Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2016-04-10 09:23:46

langer
Новичок

Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

Возникла проблема с ошибкой "блокировка подачи газа" данного котла. Особенно отчетливо по окончанию отопительного сезона.

В летнем режиме, при включении воды на 3-й секунде пропадает подача газа. В это время подача воды продолжается диод подачи воды светится, но подачи газа нет. Через секунд 10-20 такого ожидания с включенной подачей, опять пытается зажечься горелка, но сейчас котел выдает ошибку.

При чем, при переводе котла в режим отопления, нагрев включается нормально, газ зажигается, нагрев идет. Если в этот момен включить воду, то режим нагрева воды также срабатывает нормально.

Т.е. в более-менее нагретом состоянии котел на подачу воды включается нормально, в остывшем - нет. Причем на режим отопления, данная особенность не влияет, нагрев на отопление включается всегда.

В чем может быть причина?

Тяга и давления газа в норме.

 

#2 2016-04-10 10:39:21

dynamit
Админ

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

котел турбо или дымоходник?

 

#3 2016-04-13 15:11:25

langer
Новичок

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

Дымоходный.

 

#4 2016-04-13 17:18:02

Виктор
Админ

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

Тяга и давления газа в норме.??????
Норма это как? наглазок?
Давление в статике,динамике,на мах.,на мин., во время розжига.
Если  можно хоть что-то в цифрах,тягу можно с подробным описанием проверки тяги и притока?
Состояние дымохода,горелок,ну и прописаться в профиле.

You are not registered

 

#5 2016-04-13 22:16:58

langer
Новичок

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

Ну если прочитать внимательней сообщение выше, где сказано, что в режиме отопления горелка загорается без проблем, то можно предположить, что и с давлением и с тягой все нормально.

Или это не показатель?

 

#6 2016-04-13 22:43:58

Gaz
Админ

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

Ну так если так, то можно предположить что котел в порядке и работает нормально. А на самом деле - нет! bn
На технических форумах принято делать измерения и оперировать цифрами, а не "понятиями"

 

#7 2016-04-14 16:19:14

Виктор
Админ

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

langer пишет:

Ну если прочитать внимательней сообщение выше, где сказано, что в режиме отопления горелка загорается без проблем, то можно предположить, что и с давлением и с тягой все нормально.

Или это не показатель?

В 50% случаях,с такой работой у котлов,решается открытием всех дверей до улицы или открытием окна в помещении котла,так как нету притока воздуха,значит нет хорошей тяги.В СО котел не сразу запускается на полную мощность и хватает тяги и котел в состоянии увидеть пламя,а при пуске в ГВС включаеться на полную мощность,и при нехватке кислорода или завышеном давлении газа пламя начинает гулять на горелке и злектрод ионизации не может определить наличие пламени и вот так примерно и происходит и у вас.Есть тяга ,есть поступление нового кислорода,нет и суда нет.По этому вас и спрашивают данные и имея их можно более точно направить вас путь исправления.здесь нет Кошпировских,а на нет есть сервис.

 

#8 2016-04-22 19:40:49

trvn
Новичок

Re: Котел Westen quasar 24 - блокировка газа

Скорее всего у Вас сильное загрязнение наружной поверхности теплообменника. Необходимо его прочистить, продуть или промыть. В общем обратитесь в сервисную службу.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 32

map forum

[ Generated in 0.061 seconds, 26 queries executed ]