Добрый день, у меня котел Imergaz Eolo Star 23 kw. Котлу лет семь, но я им пользуюсь два года (купил квартиру). До недавнего времени все было ок. Но теперь при включении горячей воды включается турбина, срабатывает поджиг, пошла горячая вода и через секунд пять вырубается котел, тухнет дисплей (как будто вытащил с розетки) потом снова запускается, снова вырубается, и так по кругу. Отопление работает нормально
Здравствуйте! У меня котел Imergaz eolo star 23kw с 2008 года.До последнего времени все было ОК. Но месяц назад начались проблемы с горячей водой. Открываю кран горячей воды, а она то идет, то не идет. Потом все само собой наладилось, а вчера возникла новая проблема. При выключении крана горячей воды, котел продолжает работать на обогрев воды( на дисплее избражается краник и продолжает гореть горелка).Пришлось выключить котел из сети.Что это может быть?Мое дилетантское предположение, что надо поменять датчик протока горячей воды. Или я ошибаюсь?
Доброго времени суток! Возникла такая проблема с котлом imergaz eolo star 23kw. При включении горячей воды котел не запускается и выдаёт ошибку 10. Давление воды поднимал и опуськал,реакции не какой. Подскажите пожалуйста что за проблема и как ещё решить! Спасибо заранее!!!
Спасибо за ответ! Нашел в чем была проблема! Вскрыл плату и нашел вздутый конденсатор на 1000мкф 35 вольт возле трансформатора и заменил его. Все заработало)) Честно сомнения были что не поможет...но после замены и пуска,да и затраты всего в 5 грн.)) Это самый дешевый ремонт котла) Все работает))) Спасибо!!!
Подскажите в чем причина? Котел не набирает мощность (маленькое пламя), соответственно не нагревается теплообменник. Сопротивление на катушке модуляции 22 Ом. На других катушках 1-3 6,8 кОм, 1-4 7,6 кОм. Напряжение на катушке модуляции не подымается больше 3 В, хотя должно быть около 9 В. Вопрос решен: продул газовый клапан - пламя в норме, теперь только точная настройка.
Последнее редактирование Stesa1974 (2020-08-16 11:55:22)
Подскажите. У меня на котле газовый клапан Sigma 845 (беля катушка модуляции). После регулировки винтов модулирующей катушки, одеваю назад пластиковый колпачок и катушка работает некорректно (регулировки сбиваются). Почему это происходит и можно ли использовать газовый клапан без колпачка на катушке модуляции ?
Подскажите, за какое время установленная температура ГВС должна выходит на заданную? У меня стоит 50 градусов. После включения контура ГВС по электронному табло, котел выходит на заданную температуру за 50 секунд. Далее работает в диапазоне 49-50-51. Это нормально или нужна регулировка газового клапана? Давление водопровода 2 бар.
Последнее редактирование Stesa1974 (2020-11-03 11:56:49)
Это зависит от количества протока, при не большом протоке до 3 литров в минуту, нагрев должен произойти за 10-15 секунд, мощность газа на горелку конешно нужно проверить, до достижения нужной температуры мощность должна соответствовать паспортному максимуму
Спасибо за ответ. По паспорту у меня 10-11 л/мин. Т.е 3 литра 10-15 секунд, 6 литров 30 сек, 9 литров -45 сек., 10 литров - 50 сек. Я Вас правильно понял, регулировка газового клапана у меня нормальная?
Последнее редактирование Stesa1974 (2020-11-04 12:42:26)
Какая мощность макс газа на горелке у вас, непонял???
Нет возможности провести замер. Делал следующим образом. ГВС на 55 градусов. Открыл кран горячей воды на полную и гайкой на газовом клапане выставил температуру 55 градусов, + - 1 градус.Затем снял провод на катушке модуляции и регулировкой внутреннего винта на газовом клапане установил высоту пламени на горелке примерно 1 см. После данной регулировки, выставил максимальную мощность отопления Р6 - 30, минимальную мощность отопления Р5 - 15. Заданная температура отопления у меня 60 градусов. Котел 3 минуты работает, 3 минуты "отдыхает". Площадь квартиры - 57 м.кв., давление воды 2 бар.
Нужно правильно отрегулировать газовый клапан на номинальную мощность, согласно таблицы. (регулировочная гайка).Высота пламени по минимальной мощности будет в пределах 1,5- 2 см. Сервисное меню Р6 поставьте -99, а Р5 -подбирайте по температуре теплоносителя. Аппарат должен работать 2,4 - 3 мин., а затем 3 минуты отдых.А вообще котел хороший, но только в нормальных руках.
Нужно правильно отрегулировать газовый клапан на номинальную мощность, согласно таблицы. (регулировочная гайка).
Я так понял, что номинальная мощность 23,8 кВт - 116,3 мм водяного столба (гайка), минимальная 7 кВт - 14,2 мм водяного столба. На самодельном манометре -это 11,6 см и 1,4 см. Р6 ставим на 99%, а Р5 подбираем по мощности. Проверьте мою запись.