#26 2018-11-20 14:08:03

Filiuk
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Ясно то, что дело темное.А прошивку реально найти? Спасибо за ответ. Значит это зависание процессора.



Последнее редактирование Filiuk (2018-11-20 14:10:46)

 

#27 2018-12-03 20:28:07

Filiuk
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Ошибку 33 удалось побороть.Теперь ошибка 10.Как с ней бороться?

 

#28 2018-12-03 21:08:11

Gaz
Админ

Re: котел hermann - ошибка 33

Воды в СО добавить.

 

#29 2018-12-03 21:20:48

Filiuk
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Воду добавлял до 2.ошибка не сбивается.Как вообще обнуляются ошыбки в этих котлах? Спасибо Вам за помощь.

Добавлено  12.03.2018 21:23:31:
Хочу еще добавить.Красный светодиод теперь не мигает.Просто горит.У меня возникает подозрение на высоковольтный модуль.Как его проверить?

 

#30 2018-12-03 22:54:44

Gaz
Админ

Re: котел hermann - ошибка 33

Ты лучше реле мин. давления воды проверь. Может плата не "видит" твоих 2bar. Эта ошибка снимается автоматически при замыкании реле давления.

 

#31 2018-12-04 07:36:47

Filiuk
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Спасибо Вам большое.Проверю,обезательно отпишусь

 

#32 2018-12-08 17:45:28

Filiuk
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Gaz,да  , Вы абсолютно правы.Оказалось неисправным реле минимального давления воды.После замыкания его контактов, все заработало.Реле на замену.Спасибо Вам за помощь.



Последнее редактирование Filiuk (2018-12-08 17:47:11)

 

#33 2019-04-09 23:41:27

steslia
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Здравия желаю!
Котёл Tiberis oberon 24F ошибка 34.
Наклейка на плате "SW K005A H1/F0". ATMEGA329V и TINY13. Размыкание датчика минимального давления  не приводит к 10-й ошибке, но реле помпы щёлкает.
Снимал по очереди оба NTC и перегрев теплообменника. Снимал/давал питание на плату с разными положениями ручек управления. При положении "Сброс" мигают оба светодиода, зелёный и красный. В любых других - только красный.
На дисплее инициализация(-5) и сразу ошибка(34).
Питания в норме. 8MHz есть. На двух оптопарах присутствует 50Hz.
Будут какие мысли?
Спасибо! 73!

 

#34 2019-04-10 07:40:29

Виктор
Админ

Re: котел hermann - ошибка 33

Получилось ведь из ошибки 33 перейти в 34,а дальше вызываешь мастера по месту жительства - Местонахождение:   хутор близ Диканьки и он отключит все кроме сети и поиграется ручками.

 

#35 2019-04-10 08:28:24

steslia
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

33-й я не видел. Плату принесли с 34-й.

вызываешь мастера

А я кто?

отключит все кроме сети

странно, в этот раз помогло. Ничего не понимаю...
В любом случае, спасибо. Сдвинулся с места.



Последнее редактирование steslia (2019-04-10 08:40:39)

 

#36 2020-03-08 10:00:21

tomcat9
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

сброс ошибки 33  написан в инструкции по эксплуатации котла стр 39. ( это не зависание процессора как пишут, а запись ошибки в память , сброс ошибки производится манипуляциями с ручками управления.)  При ошибке 33 если замкнуть контакты реле ( ближние к оптрону ) на входе проца нога 45 появляются импульсы ( с частотой сети 50 гц ) ошибка пропадает, но только на время когда есть импульсы. что является подтверждением нормальной работы процессора.

 

#37 2021-08-29 12:29:11

Димас
Новичок

Re: котел hermann - ошибка 33

Всем добрый день. Котёл Herman habitat 2 живет своей жизнью, загорается ошибка 33 и моргают лампочки потом тухнут и на табло просто горит температура. С проводами все нормально. Говорят что зависает процессор. Как его перезагрузить? Подскажите пожалуйста.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 19

map forum

[ Generated in 0.068 seconds, 30 queries executed ]