Re: котел hermann - ошибка 33
Произошла остановка котла.
На табло высветилось 33.
Пробовал "RESET" - без изменений.
Посмотрел по "поиск и устранение неполадок! Причина - зависание процессора.
Попробовал перезапустить процессор, сняв все клемные колодки с платы и пошевелить ручками регулировки.
Высветилась ошибка -10.
Пробовал "RESET", отключал на 30-60 секунд - без изменений.
Начал подсоединять по одной клемме.
Изменилось на 33 при подсоединении клеммной колодки- М1.
На ней два датчика - давление воды(контакты №2и3),перегрев (контакты №1и5)и перемычка (контакты №2и6).
Далее: снимаю М1, "RESET" - на табло 10.
Отсоединяю на котле датчики - давления и перегрева, подсоединяю М1 - на табло -33.
Снимаю М1."RESET" - на табло 10.
Перемычкой пробую перемыкать отдельно контакты датчиков.
- контакты 3и4 (давление), на табло - 03, убираю - 10.
- контакты 1и5 (перегрев), на табло - 10, убираю - 10.
- контакты 2и6 (перемычка), на табло - 33, убираю - 33,делаю "RESET" - на табло 10.
Дальше не знаю что делать.........
Если кто сталкивался с похожей или такой проблемой, буду признателен за помощь.