Продам плату для котла Ferroli DBM-01. Без всяких признаков повреждений. Исправность НЕ гарантирую - проверить в работе нет возможности Фазу и ноль на разьем напротив предохранителей и опиши светоиндикацию,по ней мы на 90% скажем о ее состоянии.
Фазу и ноль на разьем напротив предохранителей и опиши светоиндикацию,по ней мы на 90% скажем о ее состоянии.
Хорошо. Завтра сделаю - отпишусь. Сделаю фото индикации. У меня нет ответных разъёмов для платы,чтобы сделать хотя бы простой стенд на скорую руку. Там ещё, вроде, диод надо подключить вместо датчика наличия пламени. Нахожусь в Днепре. Если найдется желающий купить - отправка наложенным платежом Новой почтой, то есть, при получении можно будет увидеть,что это именно та самая плата,что на фото, а не куча мусора. Никаких предоплат мне не надо.
Подключил питание к плате, первые 5-7 сек. мигают красный и желтый светодиоды с частотой около 1 сек.потом красный погас, желтый продолжает мигать с частотой около 1 сек. Это индикация обрывов датчиков, которых нет. Плата не мертвая. Если найду подходящую ответную часть разъёма датчиков, можно будет поставить перемычки на выходы термостатов и датчиков давления и резистор вместо датчика температуры.
Подключил питание к плате, первые 5-7 сек. мигают красный и желтый светодиоды с частотой около 1 сек.потом красный погас, желтый продолжает мигать с частотой около 1 сек. Это индикация обрывов датчиков, которых нет. Плата не мертвая. Если найду подходящую ответную часть разъёма датчиков, можно будет поставить перемычки на выходы термостатов и датчиков давления и резистор вместо датчика температуры.
Так ведет себя рабочая плата,если и имеет какой-то глюк,то дальше лечиться.
Доброго дня всем. Подскажите, в чём может быть причина на плате. При подключении питания одновременно вспыхивают три светодиода, после мигают 5 раз красный и желтый. Плату ремонтировали после выхода из строя FSD 210. Питание на выходе имеется 23.9 вольт (проверено).
Во - первых , почему вы не спросите у того , кто ремонтировал плату ? Этот человек взял с вас деньги, а толку - ноль. Во вторых - я просто электронщик, а не ремонтник котлов, а там своих приколов много. В третьих - я свою плату продал на ОЛХ и очень не плохо и у меня остался только ВВ-транс. Если вы в Днепре, то можно попытаться оживить, , если нет - то - увы.
Огромное спасибо за внимание к моей проблеме. Он ремонтировал ИБП, питание есть. Нужна подсказка по коду ошибки, которую выдаёт плата (если известно). Заранее благодарен.
Очень благодарен за информацию. В дальнейшем думаю она мне может пригодится. К сожалению в таблице я не увидел ту ошибку, которую выдаёт моя плата. Повторюсь -при включении, плата не тестируется как раньше. сразу включается прокачка воды через систему водяным насосом и включается двигатель вентилятора камеры сгорания. Пламени нет. Одновременно вспыхивают все три светодиода, после чего центральный отключается, а боковые (красный и желтый) мигают 5 раз. через 3 секунды всё повторяется. Двигатели вентилятора и насоса продолжают работать. Я подозреваю, что это коды неисправности платы.
Плата перезагружается, входит в режим теста и его не проходит, кроме сгоревшего БП, еще что то могло вылететь. Отдай плату в ремонт специалисту, быстрее будешь в тепле.
Благодарю за дельный совет. Теплом я не обделён, установлен новый котёл. А в плате хотелось разобраться. Простое любопытство. Я думаю, люди меня поймут. С уважением!