Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2009-07-08 16:13:15

Анатолий
Administrator

Газовый котел THERM DUO 50

Мощность газового котла 45 кВт. В таком малом объеме скрыт современно решенный котел.
THERM DUO 50 - идеальный источник тепла и подготовки горячей воды в виллах, залах и производственных помещениях.

Учебное пособие по ремонту и обслуживанию газового котла THERM DUO 50         

You are not registered



Руководство по обслуживанию котла THERM DUO 50         

You are not registered



Взрывной чертеж газового котла THERM DUO 50         

You are not registered



https://www.elation.kiev.ua/Forum/THERM/THERM.jpg

 

#2 2010-02-06 17:19:02

grzesek
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

На дисплее котла быстро меняются цифри температуры. Такое ощущение, что горелка открыта на полную мощность и она не управляется. Срабатывает защита и прекращается подача газа. На дисплее появляется Е06.
Если краном уменьшить подачу газа, котёл работает нормально.
Как устранить неисправность? Спасибо.

 

#3 2010-02-06 21:28:11

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел THERM DUO 50

grzesek
Возможно вышел из строя датчик NTC, но скорее всего - у вас отсутствует проток через теплообменник!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2010-02-07 12:26:50

grzesek
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Перед неисправностью был поменян насос.Правда, такого же не нашлось,поэтому поменяли только электрическую часть.Котёл служит для обогрева воды.
Оставив котёл  с прикрученым краном газа, температура, хоть и медленно, начала подниматься в болере.
Есть ли способы проверить работу датчика NTC не меняв его? Спасибо.

 

#5 2010-02-07 12:58:13

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел THERM DUO 50

А фильтр проверить на обратке?
В первую очередь нужно проверить где у вас пропадает проток!

 

#6 2010-02-07 13:16:05

grzesek
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Фильтр проверен в первую очередь.Труба идущая от теплообменника горячей становиться мгновенно.Другое дело, что на обратке она еле тёплая...

 

#7 2010-09-26 18:01:46

djoniktet
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Котёл периодечски высвечивает ошибки Е06-Е08. При этом все(!) датчики целые. Что может быть?


Настоящий пофигист - это человек, которому пофиг, пофиг ему или не пофиг.
 

#8 2010-09-26 20:59:34

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел THERM DUO 50

djoniktet Подозрение на "глюк платы"
Эта неисправность появляется все чаще и чаще?


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#9 2010-09-26 23:32:36

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел THERM DUO 50

такая проблемма может быть, если трех-ходовой выпендривается(на бойлер) - резкое изменение температуры на датчике - и глюк готов.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#10 2010-09-27 23:28:37

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Dwrz пишет:

такая проблемма может быть, если трех-ходовой выпендривается(на бойлер) - резкое изменение температуры на датчике - и глюк готов.

djoniktet пишет:

Котёл периодечски высвечивает ошибки Е06-Е08. При этом все(!) датчики целые. Что может быть?

Не вижу слов о том что используется бойлер.
В базовой комплектации эта модель одноконтурная.По этому по умолчанию трехходорвой отсутствует.

ЗЫ. я догадываюсь что именно на этой плате может дать такой сбой. Поэтому и так написал.



Последнее редактирование jvolfss (2010-09-27 23:29:24)


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#11 2010-09-28 08:31:40

djoniktet
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Да! Бойлер используется. Соединение трехходового к плате было "на честном слове". Поставили нормальный разъём - работает нормально, только один раз был сбой Е06-Е08, мимолётом.


Настоящий пофигист - это человек, которому пофиг, пофиг ему или не пофиг.
 

#12 2012-06-25 01:41:48

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел THERM DUO 50

так что ж может вызывать на плате збой  "Е06" - происходит при посциркуляции при работе на бойлер...

 

#13 2012-06-25 15:55:29

UVA
Админ

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Датчик перегрева! Он граничный! поставь 100


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#14 2012-06-25 21:21:46

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел THERM DUO 50

UVA пишет:

Датчик перегрева! Он граничный! поставь 100

датчик перегрева не причем - глюк в плате

 

#15 2012-06-25 21:31:35

UVA
Админ

Re: Газовый котел THERM DUO 50

06 по-жизни выпадает или через раз?
Лето при ГВС на Колви, в полне нормально!
Плату можно починить!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#16 2012-06-26 00:35:46

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел THERM DUO 50

раз через десять,что починить можно понятно, знать бы как

 

#17 2013-01-31 21:29:44

timur
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Система из двух котлов на отопление плюс 2 бойлера косвенного нагрева.Из-за высокой уличной температуры один котел был выключен около недели,после запуска при наборе температуры появляется гул с вибрацией в районе то ли насоса ,то ли  газового клапана.Ставил температуру нагрева меньше и постепенно добавлял,вроде нормализовалось.Что это может быть?

 

#18 2013-01-31 23:57:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел THERM DUO 50

timur пишет:

Система из двух котлов на отопление плюс 2 бойлера косвенного нагрева.Из-за высокой уличной температуры один котел был выключен около недели,после запуска при наборе температуры появляется гул с вибрацией в районе то ли насоса ,то ли  газового клапана.Ставил температуру нагрева меньше и постепенно добавлял,вроде нормализовалось.Что это может быть?

то ли в горелке, то ли в турбине, то ли в теплообменнике - сиди гадай - може на картах Таро раскинем?

 

#19 2013-02-01 06:54:51

timur
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Клапан и насос стоят рядом,а снизу на котле защита,можно было бы руку по прикладывать,кроме того все уже нормализовалось.По сравнению с соседним котлом сильно вибрировала правая стенка.Эти звуки возможны от всего Вами перечисленного?

 

#20 2014-01-17 14:19:41

vitold
Новичок

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Всем привет!
Возникла проблема, THERM 50 с вытяжкой 2004 года, одноконтурный,был подморожен, заменили пластмасовый корпус насоса ориг, и один воздушник.
Проблема в том , что покрутив ручку на пр. 60 гр. включаеться, догоняет до 61 гр. и вырубаеться, насос воду гоняет до 22 гр.и тогда снова включаеться до 61 гр. и так постоянно.ошибок не показывает. Спасибо за ответ

 

#21 2014-01-17 23:37:36

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел THERM DUO 50

Отсутствует проток, проверьте фильтр если есть на обратке, проход и насос - качает ли он?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 31

map forum