменял вчера датчики NTC, т.к. все указывает на блокировку по перегреву. Результат -8 часов работы до блокировки на родной плате. Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Циркуляционный насос, турбина, розжиг- все отрабатывает корректно.
Не могу утверждать на 100 процентов, т.к. последний раз , когда я поменял датчики NTC, пока я присутствовал , котел работал без сбоев , такты включения-выключения отрабатывались правильно. Естественно ,прессостат на нормально работающем котле я уже не стал дергать. Прессостат я заменил 2 года назад, когда была эпопея с отказом плат, на всех -реле турбины. Тогда была четко авария по дымоудалению. Прессостат покупал по Вашему совету универсальный на Prom.ua, ссылку уже не помню, по отзывам наших коллег-достаточно качественный. Проблема в том, что я живу в Киеве и к родителям в Мироновку могу приехать только в выходные, да и то не каждые, т.к. работаю в смене. Имея с собой минимум запчастей и будучи ограниченным во времени не сильно разгонишься. На месте желающих что-то сделать по нормальному специалистов не можем найти. Ответ в лучшем случае один- меняйте плату, не говоря о том , чтобы приехать и на месте протестировать котел.
8 часов в режиме отопления, работа корректная, затем при попытке розжига горелка зажигается на 1 сек
Добрый день. Года три назад, похожа вроде на ваше описание, но не циклическая, а эпизодическая проблема без привязки по времени. Функция "трубочист" устранила проблему. Случайно запустили функцию, вместо сброса и все
Здесь ситуация такая-же: привязки по времени нет , котел работает произвольное время до полной блокировки(может 1,5 часа, может 3, может 5 часов). Спасибо за подсказку насчет трубочиста. Попробуем, отпишусь о результате.
Оптосимистор менялся первым делом на родной плате котла. Электролиты заменены все на нормальные 105-градусные, остальные конденсаторы- по мере необходимости.
Чем больше остывает котел в выключенном состоянии после блокировки, тем более длительное время он нормально работает после запуска. При блокировке нет никакой индикации аварии- стандартный режим ожидания- мигающий зелёный светодиод, но ни на одну команду не реагирует.
Здравствуйте! Котел стоит 12 лет, куча ремонтов. Зимой ставлю 20С и по наблюдениям температура в квартире не изменяется. Даст-ли экономию газа установка термостата при таких условиях? СПС.
Здравствуйте! Котел стоит 12 лет, куча ремонтов. Зимой ставлю 20С и по наблюдениям температура в квартире не изменяется. Даст-ли экономию газа установка термостата при таких условиях? СПС.
Это интересный вопрос, а давайте вы поставите и нам сообщите!
Доброго всем здоровья. Большое спасибо Анатолию за внимание и помощь в решении проблемы с блокировкой котла. Анатолий отзвонился при возможности и подробно все объяснил. Заменил прессостат и снял на ревизию плату, которая до этого 2 года отработала безотказно( с новым прессостатом несистематически начала выдавать ошибку по дымоудалению). Третьи сутки работа котла нормальная.
Всем не болеть! В режиме отопления пламя сильно гудит, как его отрегулировать? В режиме ГВС все О.к.СПС.
Странный вопрос, позвольте вам напомнить о таком слове - ИНСТРУКЦИЯ, на случай вашей забывчивости... Но с такой забывчивостью, я бы не советовал лезть к технике, являющейся объектом повышенной опасности, чтоб потом в газетах не читать об очередной катастрофе....
Добрый день. Котел при включении горелки издаёт звук похожий на работу трансфоматора, в режиме ожидания такого нет. Раньше за ним такого не замечалось. Котел был обслужен месяц назад. Подскажите в чем может быть проблема