Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2012-11-19 00:11:22

dimeoshka
Новичок

Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Только 5 суток как запустил котел .Хотел получить консультацию.2-х комн.кв.1-й этаж.50 кв-м Устоновлен на кухне.
1)Они действительно такие шумные!
2)И расход газа уже около 35м,куб

 

#2 2012-11-19 01:36:46

Анатолий
Administrator

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

какую консультацию?

 

#3 2012-11-19 03:20:47

dimeoshka
Новичок

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

1)Они такие шумные и прожорливые эти котлы или у меня такой попался?



Последнее редактирование dimeoshka (2012-11-19 03:23:04)

 

#4 2014-01-25 15:51:33

tolikjv
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Недавно столкнулся с проблемой на таком котле. Плата перестала работать, хотя в работе всего 3 месяца. С гарантией плохо. На плате мигает дисплей (не номер ошибки, а всё ЖК) и оранжевые светодиоды, на кнопки не реагирует. Нагревая плату феном она оживает, но охлаждаясь опять "уходит в себя". Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Плата Норд.

 

#5 2014-01-25 17:10:35

Виктор
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

У вас моргает дисплей ошибку не пишет но какие-то цифры или значки отоброжаются.?

 

#6 2014-01-26 18:24:14

tolikjv
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Мигает 88 и вместе с миганием дисплея мигают и оранжевые светодиоды.

 

#7 2014-01-26 21:10:54

Suhovich-s-a
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

ОТСОЕДИНИ ПЛАТУ ОТ КОТЛА И ПОДАЙ 220. ПОЙМЕШЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА. ЕСЛИ В ПЛАТЕ - ОТДАЙ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЙ НОВУЮ

 

#8 2014-01-26 21:59:18

tolikjv
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Так я одключенную от котла и грел (только питание подал). Не сложные поломки плат делаю сам, а здесь обратился к спецу по платам, и он сказал, что скорее процессор сдох. Но мертвый процессор разве заработает нагревшись?

 

#9 2014-04-01 17:53:45

25101980
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

tolikjv пишет:

Недавно столкнулся с проблемой на таком котле. Плата перестала работать, хотя в работе всего 3 месяца. С гарантией плохо. На плате мигает дисплей (не номер ошибки, а всё ЖК) и оранжевые светодиоды, на кнопки не реагирует. Нагревая плату феном она оживает, но охлаждаясь опять "уходит в себя". Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Плата Норд.

Какого цвета плата со стороны дисплея?

 

#10 2016-06-27 16:25:07

servik_77
Новичок

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Котел Immergas eolo star 24. Не греет воду, выдает ошибку 11. Методом тыка нашел виновника - пресостат. После открывания крана горячей воды в пресостате слышен легкий щелчок, контакты вроде бы замкнулись, но тестер в режиме прозвонки показывает нехилое падение напряжения на контактах. Если слегка подуть в одну из трубок пресостата то контакты замыкаются окончательно и появляется пламя. Пресостат я разбирал уже трижды, подгибал-перегибал контакты. После таких плясок с бубном котел работает нормально около 1 месяца, затем снова начинаются глюки. Сегодня снова разобрал пресостат и как смог обработал контакты надфилем. Котел заработал нормально (надолго ли?).
Хочу заменить пресостат, но в интернет-магазинах токого же я не нашел. Если можно ткните носом где взять такой же или чем заменить. Заранее благодарен.
http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12038/IMG-1062.JPGhttp://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12038/IMG-1065.JPG

 

#11 2016-06-27 22:33:02

Gaz
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

servik_77 пишет:

Хочу заменить пресостат, но в интернет-магазинах токого же я не нашел. Если можно ткните носом где взять такой же

И слава Богу что не нашел "такой же". Выкинь это Г...НО.
Если найдешь такой:

You are not registered

- будет тебе счастье, надолго.

 

#12 2016-06-27 22:46:27

Lavrishin
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

servik_77,
Посмотри сюдой

You are not registered

.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#13 2017-12-16 22:26:35

MAX7801
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Всем доброго времени суток! В очередной раз нужна Ваша профессиональная помощь.Котел Immergas eolo star 24 3Е - по возвращению домой заметил что котел не может запуститься: включается вентилятор секунд на 5-7 и котел снова возвращается в стартовое положение, на табло 88, горят все индикаторы (поджига,ГВС,отопления) затем снова он пытается запуститься и так по кругу. Ошибок при этом не выдает только один раз заметил выскочила - 03 (пресостат), хотя в штатной инструкции под таким номером ошибки не было, нашел в более поздних версиях (год выпуска котла 2013). Все разобрал, почистил лопасти вентилятора на них был большой налет пыли, собрал, запускать та же проблема. Затем при очередном запуске пережал трубку, которая идет от пресостата до камеры вентилятора - вентилятор продолжил работу не останавливаясь котел не зажегся (хотя и не должен как я понимаю), затем при очередной попытке запуска с помощью этой же трубки попробовал создать искусственное разряжение (взял ее в рот и втянул воздух в себя) в пресостате как то тихо клацнули контакты но розжига не последовало. Пресостат установлен такой же как на фото в предыдущем сообщении "Gaz", плохо что он не разборный (запаян). По остальным показателям котла - давление воды 1,2;сеть 220-230 хотя и бывают скачки, стоит стабилизатор, режим работы только отопление. Подскажите пожалуйста пресостат это или может что то другое, как проверить? Спасибо!

 

#14 2017-12-17 01:40:34

Анатолий
Administrator

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Может быть пресостат не замыкает контакты на 0, может какой другой датчик дает неверные данный плате, а может быть проблемы на самой плате управления...

 

#15 2017-12-17 14:52:52

Виктор
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

MAX7801 пишет:

Всем доброго времени суток! В очередной раз нужна Ваша профессиональная помощь.Котел Immergas eolo star 24 3Е - по возвращению домой заметил что котел не может запуститься: включается вентилятор секунд на 5-7 и котел снова возвращается в стартовое положение, на табло 88, горят все индикаторы (поджига,ГВС,отопления) затем снова он пытается запуститься и так по кругу. Ошибок при этом не выдает только один раз заметил выскочила - 03 (пресостат), хотя в штатной инструкции под таким номером ошибки не было, нашел в более поздних версиях (год выпуска котла 2013). Все разобрал, почистил лопасти вентилятора на них был большой налет пыли, собрал, запускать та же проблема. Затем при очередном запуске пережал трубку, которая идет от пресостата до камеры вентилятора - вентилятор продолжил работу не останавливаясь котел не зажегся (хотя и не должен как я понимаю), затем при очередной попытке запуска с помощью этой же трубки попробовал создать искусственное разряжение (взял ее в рот и втянул воздух в себя) в пресостате как то тихо клацнули контакты но розжига не последовало. Пресостат установлен такой же как на фото в предыдущем сообщении "Gaz", плохо что он не разборный (запаян). По остальным показателям котла - давление воды 1,2;сеть 220-230 хотя и бывают скачки, стоит стабилизатор, режим работы только отопление. Подскажите пожалуйста пресостат это или может что то другое, как проверить? Спасибо!

У вас происходит перезагрузка платы ,найдите спеца и плату в ремонт.

 

#16 2017-12-17 17:49:40

MAX7801
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Скорее всего Вы правы, интервалы между попыткой осуществить пуск одинаковы по времени, а никакой ошибки не выдает постоянно возвращается в стартовое положение.

 

#17 2017-12-17 18:16:36

Dwrz
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

у меня вчера была такая же проблема только с Беретой..
Оказалось датчик давления выдавал 2кОм вместо 0..
Разобрал почистил его и все заработало!!!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#18 2017-12-17 21:47:41

Gaz
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Если плата B&P DIMS09 и котел ребутится примерно во время срабатывания прессостата - виновата плата. Было такое несколько раз. Лечится.

 

#19 2017-12-29 23:37:23

MAX7801
Пользователь

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

Плата действительно такая как Вы и указали. Снял отправил на диагностику, вердикт - плате "хана", поврежден микропроцессор ремонту не подлежит, возможная причина поломки это скачки и перепады напряжения. Всем спасибо за комментарии и с наступающим Новым годом !!!

 

#20 2017-12-30 23:43:37

Виктор
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

MAX7801 пишет:

Плата действительно такая как Вы и указали. Снял отправил на диагностику, вердикт - плате "хана", поврежден микропроцессор ремонту не подлежит, возможная причина поломки это скачки и перепады напряжения. Всем спасибо за комментарии и с наступающим Новым годом !!!

Если плата перезагружаеться после срабатывания прессостата,то 90 процентов что проц живой,и плата подъёмная.Найдите тех кто ремонтирует платы котлов,для спеца по ремонту плат котлов, это уже давно решаемая проблема.



Последнее редактирование виктор (2017-12-30 23:50:12)

 

#21 2017-12-31 00:14:44

Gaz
Админ

Re: Проблема с пресостатом. Immergas eolo star 24

MAX7801, пришлите мне плату. Если плату подыму, то верну ее Вам, это обойдется в несколько раз дешевле новой. Если нет: готов купить у Вас эту плату, незадорого. Хотя кто его знает что там после "диагностов" делается...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 21

map forum