Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2016-05-23 14:05:56

polundra
Новичок

Котел Vaillant - ошибка F27

Котел Vaillant Turbotec 242/3-3 Pro
Подскажите что делать и сколько денег готовить--- два дня вылетает ошибка F27 и не всегда удается збросить, нажимаю зброс а загорается зеленая и сразу желтая и красная F27.

Котел работал без замечаний, все чистенько, ничего не рычит и не хрустит, газовый клапан вскрывал 4месяца назад протер, продул ( вылетала F28)- а сейчас збрасываю F27 несколько раз нажимаю на зброс, поработал котел все в норме,стоит отдыхает а через 10мин или больше вылетает F27.
Спасибо.

 

#2 2016-05-23 14:31:24

Виктор
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F27

Ошибка F.27 — происходит поступление сигнала наличия пламени, несмотря на закрытие магнитных газовых клапанов

1) Неисправно устройство контроля пламени

2) Неисправны магнитные газовые клапана

 

#3 2016-05-23 14:35:50

polundra
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F27

Cпасибо. Так а что проверять
1)Газовый клапан
2)Снимать основную плату и на проверку в сервис Винница (подскажите в Виннице к кому обратиться)

 

#4 2016-05-24 21:23:13

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F27

polundra пишет:

Cпасибо. Так а что проверять
1)Газовый клапан
2)Снимать основную плату и на проверку в сервис Винница (подскажите в Виннице к кому обратиться)

Проверять горит ли огонь, когда он гореть не должен

 

#5 2016-06-07 09:49:57

polundra
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F27

почитал учебники--посмотрел d44- при пуске есть падение--это нормально, почистил єлектрод,
посмотрел Р2 -поднял с 48 на 50, третьи сутки полет нормальный.
Lavrishin, пока спасибо, но не прощаюсь.

 

#6 2021-11-20 18:00:49

Hav81
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F27

Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по плате. Снимал с котла без признаков включения.
Восстановил блок питания, шимка, кондер на 400в,токовые резисторы, кондеры по питани
Плата на столе ожила ибез обвязки пишет ошибки, и одна из них f27.
Но в параметрах d-44 показывает цифру 44-42 и на проце 2.7-2.8в.
Если имитирую пламя диодом в d-44 падает до 4-5 единиц и загорается светодиод пламени. На проце в этот момент 0.7-0.7 на 37 ноге.
На котле все ошибки уходят и остается только  f27
Получается что плата видит сработку газового клапана и выдает эту ошибку, или я не прав.натолкните меня дальше пож
По цепи ионизации все целое
Заранее спасибо

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 28

map forum

[ Generated in 0.030 seconds, 24 queries executed ]