Всем добрый вечер. два года котел меня не беспокоил, работал пристойно. Я его беспокоил только для чистки перед сезоном отопления. И вот снова вышел из строя прессостат. Банально спеклись контакты, они не замыкаются, хотя щелчок слышен отчетливо. Купил новый, он отработал неделю и перестал щелкать вообще, заменил у продавца - отработал еще неделю - снова старая проблема! Чтобы втянуть его до замыкания нужно напрягать все легкие живущих в квартире! Не могу понять, почему так происходит - новый работает как нужно, через неделю мембрана "дубеет"
Добавлено 11.01.2021 17:06:54: И еще вопрос - в турбированном котле теплоизоляция состоит из 4 элементов? передняя, задняя и две боковых?
Всем добрый вечер. два года котел меня не беспокоил, работал пристойно. Я его беспокоил только для чистки перед сезоном отопления. И вот снова вышел из строя прессостат. Банально спеклись контакты, они не замыкаются, хотя щелчок слышен отчетливо. Купил новый, он отработал неделю и перестал щелкать вообще, заменил у продавца - отработал еще неделю - снова старая проблема! Чтобы втянуть его до замыкания нужно напрягать все легкие живущих в квартире! Не могу понять, почему так происходит - новый работает как нужно, через неделю мембрана "дубеет"
Добавлено 11.01.2021 17:06:54: И еще вопрос - в турбированном котле теплоизоляция состоит из 4 элементов? передняя, задняя и две боковых?
Если пресостат перегревается,будет выходить из строя из 4 элементов
Анатолий, спасибо. Вчера открыл камеру сгорания, посмотреть на изоляцию. Задняя лопнула на 3 части и в верхней части кусок упал вниз. Боковые и передняя получше, но она уже вся как порошок сыпется. Сколько примерно срок службы изоляции? сегодня буду заказывать, хочу понимать насколько примерно хоть хватит
Котел в положении 1 каждые 2 мин включается и выключается,при этом батареи горячие как при макс. положении.Ошибок не выдает.
Здравствуйте. Что в положении? Пишите понятней, что регулятор СО, имеющий 6 положений находится в 1 позиции и котел тактует. Отрегулируйте газовую арматуру Максимум - 8 мбар, минимум - 1.5 - 2,2 мбар. Минималка регулируется под Ваше СО. Для порядка почистите фильтр на обратке и делайте ежегодное ТО.
Котел в положении 1 каждые 2 мин включается и выключается,при этом батареи горячие как при макс. положении.Ошибок не выдает.
Здравствуйте. Что в положении? Пишите понятней, что регулятор СО, имеющий 6 положений находится в 1 позиции и котел тактует. Отрегулируйте газовую арматуру Максимум - 8 мбар, минимум - 1.5 - 2,2 мбар. Минималка регулируется под Ваше СО. Для порядка почистите фильтр на обратке и делайте ежегодное ТО.
Это ничего не поможет. Котел разжигается через каждых две минуты . Плата управления производит проверку (циркуляция теплоносителя) соответствия разности показаний датчиков NTC (1) и NTC (2) трем различным значениям за 12 секунд работы котла. Потом сравнивает температуру установленную и реальную. Если она не упала , отключает горелку , если нет - греет до установленной
Котел в положении 1 каждые 2 мин включается и выключается,при этом батареи горячие как при макс. положении.Ошибок не выдает.
Здравствуйте. Что в положении? Пишите понятней, что регулятор СО, имеющий 6 положений находится в 1 позиции и котел тактует. Отрегулируйте газовую арматуру Максимум - 8 мбар, минимум - 1.5 - 2,2 мбар. Минималка регулируется под Ваше СО. Для порядка почистите фильтр на обратке и делайте ежегодное ТО.
Это ничего не поможет. Котел разжигается через каждых две минуты . Плата управления производит проверку (циркуляция теплоносителя) соответствия разности показаний датчиков NTC (1) и NTC (2) трем различным значениям за 12 секунд работы котла. Потом сравнивает температуру установленную и реальную. Если она не упала , отключает горелку , если нет - греет до установленной
Проверить температурные зонды,я думаю особого труда не составит. Это надо было делать в первую очередь. А больше там другого не дано. Регулировка и уход.
Проверить переменный резистор на панели - это в первую очередь. А зонды УНКа сома проверяет, и если ей что то не понравиться, то запуска не будет. Для УНО считаю, обязательно нужно ставить комнатный термостат иначе проверка циркуляции каждые 2мин замучает. Тем более что при проверке циркуляции котел запускается на полную мощность.
Проверить переменный резистор на панели - это в первую очередь. А зонды УНКа сома проверяет, и если ей что то не понравиться, то запуска не будет. Для УНО считаю, обязательно нужно ставить комнатный термостат иначе проверка циркуляции каждые 2мин замучает. Тем более что при проверке циркуляции котел запускается на полную мощность.
Это уже детская песочница - нулевой потенциал переменного резистора. Поменять местами СО и ГВС и проверить. Мы с Вами обсуждаем, а инициатор молчит. Я думаю для него здесь написали больше чем.........
Здравствуйте! Котел аристон Уно. Потухли все лампочки. Выключил питание, включаю, загораются все лампочки, щелкает реле (где то), тухнут лампы и тишина. Котел ни на что не реагирует. В чем может быть проблема?
Здравствуйте! Котел аристон Уно. Потухли все лампочки. Выключил питание, включаю, загораются все лампочки, щелкает реле (где то), тухнут лампы и тишина. Котел ни на что не реагирует. В чем может быть проблема?
Здравствуйте! Котел аристон Уно. Потухли все лампочки. Выключил питание, включаю, загораются все лампочки, щелкает реле (где то), тухнут лампы и тишина. Котел ни на что не реагирует. В чем может быть проблема?
А кнопка включения не работает?
Здравствуйте! Спасибо за оперативность. Вызвал мастера. Он походу на опыте, замкнул с обратной стороны контакты кнопку включения и все завелось! Кнопка навернулась. Может кому полезно будет.
Ariston UNO 24 MFFI - не приходит питание 12 В на катушку реле газового клапана, соответственно не открывает сам клапан и не подает напряжение на трансформатор розжига. Вопрос: какое должно быть напряжение на 9 ноге проца в режиме ожидания котла и в режиме разбора воды?
Начала постоянно срабатывать блокировка розжига, с загоранием красной лампочки (индикатора блокировки зажигания). Кнопку перезапуска приходится жать много раз, для того, чтобы котел снова запустился. Раньше такое было изредка, а вчера и сегодня, когда начал пользоваться отоплением, приходится чуть-ли не каждые 5 мин. перезапускать. Что это может быть?
ТО провожу ежегодно. Крайний раз пару дней назад, после чего и хотел начать эксплуатацию по отоплению. Сегодня вызвал мастера, он подкинул рабочую плату управления, а мою забрал. Вот вечером включил на отопление, пока работает без нареканий.
Здравствуйте, нужна помощь с котлом Ariston uno 24 турбированный. Еще летом возникла проблема - котел был как обычно включен с недельным программатором, раз в сутки запускался насос для анти закисания и вот однажды вечером слышу включился насос для прогона и долго не выключается - подхjжу, работает насос и красный, желтый светодиоды светят а зеленый мигает. После сброса ошибки диоды загорались опять. На плате заменил почти все электролитические конденсаторы - подбирал по параметрам тестером. После при включении котла ошибки не выбивает, но при включении крана горячей воды или отопления программатором включается насос, зеленый светодиод продолжает мигать и дальше как при дежурном режиме, и далее ничего не происходит. Датчик протока работает, датчики NTC менял местами, не помогло, сопротивления в норме и при тестовом нагреве сопротивление датчика NTC падает, реле турбины проверил - рабочее. Подставлял другую плату со светодиодами и регуляторами - результат тот же. В чем может быть причина?
Последнее редактирование serg-neo (2022-11-18 21:09:31)
Здравствуйте, нужна помощь с котлом Ariston uno 24 турбированный. Еще летом возникла проблема - котел был как обычно включен с недельным программатором, раз в сутки запускался насос для анти закисания и вот однажды вечером слышу включился насос для прогона и долго не выключается - подхjжу, работает насос и красный, желтый светодиоды светят а зеленый мигает. После сброса ошибки диоды загорались опять. На плате заменил почти все электролитические конденсаторы - подбирал по параметрам тестером. После при включении котла ошибки не выбивает, но при включении крана горячей воды или отопления программатором включается насос, зеленый светодиод продолжает мигать и дальше как при дежурном режиме, и далее ничего не происходит. Датчик протока работает, датчики NTC менял местами, не помогло, сопротивления в норме и при тестовом нагреве сопротивление датчика NTC падает, реле турбины проверил - рабочее. Подставлял другую плату со светодиодами и регуляторами - результат тот же. В чем может быть причина?
Здравствуйте. Как котел работает без программатора( термостата) ?
Здравствуйте. Программатор - термостат попросту замыкает - размыкает контакт, это зеленый разъем на плате в верхнем левом углу. То есть включает - отключает отопление. Трехходовой клапан, датчик протока, насос, турбину проверил - работают. Если открыть кран горячей воды, срабатывает датчик протока, включается насос, зеленый светодиод продолжает мигать как и в режиме ожидания, больше ничего не происходит. Если включить отопление - поставить перемычку вместо программатора или настроить на программаторе, срабатывает трехходовой клапан, включается насос, зеленый светодиод продолжает мигать как и прежде в режиме ожидания, и больше ничего не происходит. Если в таком режиме при работающем насосе снимать клему с датчика NTC, то насос выключается, подсоединяю клему к датчику и насос включается снова, такая реакция на обеих датчиках что на подаче и на обратке. Котел работает через стабилизатор напряжения, поэтому влияние скачков напряжения на работу котла исключаю. NTC датчики менял местами, ничего не меняется в поведении котла. Проверял их на сопротивление, нагревал, сопротивление падает, вроде бы рабочие. Горячей водой практически не пользовались, такая беда случилась летом когда отопление не работает, а котел в дежурке. Раз в сутки котел автоматически запускал насос для антизакисания.
Добавлено 11.19.2022 20:10:05: Да, при подаче питания все четыре светодиода тестово включаются и "тухнут" как обычно, как и должно быть.
Обратил внимание на 6 вывод процессора - свободный вывод ( отпаял цепи конденсатор, резистор, стабилитрон, перемычку) при диодной прозвонке мультиметром между 6 выводом и "землей", в одну сторону показывает примерно 680 ( примерно так как мультиметр в показаниях "плавает"), а при обратной примерно 1160. Получается это внутренняя проводимость процессора. Возле 6 вывода процессора на плате стоит точка маркером, с завода. Есть залитая донорская плата, на ней 6 вывод на "землю" в одну сторону не звониться совсем, а в другую примерно 700, но не знаю рабочий ли там процессор. Имеет ли этот нюанс значение?
Последнее редактирование serg-neo (2022-11-20 00:43:09)
Отстань от платы, нужно смотреть датчики НТС сопротивление должно быть одинаковое у обеих, иначе тест по датчикам не пройдет и ты увидишь просто мигающий зеленый.
Последнее редактирование Taska (2022-11-21 09:11:55)