От входного давления на газовом клапане зависит какую номинальную мощность Вы сможете настроить. Минимальную указали правильно 14,2 мм водяного столба. А далее площадь квартиры 57 кв.м.2 (округляем до 60) умножаем на 10 (единица отопления 1 кв.м2) и умножаем на коэффициент 1,2. Получаем 7,2 кВт мощности котла Вам надо на отопление. В регулировках Р6 значение 0-99. Далее 23,8 (номинальную мощность)делим на 99 и умножаем на 40(из значения от 0 до 99). Получаем 9,6 кВт (немного с запасом) максимальная мощность отопления. Т.е в Р6 ставите 40%. Заводская регулировка режима Р5 в пределах от 0-63, но если уже быть принципиальным: 35-13; 40-18;45-23;50-28;55-33;60-38;65-43;70-48;75-53;80-58;85-63. Обычно ставят 60 градусов - 38%. Теперь я думаю,что уже все понятно дальше некуда. Желаю удачи.
Какая мощность макс газа на горелке у вас, непонял???
Домучал называется,сделал самодельный манометр и произвел замеры. Статистическое давление 200 мм. (20 см.) в.с., динамическое давление 180 мм (18 см.). в.с. Мои регулировки газового клапана: максимальная мощность 10,2-3 см., минимальная мощность 1,2-3 см. Вроде все сделал правильно.
Подскажите я прав или нет. Регулировки (Р5 - 43, Р6 - 99, Р7 - 4). В квартире -+22 -23 гр. У меня на котле выставлена температура теплоносителя 60 градусов. Соответственно в 65 гр. автоматика откл. горелку. Затем температура падает до 50 гр. цикл повторяется. Я отключил все батареи кроме одной. Ничего не изменилось. Я так понимаю, что систему отопления я исключил. Остается теплообменник или насос. Насос разобрать - почистить и прижатием руки визуально проверить вращение (не должен останавливаться). Также хочу отметить что теплообменник кратковременно шумит первые 20-25 секунд, после розжига горелки. Мое мнение, что это теплообменник, но насос я все равно проверю и почищу. Ответьте пожалуйста, очень Вас прошу. Заранее спасибо.
Я Вас понял. Пожалуйста подскажите. После достижения установленной температуры теплоносителя, температура падает на 10 градусов, а первые 10-15 секунд после розжига горелки теплоноситель подкипает. Ваше мнение.
Что за метод-издеваться, здесь обсуждают все проблемы с отопительным оборудованием. А Вам Stesa1974 я могу сказать одно, что если система отопления без косяков и циркулярный насос в порядке, то Вы на правильном пути. Мойте свой битермик. В случае отрицательного результата, он подлежит замене.
Теплообменник если подкипает, это не хорошо, потом начнутся стуки и дергание стрелки манометра, если после промывки бустером результата нет, теплообменник нужно менять
Теплообменник если подкипает, это не хорошо, потом начнутся стуки и дергание стрелки манометра, если после промывки бустером результата нет, теплообменник нужно менять
Большое спасибо , за ответ.
Заданная температура 65 гр. Таймер вкл. горелки 3 мин. Р5-39; Р6-99; Р7-3. Разве может быть такой разброс температуры от 56 при включении и до 70 при отключении ?
так это естественно, котел включается через 3 минуты, какая температура в это время вернется с обратки, при такой и включится горелка
Спасибо. Все понял.
Также произвел замену теплообменника,везде поставил паронитовые прокладки. Тьфу-тьфу. На демонтированном теплообменнике- пробой между контурами (показала опрессовка). Контур отопления подкипает. Контур ГВС забит на 30-40%. Вообщем вопрос решен. Всем большое спасибо за советы.
У меня настроено минимальное давление - 1,4 мБар (по паспорту). Сейчас чисто случайно посмотрел здесь на форуме, минималка - 1,6 мБар. Подскажите, сколько правильно должно быть минимальное давление на горелке 1,4 или 1,6 ?
У меня настроено минимальное давление - 1,4 мБар (по паспорту). Сейчас чисто случайно посмотрел здесь на форуме, минималка - 1,6 мБар. Подскажите, сколько правильно должно быть минимальное давление на горелке 1,4 или 1,6 ?
У меня настроено минимальное давление - 1,4 мБар (по паспорту). Сейчас чисто случайно посмотрел здесь на форуме, минималка - 1,6 мБар. Подскажите, сколько правильно должно быть минимальное давление на горелке 1,4 или 1,6 ?
3мБара мин, чтоб меньше ел газа!!!
3 мбара по отоплению, я Вас правильно понял? Потому что минималка на газовом клапане вроде многовато. Я почему и спрашивал минимальное давление на ГВС - 1,39 или 1,58 мбар, но мне так и не ответили.
Последнее редактирование Stesa1974 (2021-01-21 20:45:07)
Вы можете на ГВС и отопление разную мин мощность поставить в настройке газового клапана?
На газовом клапане у меня макс. 104 мм.в.с., мин. 14,2 мм.в.с. ГВС нагревает плавно, не перегревает. 42 гр. ,значит 42 гр. В сервисном меню Р5 мин.мощность отопления 0-63 %. Здесь если поставил значение 40, значит будет 40 мм.в.с. Если поставил 30 значит будет 30 мм.в.с. Проверял манометром. Т.е. после розжига горелки около 10 сек. 60-70 мм.в.с., а затем катушка модулирует на заданную минимальную мощность.
Котел Immergas Eolo Star 24 3E. Газовый клапан SIT 845. Громко срабатывает,можно сказать очень. Я к чему на Eolo Star 23 kW работу SIT 845 практически не слышно. Кто сталкивался,что посоветуете?
Котел Immergas Eolo Star 24 3E. Газовый клапан SIT 845. Громко срабатывает,можно сказать очень. Я к чему на Eolo Star 23 kW работу SIT 845 практически не слышно. Кто сталкивался,что посоветуете?
там одинаковые клапана стоят, сносился SIT немного, бывает
Здравствуйте. Большая просьба уточнить один момент по поводу регулировки SIT 845 в данном котле Иммергаз. Я имею ввиду максимальное давление на горелке. Данную процедуру я делаю через режим трубочист и выставляю 10 мбар. Мой знакомый утверждает,что это настройка неправильная и нужно регулировать по другому. Температуру ГВС на максимум, открыть кран горячей воды и тогда на манометре добиваться 10 мбар. Я пробовал так делать,но происходит модуляция пламени и давление падает до 5 мбар и не регулируется. Может газовый клапан неисправен? Заранее спасибо.
Последнее редактирование Stesa1974 (2021-06-18 23:34:10)
Вы все правильно делаете. Второй способ - нужно большой проток воды, можно снять провод с модуляции чтоб остыл котел, поставить потом назад и ловить момент
Вы все правильно делаете. Второй способ - нужно большой проток воды, можно снять провод с модуляции чтоб остыл котел, поставить потом назад и ловить момент
Доброго ранку! Котел immergas eolo star 23kW. 1. В районі трансформатора все гаряче і сам трансформатор і транзистор біля нього і конденсатор. Навіть коли він просто в режимі очікування. 2. При відкритті крана гарячої води проходить запалення газу, газ горить, потім починає щось пищати, газ тухне і котел блокується ( помилка 01 або 10). Разів 3-4 сам перезапускається ( помилку скидаю ресетом) і працює. Не підкажете чи плата і повинна бути гарячою в районі трансформатора. І що то може пищати (трансформатор чи транзистор що біля нього) Дякую!