Добрый день! У меня котел HERMANN Habitat 2 23E После сильной грозы катушка розжига постоянно работала в режиме розжига, ГВС и в режиме отопления. Подскажите, в чем может быть причина? В таком режиме работал несколько лет.
В дальнейшем, при ремонте отопления попало немного воды на котел, проработал сутки и перестал работать - зеленый светодиод горит постоянно, а красный мигает.
Подскажите пожалуйста решение проблемы!
Последнее редактирование aleksandr-gayan (2014-01-02 19:09:06)
Добрый вечер! Год назад мастер менял поплавок в датчике протока на котле, и снова эта проблема. Горячая вода включается один раз из трех. Насколько реально самостоятельно заменить/почистить этот поплавок? Необходимо ли спускать воду из системы? Спасибо за ответы.
Добрый вечер! Год назад мастер менял поплавок в датчике протока на котле, и снова эта проблема. Горячая вода включается один раз из трех. Насколько реально самостоятельно заменить/почистить этот поплавок? Необходимо ли спускать воду из системы? Спасибо за ответы.
Поменять самому реально, ничего сливать не нужно. А чистить там, когда поплавок раскрошился, уже нечего...
Здравствуйте! Котел habitat 2. Раньше с холодного состояния нагрев батарей до 60С происходил за 10-15 мин, теперь за 1-2 мин. Судя по переписке в данной ветке скорее всего забился фильтр на обратке. У меня фильтр на обратке находится между вентилем и котлом. Позвонил мастеру, он сказал что пока неделю занят, поэтому я хочу сделать данную процедуру самостоятельно. Однако мастер предупредил, что сразу откручивать фильтр нельзя поскольку зальет котел. Логики в этом не вижу. Вопросы: 1. нужно ли предварительно сливать воду (сбрасывать давление)через батарею или через котел (там гайка под ключ 13)? 2. если не трудно опишите, пожалуйста, последовательность действий заранее благодарен
Если бы вам случайно повезло и котел с фильтром вам бы монтировал мастер а не "мастер" То он бы поставил один кран до фильтра а другой после - и все было бы всем понятно А так после псевдомастеров что-то делать....
Так все-таки: 1. Надо ли сливать воду, чтобы на манометре было "0"? 2. Обязательно ли сливать через котел или можно через батарею (так удобнее)? 3. И почему существует опасность залить котел, если фильтр находится на 70 см ниже котла?
Здравствуйте, у меня такая беда,котел bongioanni linea 24(это я так понял копия херман хабиб 2) горит красная и зеленая лампочка, случилось это все вчера в 12 ночи как то неожиданно, перечитал весь форум, и сам полез ремонтировать, менял полярности вкючал выключал , нифига не помогло, потом начал датчики выкручивать(низнаю что б я там на тестировал, визуальный осмотр провел) всеравно не работает , потом снял вторую железную крышку , постучал попроверял на датчике (вверху такой плоский) контакты , и о чудо после 5 часов мучений он заработал.... теперь вопрос, что это было? я ничего не менял а он заработал....
Доброго вечера. Не однозначная ситуация... В настоящее время проживаю в России, Мама в Белой Церкви. В частном доме в Украине установлен Hermann Habitat2 (наверняка одна из первых моделей, визуально на передней панели - манометр с давлением, два регулятора, t, режимы работы).3 дня назад племянница написала письмо, что все плохо котел практически не работает...Позвонил сказали, что работает, но с перебоями, спрашиваю как работает: "Подключили напрямую..." Мол приходил мастер, посмотрел, сказал плату менять необходимо (1300 + замена). Не подскажите хорошего специалиста в Белой Церкви, с целью диагностики и правильного вердикта со всеми вытекающими последствиями. Моя почта: vovakruk@yandex.ru. Заранее благодарен.
sss-новичку от Ярослава из ОРДЖО.СОВЕТ:Отключи котёл от електрич.сбрось давление на батареях.закрой краны подачи и обратки на тепло снимай фильтр чисти его-ставь обратно открывай обратно краны .Краном потпитки доведи давление до 1.5 на манометре и включай котел!
Ervinu-новичку от Ярослава из ОРДЖО. Совет:В мебельмагазине купи магнит для удержания дверей он размером 25х12.ЗАТЕМ:ЗАКРЫВАЕШ КРАН подачи холод.воды а кран горячей воды в мойке-открыть. Откручивай гайку где поплавок и геркон .отводишь патрубок в сторону.снимаешь пластмасовую втулку.затем делаешь из проволоки-2ки крючек и аккуратно вынимаеш поплавок и разбираешь:аккуратно красный колпачек снимаешь затем нижнюю часть сними затем состороны крас.колпачка не острым гвоздем по диаметру-выдавливаешь заглушку вместе с испорченным магнитом.
ИЗ КУПЛЕННОГО МАГНИТА делаешь на наждаке по диаметру и длиной=15мм-МАГНИТ.вставляешь магнит в поплавок затем заглушку.колпачек и нижнюю часть на клей.магнитом не раздави поплавок! СБОРКА:ОПУСТИ поплавок вставь втулку замени прокладку 3/4 зажмигайку.открой подачу икотел в работе! ДЕД-73года.
Добрый день! У меня котел Hermann Habitat 2 уже 8 лет,вчера полилась вода-мастер пришел, сказал что потек расширительный бак.Пока не решили что с ним делать,он его как-то отключил и котел запустили.Вопрос:не опасно ли ,если котел работает без этого бачка? Давление постоянно скачет.На улице -13 и хоть как то отапливатся надо.Спасибо.
Добрый день! У меня котел Hermann Habitat 2 уже 8 лет,вчера полилась вода-мастер пришел, сказал что потек расширительный бак.Пока не решили что с ним делать,он его как-то отключил и котел запустили.Вопрос:не опасно ли ,если котел работает без этого бачка? Давление постоянно скачет.На улице -13 и хоть как то отапливатся надо.Спасибо.
Опасно - может лопнуть теплообменник, А решений то всего два : замена на оригинальный(дороже) или врезка в систему отопления нового бачка с большими габаритными размерами.
Большое спасибо за ответы! Не можем разобраться бачок какого объема надо купить:6 или 8 л.На руках 2 инструкции пользователя: в одном размер 6л, а в другом 8л.
Большое спасибо за ответы! Не можем разобраться бачок какого объема надо купить:6 или 8 л.На руках 2 инструкции пользователя: в одном размер 6л, а в другом 8л.
Замерь размеры рулеткой. И глянь какое подсоединение.
Господа нужна помощь. Котел - Hebitat 2 турбированный. Проблема стала проявляться в том,что UPS LUXEON UPS-500LU стал выключаться при старте котла(вроде как по перегрузке). Включил в сеть напрямую и стал наблюдать. Котел стартует, работает вентилятор вытяжки, разжигает пламя, пламя горит 3-5 сек, температура ростет до 55-65 градусов и пламя гасится. Так повторяется несколько раз. Котел выключил - думаю что делать дальше.
Последнее редактирование Aleks_Assa (2014-02-02 16:18:55)
Господа нужна помощь. Котел - Hebitat 2 турбированный. Проблема стала проявляться в том,что UPS LUXEON UPS-500LU стал выключаться при старте котла(вроде как по перегрузке). Включил в сеть напрямую и стал наблюдать. Котел стартует, работает вентилятор вытяжки, разжигает пламя, пламя горит 3-5 сек, температура ростет до 55-65 градусов и пламя гасится. Так повторяется несколько раз. Котел выключил - думаю что делать дальше.
Господа нужна помощь. Котел - Hebitat 2 турбированный. Проблема стала проявляться в том,что UPS LUXEON UPS-500LU стал выключаться при старте котла(вроде как по перегрузке). Включил в сеть напрямую и стал наблюдать. Котел стартует, работает вентилятор вытяжки, разжигает пламя, пламя горит 3-5 сек, температура ростет до 55-65 градусов и пламя гасится. Так повторяется несколько раз. Котел выключил - думаю что делать дальше.
Вилку в розетке перевернуть.
Про переворот вилки знаю - не тот случай. Понаблюдал дальше за котлом. По порядку - ГВС - работает отлично. Включается вытяжка, розжиг, горит горелка, греется вода. После закрытия крана - горелка тухнет, вытяжка выключается.
В режиме отопления - режим температуры I на индикаторе 36(38) градусов. Включается вытяжка, нанос, розжиг, загорается индикатор пламени. Растет температура. За 3-5 сек доходит до 41-44 и пламя выключается. Выключается вытяжка, работает насос. Насос работает до понижения температуры. Дальше история повторяется.
Если поставить режим II - температура 44-46 градусов. История аналогичная режиму I.
Если поставить режим III - температура 60 градусов.Включается вытяжка, нанос, розжиг, загорается индикатор пламени. Растет температура. Доходит до 50-55 очень быстро. пламя продолжает гореть, насос, вентилятор работает. Черед несколько минут доходит до 61-62 и пламя выключается. Через время выключается вытяжка. Насос работает очень долго, потом выключается.
Господа нужна помощь. Котел - Hebitat 2 турбированный. Проблема стала проявляться в том,что UPS LUXEON UPS-500LU стал выключаться при старте котла(вроде как по перегрузке). Включил в сеть напрямую и стал наблюдать. Котел стартует, работает вентилятор вытяжки, разжигает пламя, пламя горит 3-5 сек, температура ростет до 55-65 градусов и пламя гасится. Так повторяется несколько раз. Котел выключил - думаю что делать дальше.
Вилку в розетке перевернуть.
Про переворот вилки знаю - не тот случай. Понаблюдал дальше за котлом. По порядку - ГВС - работает отлично. Включается вытяжка, розжиг, горит горелка, греется вода. После закрытия крана - горелка тухнет, вытяжка выключается.
В режиме отопления - режим температуры I на индикаторе 36(38) градусов. Включается вытяжка, нанос, розжиг, загорается индикатор пламени. Растет температура. За 3-5 сек доходит до 41-44 и пламя выключается. Выключается вытяжка, работает насос. Насос работает до понижения температуры. Дальше история повторяется.
Если поставить режим II - температура 44-46 градусов. История аналогичная режиму I.
Если поставить режим III - температура 60 градусов.Включается вытяжка, нанос, розжиг, загорается индикатор пламени. Растет температура. Доходит до 50-55 очень быстро. пламя продолжает гореть, насос, вентилятор работает. Черед несколько минут доходит до 61-62 и пламя выключается. Через время выключается вытяжка. Насос работает очень долго, потом выключается.
У тебя плохой теплосъем с теплообменника. Может циркуляция плохая потому что фильтр забит, а может насос "подсел"...