Котел Ferroli Domina F24E-эксплуатируется 7 лет. С недавнего времени начались проблемы с ГВС,котел не держит постоянную температуру воды,то горячая то резко холодная и отрегулировать не удается.Давление воды в водопроводе хорошее и стабильное,стоит подкачка.грешу на датчик ГВС. Я не против что-бы делали специалисты,но похоже ничинается повторение моей грустной истории,мастер пришел,что-то покрутил,залил всю кухню водой(забыл закрыть подачу) взял 200гр за вызов и сказал-будет работать ваш котел и ушел.Результата нет. Если не трудно,распишите по пунктам где искать. Заранее блогадарю
если маленький проток - то котел может перегреваться и отключать горелку - и возникнут перепады температуры, то-же самое если не правильно настроен мин мощность на клапане газа если теплообменник засорен в контуре отопления - датчик может увидеть перегрев - то же самое будет ну и если сам датчик NTC глюканул...
зарание благодарен.вопрос вот в чем открываешь холодную воду,напор отличный,открываешь горячую воду напор слабый,котел греет нормально по температуре воды.
зарание благодарен.вопрос вот в чем открываешь холодную воду,напор отличный,открываешь горячую воду напор слабый,котел греет нормально по температуре воды.
проверьте фильтр на подаче воды в котел, промойте теплообменник.
Вечер добрый,господа.Впрошлом году ,с помощью квалифицированных советов на Вашем форуме, мне удалось вылечить свой котел.Спешу выразить благодарность еще раз.Теперь по существу.У тестя стоит котел Ferroli Domina F24E ,в эксплуатации 8 лет.Есть проблема с ГВС-при запуске котела в режиме ГВС нагревает воду до кипетка и отключается пока не сольется вся горячая вода,после этого идет повторный пуск горелки и дальше без проблем,можно регулировать воду как хочешь,котел не выключается и подает горячую воду стабильно.Сперва думал, недостаточен проток в теплообменнике.Снял, промыл его 6% раствором сульфаминовой кислоты нагретой до 40гр(мыл часов 6,вышло много.)Собрал котел, но проблема осталась.Теперь грешу на температурный датчик ГВС.Подскажите где искать,пожалуйста.
У нас котел Ferroli Domina F24N Отопление работает нормально, но постоянные проблемы с горячей водой. Если кто знает ответ — помогите: При включении крана горячей воды сразу слышно включение вытяжного вентилятора, но розжиг газа происходит только через 10сек. Все это время течет холодная вода. После розжига вода греется, и огонь выключается. некоторое время течет горячая вода. При остывании воды снова процесс повторяется: вентилятор, 10сек простоя, нагревание и т.г. В общем все время течет переменно горячая и совсем холодная вода. Расширительный бачок подкачал, газовую камеру почистил, на входе в котел стоит водяной фильтр.
Как уменьшить время перед розжигом газа ? Как сделать чтоб вода текла все время теплая, без скачков ?
Последнее редактирование vimmax (2014-10-24 10:14:26)
Камеру сгорания открывал и форсунки прочистил, хотя там мусора мало было. по инструкции можно настроить мощность розжига и мин\макс значения давления газа на горелку. мне это надо ? -------------------------------------------------------- расход воды через гвс - 10л.мин -------------------------------------------------------- мне кажется у меня такая ситуация: розжиг газа, вода греется, но так как мин. поток газа на гарелку слишком высок, то газ выключается по перегреву, а далее 10сек простоя и снова все повторяется. вот цитата из инструкции: "Всякий раз, когда горелка гасится по причине превышения предельной температуры подающего контура (90°C в режиме отопления, 95°C в режиме ГВС и тестирования), таймер начинает отсчет 10-секундного интервала."
Последнее редактирование vimmax (2014-10-24 08:59:03)
Настроил по инструкции мин значения давления газа на горелку, от "слабо горит", до "пламя на полную". Проблема в том, что при включении гвс, пламя идет на полную и не уменьшается. в результате вода нагревается до предельной температуры и выключается. Разве котел не должен уменьшить пламя, чтоб только поддерживать температуру ?
При отборе воды котел запускается на минимальном пламени и через 5-10 секунд выходит на максимальное,набирает температуру выше на 15-20 градусов заданой регулятором, а потом пламя модулируется и держит заданую температу.Какой параметр изменить чтобы не перегревал воду?
Температуру измерял рукой на выходе ГВС. Параметр А6-это же только выключение горелки, чем конкретно он может помочь. Когда ставлю параметр А6=1,то при отборе воды через некоторое время котел выключается.
Здравствуйте котел ferroli DOMIproject F 24 .При включении крана горячей воды,вода то горячая то тёплая (нестабильная температура). В режиме ТЕSТ, не реагирует ручка ГВС. Датчик температуры ГВС, клемы чистил. СПАСИБО!
Последнее редактирование dushaa (2016-01-11 12:02:36)
Здравствуйте котел ferroli DOMIproject F 24 .При включении крана горячей воды,вода то горячая то тёплая (нестабильная температура). В режиме ТЕSТ, не реагирует ручка ГВС. Датчик температуры ГВС, клемы чистил. СПАСИБО!